Nyligen köpt hus med ivt greenline ht + c6.Haft läckage vid säkerhetsventil vid tryckkärlet. Åtgärdat i dagarna.Däremot så har man fått problem med elementen på 2:a vån.2 st är kalla, toa o hallen. Dem andra 2 funkar sådär bra.Kollade förtrycket i tryckkärlet o det var 0.Stängde säkerhetsventilen o skickade i 0.5 bar enligt mätaren på kärlet. Var detta rätt gjort?Alla termostat är bortkopplade o returventilerna på elementens är öppna fullt. Dock 2 kalla element fortfarande.Sägs att jag kan öka cirkulationspumpen till max. Hur gör man det?Ivt menyerna är lite annorlunda än nibes.Vet inte vart man kan hela eller sänka hastigheten.Likaså kökbärarpumo hastigheten. Hittar inte den heller.
Att öppna returen fullt på alla koppel är nog inte rätt tänkt och har du alltid kört så?Det är viktigt att du fördelar värmen på radiatorerna så du öppnar fullt på returen på exempel radiator nr1 som ligger närmast värmepumpen för risken är stor att radiator nr1 tar för mycket effekt så den inte räcker till sista radiatorn på slingan.Dom flesta system är ju uträknad per rum hur mycket effekt det går åt per rum.
Säkerhetsventilen är bytt o håller 1,2 bar nu.Luftat elementens när jag flyttade in. O kollat då o då.Kärlet är helt oxå. Nåt som slog mig var det förra huset jag hade. Golvvärme i 2 plan. Längsta slangen fullt öppen i returen o sen olika varv på returskruven för slangarna som var kortare.Samma på elementana här.