Ämnessammanfattning

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 05 mars 2016, 18:20:18 »

Gångtiden beror på hur mycket vatten systemet innehåller samt hur mycket över börvärde vp tillåts värma men mellan 10-20 starter per dygn är nog rimligt.
Skrivet av: Ceasar
« skrivet: 05 mars 2016, 12:32:32 »

Hej igen. Nu är systemet ombyggt,fick flytta CP kulvert till returen för kulverten,annars skulle den pumpen få agera generator när CP VP går och strömningen går igenom stillastående pump. Lite merjobb,men bara bita ihop.
Har inte fått vattnet in t VPn än,har en magnetventil utan spole just nu,och den är stängd när inte spolen drar.
Hur lång gång tid vill man ha vid varje VP drift?
Optimalt?
Vid rent flytande kondensering,hur lång gång tid har man då?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 februari 2016, 19:35:22 »

Nånting i den stilen i alla fall en brytare vid fullt öppen shunt som startar vp och sen skulle jag sätta ett tid relä så man får lite extra gång tid när shunten stänger då går det enkelt att justera till ok gång tider.
Skrivet av: Ceasar
« skrivet: 21 februari 2016, 20:36:05 »

Är det nåt sånt du hade tänkt Smurfen?
Skrivet av: Ceasar
« skrivet: 20 februari 2016, 23:22:29 »

RS är längst ner till vänster i kopplingsschemat. Lite otydlig bild.  ;)
Skrivet av: Ceasar
« skrivet: 20 februari 2016, 23:18:07 »

Hej igen. Har funderat och kommit på en idé. Jag kopplar VP ut vid kulvert in och VP in vid kulvert ut med en backventil vid kulvert ut och en magnetventil på VP slingan(som stänger VP kretsen vid stoppad VP). Sen bygger jag om shunten med en förlängning av shuntmotoraxeln som påverkar två mikrobrytare som i sin tur sluter respektive bryter strömmen t VPn genom rumstermostatskopplingen i VPn.(som jag upptäckte i elschemat)  Håller samtidigt VP in givare kall så att VP vill gå hela tiden. Om det inte stämmer med innetempen så går det ju att justera mikrobrytarlägena.
Kan nån se nåt galet i mitt tänk?  ???
Skrivet av: Ceasar
« skrivet: 20 februari 2016, 14:17:27 »

Rickard: Hur kan jag koppla VPn mot flytande om jag går in i toppen av acken? Visserligen styr shuntautomatiken värmen, men VPn känner ju inte behovet.
VPn går så länge returtempen understiger inställt värde (30-60gr)När den når den tempen stänger VPn,(Den givaren sitter nu på inkommande rör i VPn och där gör den inte riktig nytta. Den måste ju känna när behovet i acken finns, och det är ju beroende på åtgång/utetemp och var den placeras.Det är en NTC 10 K givare.)
Sen slår den till när delta T understiger inställt värde (2-15gr)

Smurfen: Din idé med brytare på shunten, hur löser man det praktiskt?
Låter som en bra lösning för så flytande som möjligt, men har själv inget bra förslag.
Finns det brytare att skaffa för en sån lösning?  ???
Går man in i returen från elementen med VP ut och backventil nedströms samt VP in innan den?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 februari 2016, 08:07:32 »

vilken givare är det som triggar start och stopp av värmepumpen?
Jag vet inte riktigt hur du tolkat vad jag skriver, men jag stödjer ALDRIG fast kondensering, oavsett hur du kopplar in värmepumpen så bör den styras av rumstemperaturen.
Skrivet av: Ceasar
« skrivet: 19 februari 2016, 13:36:20 »

Hej igen. Rickard: Ditt förslag från förra svaret att gå in i toppen på acken via kulvertingången innebär ju fast kondensering,så det får ju bli det, och då sköter ju shuntautomatiken värmen.
Frågan blir då var jag ska placera givaren för VP returtemp?
Den sitter nu på inkommande rör i VPn men där känner den ju inte av behovet i acken.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 februari 2016, 07:18:39 »

Om du tänkt köra med flytande kondensering mot radiatorerna (termostat centralt placerad i huset) så kommer ju inte tempgivarna för fram/retur att styra nåt, så det blir sekundärt.
Om du tänkt handshunta värmen efter behov (jobbigt) så skall de sitta på fram/retur, var spelar inte så stor roll då du kommer att behöva köra cirkpumpen kontinuerligt så länge det finns värmebehov.
Du kan nog sätta givarna på fram/retur vid värmepumpen.
sommartid kanske du vill köra med fast kondensering mot tanken, om/när solen inte räcker till?

Allt detta sagt från mig, som erkänner att jag inte är någon expert på inkoppling runt en acktank.
Skrivet av: Ceasar
« skrivet: 18 februari 2016, 23:39:03 »

Nån som ser nåt problem med den lösningen??
Är det nån vits att släppa ut returen till VPn i mitten(kan välja mitt eller lågt med två ventiler)??
Tacksam för svar.  :)
Skrivet av: Ceasar
« skrivet: 18 februari 2016, 11:10:11 »

Svar på egen fråga. Givaren måste nog placeras längre ner,för om returen är varmare än inställt värde på VPn så kommer aldrig den tempen att nås och då lär väl VPn bryta?
Skrivet av: Ceasar
« skrivet: 18 februari 2016, 10:57:13 »

Tack Rickard. Ny spännande lösning. Kulvert styrningen stänger pumpen  med HS Perifals differenstermostat 2 när det är slut värme i yttre tanken,kan innebära att den går när VPn startar,men det borde inte påverka strömningen. Även när kulvertpumpen är stängd borde inte VP pumpen vilja pumpa ut bakvägen till kulverten. Den är 2x60m så pumpen borde pumpa lättaste vägen,och det blir ju via VPn. Eller finns det en risk?
När VPn däremot är stängd så borde kulvert pumpen vilja pumpa lättaste vägen som då blir genom VPn,så där får jag väl montera en elektromagnetventil som stänger när VP cp stänger.
Ett problem till blir placeringen av givaren till VP returtemp. I detta kopplingsförslag borde den sitta något över inkommande retur element.Placeringen av returen från elementen i mitten av tanken kommer kanske att stöka till det. Skulle vilja dra om den till botten,är det bättre tror ni?
Behövs inte det så blir denna lösning mycket enkel. Behöver inte tömma tanken alls.  ;)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 februari 2016, 06:27:01 »

Tänker du ha cirkpumpen som driver kulverten avstängd?
Annars kommer du ju att värma hela systemet med värmepumpen, och då kan du ju ansluta vbf från värmepumpen med ett T-rör på inkommande från kulverten, då får du in värmen från VP i toppen.
Om du tänkt stänga av cirkpumpen för kulverten så kan du sätta in en backventil där så du inte får backflöde i kulverten om du T:ar in vbf från VP där.
Oavsett hur då gör måste du säkerställa att vattnet i VP inte går över 60-65 grader.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 februari 2016, 20:19:39 »

Går säkert dra vp ut till mitten på tanken men jag skulle om möjligt använda separata anslutningar mot tanken.
Skrivet av: Ceasar
« skrivet: 17 februari 2016, 19:11:47 »

Bra tänkt där med backventil. Är det fel att gå in i mitten och ut nertill? Som min skiss?
Det blir mycket enklare rördragningsmässigt.Har inte nåt ledigt hål längre upp. ::)
Men funkar det att dra som på skissen,för returen från elementen,om det vattnet vill in i tanken så blir det kanske motströms,om ińte allt går via VPn.?
Vad tror ni?   :)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 februari 2016, 18:33:47 »

Jag skulle köra vp ut till toppen och returen från botten men blir tanken het när du eldar med ved måste du ha backventil eller annan lösning som förhindrar själv cirkulation genom vp vet inte vad vp tål innan den larmar men runt 60-65 grader gissar jag på.
Skrivet av: Ceasar
« skrivet: 17 februari 2016, 17:19:55 »

Missade CP till värme systemet. Syns t vänster på nya bilden. Visar bild på VPn och acktanken också.
Skrivet av: Ceasar
« skrivet: 17 februari 2016, 16:44:45 »

Hej igen. Hoppas skissen kommer med. Så ser systemet ut. Värmepumpen är monterad ca 3m från acktanken.(allting som beskrivs och frågas om är inne på andra våning(har ingen källare) ,pannrum och verkstad berörs inte alls)
Jag ska alltså inte värma upp 2700l vatten + panna utan enbart tanken inne som är på ca 500l. Min fråga är, var ska jag ansluta VPin resp. VPut?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 februari 2016, 12:28:38 »

Min vedpanna är ju ute i pannrummet, och acktanken med vv slingorna är inne. Automatshunten är också inne. Har en 55l Nibe Eminent kopplad till vv ut från acktanken, så jag behöver inte värma acken till mer än värmesystemet kräver. Om det inte går att koppla flytande så var är bäst att gå in med VPut, högst upp eller precis över solslinga in (ungefär mitt i)? Jag vill ju använda VPn till att förvärma vv så bra som möjligt. Ska ju bara ha den som en elpatron när jag inte orkar elda, eller åker bort nån vecka då och då och svärmor är hemma och passar hus och hund.  :)
Om du vill kan du montera en brytare på shunten som startar vp när shunten är helt öppen och som stoppar vp när shunten är tex halvt stängd och ev kan du montera ett tid relä som stoppar vp 1 timme efter shunten är halvt stängd så får du ok gång tider och nästan flytande kondensering utan att behöva köpa dyr styrning.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 februari 2016, 11:07:08 »

Enklare att svara om du kan rita upp systemet med alla cirkpumpar inritade.
Om du svarar på alla frågor så blir det också enklare att ge råd.
Har du tänkt värma hela systemet eller bara hus och VV?
Du har tänkt ha värmepumpen i huset? inte i pannrummet där vedpannan står?
Skrivet av: Ceasar
« skrivet: 17 februari 2016, 10:18:40 »

Min vedpanna är ju ute i pannrummet, och acktanken med vv slingorna är inne. Automatshunten är också inne. Har en 55l Nibe Eminent kopplad till vv ut från acktanken, så jag behöver inte värma acken till mer än värmesystemet kräver. Om det inte går att koppla flytande så var är bäst att gå in med VPut, högst upp eller precis över solslinga in (ungefär mitt i)? Jag vill ju använda VPn till att förvärma vv så bra som möjligt. Ska ju bara ha den som en elpatron när jag inte orkar elda, eller åker bort nån vecka då och då och svärmor är hemma och passar hus och hund.  :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 februari 2016, 09:18:45 »

Du kan koppla in den på returen innan den går in i vedpannan, sätt sedan termostaten i ett rum istället för på returen och låt kompressorn starta och stoppa runt den önskade rumstemperaturen.
Gör du så måste du kanske värma tappvarmvattnet med elberedare.
Låt din nuvarande beredare förvärma tappvattnet innan det går in i elberedaren och toppa bara med en 100? liters elberedare.
När du eldar med ved kan du koppla förbi elberedaren.
Att värma ett så stort system för både värme och tappvatten blir svårt att få bra ekonomi på om du skall värma så högt att du får tillgång till tappvarmvatten från värmepumpen.

För bästa ekonomi skulle du kunna koppla värmepumpen parallellt med vedpannan så du stänger av flödet genom pannan när du värmer med värmepumpen. (Stäng genom pannan och öppna genom värmepumpen)

Har du vvc idag? (varmvattencirkulation)
Skrivet av: Ceasar
« skrivet: 16 februari 2016, 22:06:35 »

Hej. Ny här på forumet. Har ett antal frågor ang vp och vedeldning.
Har ett bra fungerande system med en 40kw Atmospanna med en 2700l acktank i ett pannrum på gården. 60m kulvert till huset och 25m kulvert till en verkstad med aerotemper. 2 st plattvärmevxl.och glykolvatten för värmen till verkstan.
Inne finns en 500l acktank med en solslinga och 2 varmvattenslingor.
Shuntautomatik sköter värmen. Solen står för vv  från april -sept.
Kan även värma en pool med antingen sol eller ved via solslingan och en poolvärmevxl.
Borrade efter nytt vatten i höstas och kom fram till att vi skulle borra energihål samtidig. Så det blev ett 180m hål också.
Drog ca 400m kollektorslang och har skaffat en SDBW90 värmepump.
Heter LTBW90 i svenskt införande. 9kw.
Har inte tänkt sluta elda än, men man blir ju inte yngre med åren, har jag hört. Så min tanke är att VPn ska avlasta mej ibland.
Min fråga är hur jag ska koppla in VPn? Min  tanke från början var att
koppla VPut i mitten av acktanken och VPin från botten. Då borde man väl få mer typ 50gr vatten än om  man går in  i toppen? Vet att fast kondensering inte är det bästa, men kan jag koppla en så här enkel VP mot flytande?
VPn är mycket simpel, inga finesser. Ställer värmereturen på önskad temp, VPn stänger och går igång igen när tempen sjunkit till önskad ställbar temp.
Kan man få lite tips från den samlade expertisen som finns här på forumet så skulle jag bli mycket glad. Måste koppla in VPn så snart som möjligt.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!