Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Daikin => Ämnet startat av: arne51 skrivet 06 februari 2018, 10:43:53
-
Har fått god hjälp så långt så jag fortsätter med lite frågor. Annars lär man sig inte.
1. någon som tappat bort information vid elavbrott ? måste ha varit minst 15 mer eller mindre långa avbrott sedan jag fick pumpen. Och vid ett tillfälle i januari var det engelska menyer när elen kom tillbaka. Datum var nollställd och all annan information var borta.Endast total värmeproduktion var kvar. Konstigt.
2. om jag stänger värmebehov med knappen uppe till höger (t.ex. solig dag i september utan värmebehov med 10-20 grader ute ) fortsätter cp att starta och stoppa i intervaller hela dagen. Gör det för att släppa lyssna på strömningsljud, men cp irriterar lika mycket. Och varför går den överhuvudtaget ? Också konstigt.
-
cirkulationspump går hela tiden på varma sidan, men med lägre fart när pumpen är avstängd, därav brukar de inte höras då. Har du termostater på elementen? eller väldigt strypta element när du får strömningsljud
-
Tackar för intresset.
Den är ställd på intermittent, men det ska ju inte ha betydelse. Tycker uppvärmningen då fungerar bättre än med kontinuerlig drift när värmebehovet är lite. Vid kallare väder går den ju kontinuerlig ändå, men jag förstår ändå inte varför den behöver gå när jag inte producerar värme som ska ut i rören. Och den går fortare än Daikins minimala hastighet 8 l/m. Och det hörs.
Är det vanligt att cirkulationspumpen går fast man har stängt värmebehovet alltså och inget jag kan styra i menyerna heller?
Termostater avlägsnade och ”piggen” motionerad. Luftat.
Vet inte om strypningar. Men kan det ha betydelse att sista del ungefär 1 till 5 meter fram till elementen ( 10 stk ) är det bara 12mm rör ? i källaren fler meter 50 mm. en slags strypning ?
Hörs knappt vid flöde 8 l/m , men från 10-11 hörs det och 15 tydligt.
-
Tror jag läste nån stans att den går var 5 min för att göra temperarurmätning för att känna om det finns värmebehov och frysrisk. Sen går den vid vv laddning också
-
Hej
Har också sett detta med 5 minuter när den går intermittent och ska kolla värmebehov. Men jag har ju ” avbeställt att den ska producera värme ”. Frysrisk borde den inte fundera på när utegivaren visar från +10 grader och uppåt.
Och sant. Cp varma sidan verkar alltid gå och dessutom snabbare efter varmvattenproduktion. För att bli av men värme i systemet ? Jag förstår inte och vet inte.
Hittade annars denna tråden
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58445.0
och ett urklipp :
” Knappen med grön diod i (on/off) trycks in en gång snabbt så stängs värmen av och håller du den inne i 5sek eller så stängs pumpen av helt.
Tryck sedan på knappen nere till vänster en gång och tänder sig då den gröna dioden igen är vv-laddning fortfarande aktiv.
Fick själv hjälp av Daikin_ med detta nyss.”
Får testa när det blir varmare.
-
Har testat att stänga av pumpen med övre höger knapp i 5 sekunder. ( se tidigare länk )
Får fram bild System AV
Men klarar inte aktivera varmvattenproduktion utifrån det läget . får hålla in knappen igen 5 sekunder så systemet startar igen.
MEN i System AV läget fortsätter cirkulatonspumpen att gå iallafall !!
Varför,varför ?
Någon som vet vad System AV innebär ?
Cp är av i 3 minuter och går sedan i 3 minuter och 45 sekunder. Om och om igen. Mycket irriterande med detta för mig onödiga oljud.
FAST var 4.de gång går cp t.o.m. 15 minuter. Och då tror jag banne mig att kompressorn går en del av tiden också .
Jag idiotförklarar pumpen ( åtminstone min, men kan ju vara fel på den .) och är ganska så missnöjd och förtvivlat med hur det fungerar och att det ska vara så svårt att ”ta kommandot” över funktionen.
Eller kan någon förklara vad jag bör göra ? Eller hur Daikin har tänkt.
Någon som bryr sig med att berätta hur Er pump fungerar ? Speciellt vid Börvärden runt 25 till 30 och hur Ni stänger av den med varmvattenproduktion kvar. Och ingen cp till elementen. eller går cp hela sommaren ?
(bild 2 tagen med läget System AV.
-
Har testat att stänga av pumpen med övre höger knapp i 5 sekunder. ( se tidigare länk )
Får fram bild System AV
Men klarar inte aktivera varmvattenproduktion utifrån det läget . får hålla in knappen igen 5 sekunder så systemet startar igen.
MEN i System AV läget fortsätter cirkulatonspumpen att gå iallafall !!
Varför,varför ?
Någon som vet vad System AV innebär ?
Cp är av i 3 minuter och går sedan i 3 minuter och 45 sekunder. Om och om igen. Mycket irriterande med detta för mig onödiga oljud.
FAST var 4.de gång går cp t.o.m. 15 minuter. Och då tror jag banne mig att kompressorn går en del av tiden också .
Jag idiotförklarar pumpen ( åtminstone min, men kan ju vara fel på den .) och är ganska så missnöjd och förtvivlat med hur det fungerar och att det ska vara så svårt att ”ta kommandot” över funktionen.
Eller kan någon förklara vad jag bör göra ? Eller hur Daikin har tänkt.
Någon som bryr sig med att berätta hur Er pump fungerar ? Speciellt vid Börvärden runt 25 till 30 och hur Ni stänger av den med varmvattenproduktion kvar. Och ingen cp till elementen. eller går cp hela sommaren ?
(bild 2 tagen med läget System AV.
Jag skall kolla in detta och återkommer till dig.
/D
-
lyfter min gamla tråd istället för att skapa en ny. tråkigt dock att det var så svårt att förstå sig på problematiken.
har ett likartat problem jag vill posta en bild på.
värmebehovet har varit stängd med enkelt tryck på övre höger knapp sedan mitten på april.
bilden visar siffror 4 dagar i maj. kompressorn har varit aktiv och det har varit 73 starter !---73!!!!!!!
varför ?
-
Kanske någon form av skydd tex, frysrisk ?
-
men det har inte varit minusgrader. vad fryser ? brine ? vatten i elementen ?
skulle önska en förklaring på hur pumpen tänker från Daikin.
när cp och kompressorn drar igång mer eller mindre av sig själv.
-
Mycket beror på hur installatören har ställt in maskinen.
Du har VV laddning som tar ett antal starter men i bilden du visar syns att maskinen även har producerat husvärme.
Någon inställning har hindrat maskinen från att inte producera husvärme.
Nu är inte antalet starter något problem för maskinen och dess livslängd på något vis.
Kontakta din installatör och be att han tittar över inställningarna.
Mvh
Daikin
-
tackar så mycket för svar. får leva med det.
min installatör hade bra omdöme, men dom borde inte få sälja Daikin. skulle nästan säga att dom var värdelösa på inställningarna.
-
Detta är intressant att debattera.
Är installatören installatör eller skall han ha ansvaret för inställningar också ? Jag är installatör men du anser inte att jag borde få montera en Daikin då för jag är inte så bra på inställningarna.
Jag kan se båda sidor , men jag undrar bara. Varför måste jag ställa in allting på din maskin ? Bör man inte som kund kunna lära sig detta själv ?
:)
-
Ursäktar om jag trampar någon på tårna och förnärmar någon.
Är dock inte intresserad av att skapa polemik om detta!
Men Daikin har en användarhandbok och en installationsmanual.
Båda svåra att förstå för en amatör. I användarboken mest om varmvatten tycker jag.
Och det som står i installationsmanualen är väl egentligen inte mitt bord ?
Min installatör ( och förhoppningsvis bara honom ) :
Visste inte att bultar skulle lossnas för att släppa loss kompressorn.
Visste inte hur man gör en automatisk avluftning
Varför det blev flödesfel 7H 01 när vi startade första gången (jag hade ju stängda termostater )
Svårigheter att manövrera i menyer
Ingen information om hur jag skulle sköta om pumpen.
Kontaktar Daikin varje gång jag frågat om något.
I installatörsmenyn finns ju dom ändringar man kan göra. Och där har väl jag egentligen inget att göra. Men konstigt om alla system passar ihop med standardinställningar.
Så båda har ett ansvar ja.
Och vilken inställning gör att pumpen inta skapar värme värme ??
-
Inga tår som blir trampade på. Intressant att diskutera bara :)