Har vart på semester och haft pumpen inställd på semesterläge, när vi kom hem (idag) lyste det rött och HP Blockerad Högtrycksalarm (150).
i Info menyn står det:
kompressorinfo - HP larm
tillsatsinfo - blockerad
samt att Larmet återställs automatiskt.
Nu kommer den inte igång varken på kompressorn eller tillsats, saknar varmvatten (28c) går det att återställa manuellt?
Jag har alltid 7st element utan "termostat" 4 i källaren och tre på boplanet samt att jag rengjort filter, tömt vatten vid CP (fyllt på) och öppnat skruven på CP och det verkar snurra som det skall.
Nibe 1145 och en Boröacktank TI500/FR300
Boyta 155kvm + biyta 145kvm
-
Jag tror man måste starta om grejerna för att återställa HP. :-\
Men går larmet inte att återställa är det troligen fel på själva pressostaten.
-
Jag tror man måste starta om grejerna för att återställa HP. :-\
Men går larmet inte att återställa är det troligen fel på själva pressostaten.
Nä, provade, nu på morgonen lyste det rött igen. verkar också som att Komp och Tills är blockerad då det inte går att köra manuellt.
-
Låter som ett allvarligare fel, kontakta service.
Funkar inte ens hjälpdriftläget?
-
'HP-larm' betyder ofta att kompressorn inte kan göra sig av med värme - kondensslingan kyls inte som den skall och det i sin tur kan bero på att cirkulationspump mm. inte fungerar.
-
'HP-larm' betyder ofta att kompressorn inte kan göra sig av med värme - kondensslingan kyls inte som den skall och det i sin tur kan bero på att cirkulationspump mm. inte fungerar.
Jag har kör CP manuellt och rengjort genom att spola och tömt vatten ut genom avtappningen vid CP, och den verkar snurra som vanligt, kört på olika varvtal.
Ska man sätta den på "hjälpdrift" som CarlN föreslog och gör man det genom att ställa den på varningstriangeln där på/av/varningstriangeln är? Gör den varmvatten då, som tur är behövs det ju inte värme och ska man eller går det att slå av värme produktionen (radiatorerna)
-
Prova och tvångs kör växelventilen så den inte fastnat i mellan läge eller nått liknande som kan bromsa cirkulationen.
-
Prova och tvångs kör växelventilen så den inte fastnat i mellan läge eller nått liknande som kan bromsa cirkulationen.
Tjena Smurfen, jag tog bort styrmotorn och snurrad på växelventilen, den går lätt och körde även manuellt test, den växlar.
Rengjort smutsventil, kört CP och öppnat skruven där samt ventil under till för se om cirkulation och om det var nått i vattnet.
Kör du fortfarande med firmware R7?
-
Ska man sätta den på "hjälpdrift" som CarlN föreslog och gör man det genom att ställa den på varningstriangeln där på/av/varningstriangeln är? Gör den varmvatten då, som tur är behövs det ju inte värme och ska man eller går det att slå av värme produktionen (radiatorerna)
Jepp, det gör varmvatten på hjälpdriften, men med elpatron.
En test om elpatron verkligen funkar?
-
Jepp, det gör varmvatten på hjälpdriften, men med elpatron.
En test om elpatron verkligen funkar?
Gör man det genom att ställa den på varningstriangeln där på/av/varningstriangeln är? det behövs det ju inte värme och ska man eller går det att slå av värme produktionen (radiatorerna)
-
Tjena Smurfen, jag tog bort styrmotorn och snurrad på växelventilen, den går lätt och körde även manuellt test, den växlar.
Rengjort smutsventil, kört CP och öppnat skruven där samt ventil under till för se om cirkulation och om det var nått i vattnet.
Kör du fortfarande med firmware R7?
mommer inte ihop vilken version jag kör men har inte bytt sen dom införde auto hastighet på cp har liksom inte funnits nån anledning när allt bara funkar.
-
mommer inte ihop vilken version jag kör men har inte bytt sen dom införde auto hastighet på cp har liksom inte funnits nån anledning när allt bara funkar.
jag har R7, har dock titta på (tror det finns två nya versioner) en av de nyare, men det ser ut som de har ändrat så mycket i inställningarna så jag blev så osäker på att uppdatera och jag hittar ingen ny manual som stämmer överens med de senaste uppdateringen, menyerna i displayen.
Nu när jag går in under info ser det lite skumt ut, v-vatten är på 35c i BT6.
Driftoptimering = från
Gradminuter = 0
Ska man switcha över till varningstriangeln på on/of/triangeln?
Jag funderar på om det kan vara kontrollerkort eller nått med mainbord?
-
Gör man det genom att ställa den på varningstriangeln där på/av/varningstriangeln är? det behövs det ju inte värme och ska man eller går det att slå av värme produktionen (radiatorerna)
I larm-menyn finns en ruta för hjälpdrift, saxat ur manualen.
hjälpdrift ”hjälpdrift” är en typ av reservläge. Detta innebär att värmepumpen gör värme och/eller varmvatten trots att det finns någon typ av problem. Detta kan innebära att värmepumpens kompressor inte är i drift. Det är i så fall elpatronen som gör värme och/eller varmvatten.
Jag tolkar det som att den väljer värme/varmvatten efter behov.
Men det finns bara ett sätt att bli säker...
-
Jag trodde den gjorde både vv samt värme samtidigt och till samma temp för tror inte den bryr sig i värmekurva eller såna grejer men har egentligen ingen aning.
-
kom hem nu och den gör värme i alla fall i "hjälpdriftsläge", elementen är varma och 26,7 grader inne, hm undra varför, det är ju inte direkt behov av värme...
:-\
-
Elpatron funkar i alla fall, prova istället meny 4.2, driftläge tillsats och se om det blir bättre tills du får hem en kyl-nisse.
-
Läste lite i manualen och den gör inte vv i nödläget endast värme och antagligen till den temp som termostaten står på eftersom styren är bortkopplad.
-
Den gör värme i "hjälpläge" även idag, har för mig att jag har tempen/rums givaren på 20c, displayen är ju mörk i "hjälpläget"
Jag skall testa meny 4,2 och tillsats.
jag uppgraderade programvaran i maskinen till den senaste: v6629R3.
Fick då felkod: komm.fel mot pca motor controller (172)
Kolla på nätet:
Larmnummer: 172 Larmtyp: B - larm
KOMM. FEL MJUKSTARTSKORT
Orsak:
Tillfälligt kommunikationsfel mot mjukstartskortet.
-
Den gör värme i "hjälpläge" även idag, har för mig att jag har tempen/rums givaren på 20c, displayen är ju mörk i "hjälpläget"
Jag skall testa meny 4,2 och tillsats.
jag uppgraderade programvaran i maskinen till den senaste: v6629R3.
Fick då felkod: komm.fel mot pca motor controller (172)
Kolla på nätet:
Larmnummer: 172 Larmtyp: B - larm
KOMM. FEL MJUKSTARTSKORT
Orsak:
Tillfälligt kommunikationsfel mot mjukstartskortet.
Var ner och fick se att det lyste rött, med bara tillsatts, felkod (50) (150)
Jag loggade på denna tidigare men det verkar som att den sluta att logga vid 18:55, kan det var för att felet kan uppkommit då?
-
Oj oj, uppdatering!
Fortfarande trasig pump och servicetekniker har varit här två gånger och jag misstänker att jag får ringa igen och fråga när de tänker komma igen som jag fick göra efter första gången... De har bytt, mjukstartskort, kontrollerkort och även (tror jag reläkort) samt provat en ny display, samma problem - teknikerns ord sist de var här -nu ger jag upp!.
Ja här står jag, samt att få ett skadenummer från Trygg Hansa, gå ju bra, nä! De vill först veta vad det skall eller kommer att kosta innan de godkänner och de tror ni då att servicebolaget vet, nä! och Nibes förlängda garanti/försäkring vill få skadenummer från Trygg Hansa?? Ha ha vilken parodi!!
dontknow
-
Grundfelet var HP, då hjälper inte att byta mjukstart och elektronik, man måste kolla cirkpumpen på varma sidan och att expansionsventilen funkar samt att pressostaten är OK.
Det andra felet dök upp vid mjukvaruuppdateringen, troligen fel i mjukvaran i så fall, återställ till gammal mjukvara.
-
Tja, igår verkar det som att de lyckats fixat det, och de kom hit självmant med över en vecka väntetid - då jag hade inte tänkt ringa dem för att fråga när de skall komma! Denna gång hade de med kabeln och skarvkort som går till kompressorhuset, sitter dumt till, strax under brain kranen, sa att det droppat kondens så att det har ärgats på tre av stiften. dontknow
Nu är det ju intressant att få se vad detta kommer att sluta på, med alla kortbyten, 10st resor t&r och 8 st halvdagar i jobb slutar på..... :(
-
Tja, igår verkar det som att de lyckats fixat det, och de kom hit självmant med över en vecka väntetid - då jag hade inte tänkt ringa dem för att fråga när de skall komma! Denna gång hade de med kabeln och skarvkort som går till kompressorhuset, sitter dumt till, strax under brain kranen, sa att det droppat kondens så att det har ärgats på tre av stiften. dontknow
Nu är det ju intressant att få se vad detta kommer att sluta på, med alla kortbyten, 10st resor t&r och 8 st halvdagar i jobb slutar på..... :(
13000kr!!!!!
-
Men den borde inte hunnit bli 6 år ännu?
http://www.nibe.se/Produkter/Garantier--Forsakringar/