Nibe 1215 löser JFB
« skrivet: 09 augusti 2021, 11:05:05 »
Hej, vi har läst mÃ¥nga trÃ¥dar här pÃ¥ forumet och mÃ¥nga har fÃ¥tt sÃ¥ fin hjälp.  Nu är det vÃ¥r tur, jfb löser pÃ¥ vÃ¥r panna. Vi har testat att koppla förbi mjukstartaren och kompressorn startar fint och gÃ¥r i 4 min till VP ska starta. Hur kan vi felsöka vidare härifrÃ¥n?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9655
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215 löser JFB
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2021, 11:19:31 »
Låt en elektriker koppla pannan utan jordfelsbrytaren (innan jfb) eller möjligen får den en helt egen jordfelsbrytare 300 mA för brandskyddet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Grindstugan117

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 löser JFB
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2021, 11:30:06 »
den har egen jfb

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9655
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215 löser JFB
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2021, 11:34:51 »
Ok, då kan man t.ex. göra isolationsmätning på kompressorn och el-patronen för att se om det finns strömläckage där.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Grindstugan117

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 löser JFB
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2021, 11:37:35 »
På elpatron värmer den utan att det löser jfb, hur mäter man strömläckage på kompressorn? borde den inte lösa ut jfb direkt när man kopplat för mjukstarten om det är strömläckage på kompressorn? mao inte gå i 4 min, den löser när VP ska slå till.

Utloggad Grindstugan117

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 löser JFB
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2021, 11:54:44 »
Vi startade den igen utan säkringen och då får vi fellarm MS, obs mjukstartaren är fortfarande förbikopplad

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9655
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215 löser JFB
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2021, 11:57:18 »
Man kopplar bort ledningarna till kompressorn (märker upp dem innan) och isolationsmäter varje motorlindning mot chassiet/jord. Kan också vara lite värme i motorlindningarna som påverkar isolationen. Bra att också mäta resistansen på varje motorlindning. Ska finnas fabriksuppgifter på vilken resistans det ska vara på en frisk kompressor.

Utan säkringen? Att motorskyddet löser ut tyder ju på fel i kompressorn så strömmen blir för hög.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4728
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 löser JFB
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2021, 18:16:49 »
Inte säkert att det är kompressorn. Är det när kompressorn startar eller när den gott nÃ¥gra minuter som JFB löser, kanske VP vill göra VV och kopplar in EL-patronen som är överledning till jord i, inget ovanligt att en EL-patron gÃ¥r sönder, hur gammal är VP. Koppla ur EL-patronen, tror det gÃ¥r med att stänga va EL-tillskott i menyn, inte säker, men läs i manualen, annars kopplar man bort  3  tampar pÃ¥ överhettningsskyddet ( Q 25 ) och testar.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 löser JFB
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2021, 18:21:19 »
Först kollar man resistans mellan faser till jord. Skall vara oändligt. Om det är oändligt kommer elektrikern att använda en s.k. Megger på motorlindningen och elpatron. Då lägger han på 500V eller 1000V och kollar om det blir resistans/ överslag till jord. Först på losskopplad kompressormotor. Vanligtvis brukar det vara motorlindning eller elpatron som har dålig isolation.
Elektronik kommer han förmodligen att kolla med 250V, eller bara koppla loss för att se om jordfelsbrytaren slutar att lösa ifall/ eller när komponent kopplas bort.
Att använda megger kräver kunskap och erfarenhet , men är det bästa verktyget när det gäller att hitta läckströmmar. Jordfel uppstår för att isolationen inte är fullgod till jord.


Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1215 löser JFB
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2021, 19:07:45 »
han skrev ju just att den gick att köra enbart på el.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!