Jag har gjort detta men med en annan gateway(Xenta 913). Principen är säkert samma. Alla Lon-grejer har en egen .XIF fil som ska fås från tillverkaren. Denna innehåller en lista på alla LON taggar som finns i maskinen samt förklarar vilken typ av variabel det handlar om. Bool, real, int. osv..
I gatewayn ska du göra en modbus devicefile som innehåller motsvarande LON-taggar och sedan länka ihop dessa. För att gatewayn ska hitta LON-grejen ska du söka efter en "Neuron ID" 12 teckens kod som är unik för din apparat. Det borde också finnas en knapp eller val från en meny som heter LON service PIN. Trycker man på denna ska LON grejen skicka ut sin NeuronID på LONWorks nätverket så att din Gateway hittar denna.
Sen ska din gateway ge en gruppadress och en node-adress åt värmepumpen. Det borde finnas en download funktion i gatewayn som tar i bruk LONnätverket.