en splitt då har du kondensorn på insidan rätt, du skulle fått fatt i en koaxialväxlare och satt i serie med elkasetten, nu har du troligtvis en växelventil som stoppar radiatorflödet vid varmvattenbehov, det du behöver är troligen en trevägsventil med fjäder som växlar till "veddrift" vid strömlöst, vid pumpdrift kan allt flöde gå igenom kondensor och värmepump stannar automatiskt när du eldar upp tempen lite grann, trevägsventilen måste även vara förreglad emot VV drift så den släpper ventil till "veddrift",
backventil säkerställer inte att flödet går igenom kondensor du behöver en strypventil om inte innedelen har egen värmebärarpump men då begränsar du självcirkulation vid eldning, en 3-vägsventil med fjäder löser dina bekymmer.
du bör ha så få strypningar/produkter på vägen upp till exp som möjligt, en trevägsventil med högt kv/flöde stryper/begränsar inget flöde,, jobbar inte som shunt utan är en växelventil.
flytta upp kassetten så den kommer efter inkoppling av T/R kondensor, ventil, pump då kan du förmodligen använda kassetten som tillskott för värmepumpen när den inte orkar. antar den är modern upp to date..