När eltillskottet går oavbrutet, innebär det att både kompressor och eltillskott går 24/7? (Fall 1)
Eller är det så att eltillskottet går varje gång som kompressorn drar igång efter ett stopp? (Fall2)
Vad har du för effektbehov, och vid vilken utetemperatur?
Fall 1
Om kompressor och eltillskott går 24/7 innebär det antingen att du har det effektbehovet eller mer. Når du inte önskad temperatur så kan det ju vara så att kompressorn inte ger sina 5,5-6 kW och att eltillskottet får (försöka) kompensera för det. Samtidigt har du problemet med att temperaturen stiger "för snabbt" vid mildare väder utan eltillskott vilket tyder på att kompressorn i alla fall ger effekt. Frågan är om den ger vad den ska.
Vad har du för temperatur på hetgasen när eltillskottet tvingats gå in?
Och vad är då värmebärare in respektive ut?
Fall 2
Om kompressorn fortfarande stannar för uppnått börvärde på framledningen men att eltillskottet går in under kompressordrift kan det vara en följd av en för högt ställd kurva. VP försöker uppnå en hög framledning men lyckas inte och kallar på eltillskottet. Orsaken till den höga kurvan kan i sin tur vara en följd av att värmen inte når ut i husets alla delar. Detta kan som tidigare nämnts bero på en termisk kortslutning, en radiator som står är fullt öppen, både termostat och förinställning. När detta sker går en oproportionerligt hög andel av flödet genom denna radiator med kraftigt höjd returtemperatur som följd. VP stannar alltså efter en kort körning trots att det är kallt i huset, "lösningen" blir oftast att höja kurvan trots att det inte är den egentliga orsaken till problemet.
Man ska aldrig ta saker för givet. Har du kontrollerat så att installatören inte lyckats förväxla framledning och returledningarna till radiatorsystemet. Att mata ett radiatorsystem baklänges får lite märkliga effekter och kan ibland vara klurigt att upptäcka. När flödet genom radiatorerna går baklänges blir radiatorn mer eller mindre jämnvarm över hela ytan och effektavgivningen sjunker. Dessutom blir returtemperaturerna högre i hela systemet.
Vilket värde du behöver ha på värmebärarpumpen i viloläge blir nog lite av experimenterande för att få god funktion på radiatorerna och en bra fördelning av flödet mellan dom.
Att värmepumpen styr mot ett fast
innebär att flödet genom värmepumpen styrs så att det blir ett visst givet
för att optimera COP. Detta är också en av anledningarna till att installationen numera sker med extern cirkulationspump och arbetstank. På detta vis kan man optimera driften av VP utan att påverka flödet i radiatorkretsen (den externa cirkulationen kan gå på konstanttryck för att inte påverka flödesfördelningen om exempelvis radiatortermostater eller fläktkonvektorer öppnar eller stänger). Rätt installerat och injusterat ger detta en jämnare fördelning av energin i huset.