Hej igen, tack för alla tankar och teorier. Det har varit fullt upp hemma så har inte hunnit svara.
Men sedan ett par dagar så ändrade jag P2, vilket jag trodde var köldbärarpumpen men jag ser nu är värmebärarpumpen
, till att gå med kompressorn istället för att gå kontinuerligt. Saker blev bättre men inte bra, nu kan pumpen gå ett par 2 dagar i taget iaf. Och oftast larmar den på pressostat hög, knappt alls på motorskydd kompressor/elkassett.
Det jag upptäckte när jag ändrade driftläge på pumpen var också att manometern för expansionskärlet visade väldigt lågt, så jag fyllde på till rekommenderat tryck. Såg att du kommenterade om det Roland, jag antar att det kan ha gjort saker värre medan trycket var i botten?
Tempgivarna vet jag inte hur korrekta de är, pumpen är ju ett par år gammal. Jag läser av temperaturerna via en Husdata H60, såvitt jag vet så tar den blint vad pumpen tror att temperaturerna är.
Ska försöka bidra med alla siffror ni tyckte vore intressanta.
Varmvattenmåltemperaturen är satt på 45°
Vattenspjut var 14:e dag
Vid varmvattenberedning
GT1/retur radiator?
- Rör sig knappt, oftast. Kanske rimligt iom sommardrift? En gång gick den från 22,8° till 34,0° under en värmeberedning på ca 40 minuter.
GT8/värmebärare ut.
- 100°
GT9/retur värmepump.
- 46,6°
Det ser ut som att den går mer än 10 minuter när den gör varmvatten. Ca 30 minuter vid körningen ovan.
Jag ska gå till värmepumpen och kolla vilken av P2 (värme) och P3 (köld)-pumparna som står i vilket läge. Jag får be om ursäkt att jag har så dålig koll.
Jag har de flesta temperaturvärdena loggade ett par 2-3 veckor bakåt så det kan jag iaf få fram.