Titel: Hastighet på cirkulationspumpen till EcoAir från EcoEl?
Skrivet av: Megasen skrivet 25 juli 2016, 19:46:37
Finns det nåt skäl att cirkulationspumpen mellan EcoEl och EcoAir på max hastighet?
Vad händer om den går långsammare?
Titel: SV: Hastighet på cirkulationspumpen till EcoAir från EcoEl?
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 25 juli 2016, 20:30:58
Vid lägre vattenflöde genom utomhusdelens värmeväxlare så ökar temperaturskillnaden :dt: över den. Man brukar ställa in cirkulationspumpens hastighet så att :dt: blir lagom enligt värmepumpens bruksanvisning (vanligtvis storleksordning 5-7  °C). Avvikande :dt: ger sämre COP-värde vare sig det är högre eller lägre.
Titel: SV: Hastighet på cirkulationspumpen till EcoAir från EcoEl?
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 25 juli 2016, 21:57:39
Det finns en tabell i manualen som visar vad det ska vara för temperaturskillnad på VPin och VPut vid olika utomhustemperatur. Det är 7-7,5 vid typ +10 ute men bara 3-4 grader vid -10.
Titel: SV: Hastighet på cirkulationspumpen till EcoAir från EcoEl?
Skrivet av: Megasen skrivet 26 juli 2016, 10:04:19
Tack, då behöver jag skaffa tempmätare så jag kan se skillnaden, V2 som jag har visar inte VP-differensen tyvärr. 
Titel: SV: Hastighet på cirkulationspumpen till EcoAir från EcoEl?
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 26 juli 2016, 10:22:30
Kan du inte se dem ens på utomhusdelens lilla LED-display?

Annars är det kanske enklast att mäta spänningen över de båda befintliga tempgivarna i utomhusdelen (åtkomliga på styrkortets skruvplint) och räkna om till motsvarande temperatur. Här är ett diagram över givarspänning som funktion av temperatur på v3, jag antar att mätkretsarna är likadant dimensionerade även på v2 (NTC-givare med 22 kohm @ +25 °C , seriemotstånd 10 kohm, matning 5 V).