hej bygg inte efter den skissen det kommer inte fungera.
greenline ? ett av de första skåpen ?
har du styrning av shunten, utekompensering typ och givare på framledning,,
enklaste lösningen är att utgående från shunt körs igenom VP och tillbaks före tempgivare för shunt i serie.
VP stoppar när du eldar och startar när den tycker det blir för kallt, utgående VV från tank kopplas som inkommande kallvatten till greenline och blandningsventli ser till gå förbi beredare när det är hett vatten från tank och spetsa när det är ljummet, kan behövas en blandningsventil med kallvatten kopplat som skållningsskydd om du eldar hårt.