Nyligen köpt hus med ivt greenline ht + c6.
Haft läckage vid säkerhetsventil vid tryckkärlet. Åtgärdat i dagarna.
Däremot så har man fått problem med elementen på 2:a vån.
2 st är kalla, toa o hallen. Dem andra 2 funkar sådär bra.
Kollade förtrycket i tryckkärlet o det var 0.
Stängde säkerhetsventilen o skickade i 0.5 bar enligt mätaren på kärlet. Var detta rätt gjort?
Alla termostat är bortkopplade o returventilerna på elementens är öppna fullt. Dock 2 kalla element fortfarande.
Sägs att jag kan öka cirkulationspumpen till max. Hur gör man det?
Ivt menyerna är lite annorlunda än nibes.
Vet inte vart man kan hela eller sänka hastigheten.
Likaså kökbärarpumo hastigheten. Hittar inte den heller.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3403
  • Karma +4/-7
SV: Radiatorproblem med greenline ht +
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2019, 21:33:16 »
Har den ens mjukvarustyrd pumphastighet?  Är det inte bara att leta upp pumpen och skruva pÃ¥ ratten?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Radiatorproblem med greenline ht +
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2019, 22:25:31 »
Kolla ventilen under termostaten på de kalla elementen, de ska fjädra ut när piggen trycks in.
Piggen kan fastna i intryckt läge.
Knacka i så fall på ventilen eller lirka försiktigt ut piggen (den kan lossna om man tar i).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad anveros

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Radiatorproblem med greenline ht +
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2019, 22:32:08 »
Alla ingående ventiler är i gång o fjädrar lätt.
Returerna på elementens är fullt urskruvade .
Vet var cirkulationspumpen sitter.
Men Elajo service säger att man ska kunna höja hastigheten i menyn.
Ivt specar inte sina menyer som nibe.
Kollar servicemenyn men inget där.

Utloggad halper

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Radiatorproblem med greenline ht +
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2019, 01:57:34 »
Jag håller med Ridax: jag har själv en HT+ och är rätt väl förtrogen med menyerna. Finns inget där om hastighet på pumpar, utan det görs på själva pumpen genom att vrida på ett litet reglage. Mycket robust gammal teknik :)

youji

  • Gäst
youji
SV: Radiatorproblem med greenline ht +
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2019, 04:59:14 »
Att öppna returen fullt på alla koppel är nog inte rätt tänkt och har du alltid kört så?Det är viktigt att du fördelar värmen på radiatorerna så du öppnar fullt på returen på exempel radiator nr1 som ligger närmast värmepumpen för risken är stor att radiator nr1 tar för mycket effekt så den inte räcker till sista radiatorn på slingan.Dom flesta system är ju uträknad per rum hur mycket effekt det går åt per rum.

youji

  • Gäst
youji
SV: Radiatorproblem med greenline ht +
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2019, 05:13:56 »
Nyligen köpt hus med ivt greenline ht + c6.
Haft läckage vid säkerhetsventil vid tryckkärlet. Åtgärdat i dagarna.
Däremot så har man fått problem med elementen på 2:a vån.
2 st är kalla, toa o hallen. Dem andra 2 funkar sådär bra.
Kollade förtrycket i tryckkärlet o det var 0.
Stängde säkerhetsventilen o skickade i 0.5 bar enligt mätaren på kärlet. Var detta rätt gjort?
Alla termostat är bortkopplade o returventilerna på elementens är öppna fullt. Dock 2 kalla element fortfarande.
Sägs att jag kan öka cirkulationspumpen till max. Hur gör man det?
Ivt menyerna är lite annorlunda än nibes.
Vet inte vart man kan hela eller sänka hastigheten.
Likaså kökbärarpumo hastigheten. Hittar inte den heller.

Hur gjorde du det?Stängde säkerhetsventilen o skickade i 0.5 bar enligt mätaren på kärlet

Utloggad anveros

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Radiatorproblem med greenline ht +
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2019, 07:47:25 »
Skickade i 0,5 bar med stängd ventil. Gjorde det trycklöst först o tömde några liter från kärlet.

Ska sänka i källaren, tempen alltså. Och kolla c-pumpen.

Hade samma i mitt förra hus o där gick alla element på fullt o inget tapp på nåt element. Där satte jag in nibe 1245:a.

Utloggad anveros

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Radiatorproblem med greenline ht +
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2019, 09:19:49 »
Att öppna returen fullt på alla koppel är nog inte rätt tänkt och har du alltid kört så?Det är viktigt att du fördelar värmen på radiatorerna så du öppnar fullt på returen på exempel radiator nr1 som ligger närmast värmepumpen för risken är stor att radiator nr1 tar för mycket effekt så den inte räcker till sista radiatorn på slingan.Dom flesta system är ju uträknad per rum hur mycket effekt det går åt per rum.

Ska jag strypa inkommande o utgående rör?
Köpte huset dec 2018.
Hållt på med värmesystem innan men rappat det för man pysslar inte med sånt i lägenhet.
5 kronan släpper väl nån gång ;)
Enligt anvisningar påbergvärmepumpar skaingående rör vara fullt öppna.
Däremot sovrum kan man ev sänka om man känner för det.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Radiatorproblem med greenline ht +
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2019, 09:42:54 »
Har du luftat de kalla radiatorerna?
Är kärlet helt?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Youji

  • Gäst
Youji
SV: Radiatorproblem med greenline ht +
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2019, 10:34:09 »
Om du knackar på kärlet så hör du om kärlet är helt.Doft ljud är kärlet trasigt men en mer klar klang helt.I botten på kärlet sitter en bilventil och trycker du in den snabbt så ska det komma luft.Kommer det vatten är kärlet trasigt. Samma ventil pumpar du upp förtrycket.Bytte du säkerhetsventil efter den började läcka?Dom går sönder ibland och behöver då bytas ut.

Utloggad anveros

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Radiatorproblem med greenline ht +
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2019, 11:31:16 »
Säkerhetsventilen är bytt o håller 1,2 bar nu.
Luftat elementens när jag flyttade in. O kollat då o då.
Kärlet är helt oxå. Nåt som slog mig var det förra huset jag hade. Golvvärme i 2 plan. Längsta slangen fullt öppen i returen o sen olika varv på returskruven för slangarna som var kortare.
Samma på elementana här.

youji

  • Gäst
youji
SV: Radiatorproblem med greenline ht +
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2019, 16:09:23 »
Säkerhetsventilen är bytt o håller 1,2 bar nu.
Luftat elementens när jag flyttade in. O kollat då o då.
Kärlet är helt oxå. Nåt som slog mig var det förra huset jag hade. Golvvärme i 2 plan. Längsta slangen fullt öppen i returen o sen olika varv på returskruven för slangarna som var kortare.
Samma på elementana här.
Tänk 10 radiatorer pÃ¥ rad frÃ¥n 1-10 exempel där nr1 är närmast värmepumpen.Jag brukar strypa returen helt pÃ¥ nr1 och öppna 3/4 varv brukar räcka och sätt gärna en lapp pÃ¥ väggen hur mycket du öppnar/stryper.Det gÃ¥r inte att försöka pressa in mer vatten för att fÃ¥ ut mer värme i en radiator.Sedan öppnar lite mer  pÃ¥ nr2 osv för sedan nr10 kanske du ska öppna helt.Det är viktigt att du har ett fungerande system som är intrimmast och man fÃ¥r smÃ¥ justera en längre tid

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Radiatorproblem med greenline ht +
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2019, 21:42:11 »
Är det ett eller tvårörsystem?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad anveros

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Radiatorproblem med greenline ht +
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2019, 09:20:23 »
Det är 2 rörsystem.
Lite svårt att kolla vilka element som kommer eftervarandra.
Källaren har 2 rör, 15 mm men stammen har 22 mm till stålrör.
Har beställt nya termostat, dem som satt på var från ljuva 70 talet.
Får helt enkelt backa bandet o sätta på dem nya o ställa ner värmen.
Enligt termometern har jag 22-23 gr på första plan, i varje rum.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!