Lite nyfiken på varför du gör det? De flesta gör tvärtom.
Har i dagsläget en vacuumventil som ska bytas till en vanlig avluftarledning.Denna vacuumventil sitter längst bort på stammen sett från utloppet, närmaste avlopp sett från vacuumventilen är en golvbrunn inne i duschen, efter detta sitter toaletten, sen kommer köket med sitt avlopp, pannrummet med sitt avlopp och sedan toalett nummer 2, sen är det utloppet till den snart installerade nya trekammarbrunnen.Mina frågor lyder: Kan jag plocka bort vacuumventilen och ersätta den med en stående öppen avluftning?Kan man dra avluftningen på utsidan av fasaden, eller ska man dra den genom vinden och ut genom taket, tänker på risk med frysning osv?
Den nuvarande vakuumventilen är rätt placerad, och placerar du en stående avluftning där blir det också rätt. Vad gäller att dra röret på fasaden är mest en estetisk fråga, jag hade undvikit det.
JiriI en tank/ trekammarbrunn blir det en viss jäsprocess, låter man odören fritt ventilera ovan tak slipper man få upp den ur locket / infiltrationens ventilationsrör på grund av övertryck , det blir som trevligare i trädgårn Med vänlig hälsning, Cc
Konstigt . Gick verkligen pipan över nock då?Precis som rök kan slå ner vid innovation kan även lukt från avloppsventilation göra det. Men det finns trix för sånt med Det ska inte bli lukt Karl mb . Då är det ett utövande fel någonstansMvhCc