Ämne:
är detta fel inställt?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: är detta fel inställt? (läst 3627 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
erp
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
Kön:
erp
SV: är detta fel inställt?
«
Svar #15 skrivet:
21 januari 2016, 11:50:50 »
Citera
Ja, ett enkelt sätt att få pumpen att gå är:
Använd fabriksinställningar, sätt övre patron till noll kW och 45 grader och undre till 60 grader.
Ställ in lutningen på huskurvan så att det passar huset.
Blir det problem med varmvatten, aktivera elpatronen med 1,5 eller 3 kW.
Kör så här tills det blir minusgrader, öka övre pannan med 1,5 kW i taget så att värmen blir dräglig men så att pumpen inte stoppas av för hög VPin.
När det inte blir varmt nog, spärra pumpen vid denna temperaturen ute.
«
Senast ändrad: 21 januari 2016, 11:58:30 av erp
»
Loggat
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.
Harri.M
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Harri.M
SV: är detta fel inställt?
«
Svar #16 skrivet:
21 januari 2016, 15:03:45 »
Citera
VP är ställd så den spärras vid -15 . nu har det ju varit mellan -15 och -20 ett tag så det är ju inte konstigt att den går på elpatron då.. men tycker den går mycket på el patron när det är varmare än -15. ctc var här och installera ett uppgraderings kitt då det spöka med hetgas larm konstant. sen åkte jag på kompressor byte hösten 2014 då den gav upp troligen de höga hetgaserna som tog knäcken på den. med nya kompressorn så når jag inte så höga hetgaser längre max 80 grader numera
Loggat
Harri.M
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Harri.M
SV: är detta fel inställt?
«
Svar #17 skrivet:
21 januari 2016, 16:49:18 »
Citera
hämtade fabriksinställningar men ställde min temp -15 då fabriks inställningar är -10 ställde tbx huskurvan på det jag hade innan så får vi se hur den beter sig fast ute tempen nosar på -14 till -15 just nu då spärras vp snart om tempen ute sjunker ytterliggare så de är svårt att få uppfattning av driften just nu
men ska göra som du nämner med inställnigarna
Loggat
lunk Umeå
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2503
Karma +0/-0
Kön:
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: är detta fel inställt?
«
Svar #18 skrivet:
21 januari 2016, 19:38:45 »
Citera
Jag kikade på huskurva 57 och hade jag haft kurva 57 (och en vanlig EcoAir) så hade jag nog ställt in Min Utetemp på -7.
Du kommer få problem när temperaturen stiger till -15, för VPn stannar när VPin är 40 vid -15 och du vill ha framledning 57 då. Det funkar naturligtvis inte. Så då kommer VPn stå still och börvärdet i nedre pannan kommer begränsas till 47 eller nåt sånt, och nedre elpatronen är spärrad.
Vet du vad du har för diff på framledning och radiatorretur?
Loggat
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%
Harri.M
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Harri.M
SV: är detta fel inställt?
«
Svar #19 skrivet:
21 januari 2016, 20:37:09 »
Citera
ska kika på till och retur som du nämner. men spontant så tycker du jag ska sänka huskurvan till tex 50? har ju ställt max framlednings temp till 50. lite svårt att få till nåt vettigt med VP nu, är nämligen -18 ute för tillfället får vänta snällt tills tempen hamnar på vettigare nivå runt -5 till -10
Loggat
lunk Umeå
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2503
Karma +0/-0
Kön:
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: är detta fel inställt?
«
Svar #20 skrivet:
21 januari 2016, 21:21:47 »
Citera
Du blandar ihop saker som inte hänger ihop.
Huskurvan ska du ställa in så du får lagom varmt i huset, inget annat. Den styr hur EcoEl hanterar värmen i huset.
Hur VPn samspelar med EcoEl är en egen historia.
Min Utetemp väljer man ungefär som erp beskrev, dvs när VPn startar och stoppar direkt därför att VPin är för varm, då ställer du in Min Utetemp nån grad varmare än det för att inte få problem när det varit kallt och temperaturen stiger.
Om du envisas med att vilja kunna köra VPn ner till -15 så måste du nöja dig med en framledning på kanske 44-45 vid -15. Hur varmt får du i huset på det?
Max framledning använder man framförallt om man har golvvärme och har golv som inte tål så höga temperaturer. Varför har du begränsat framledningen till 50? Då är det ju ingen vits med att ha huskurva 57. Med kurva 57 är framledningen 50 vid -7 och sen kommer ditt hus bara bli kallare och kallare.
Loggat
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%
Harri.M
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Harri.M
SV: är detta fel inställt?
«
Svar #21 skrivet:
22 januari 2016, 15:16:02 »
Citera
jo jag hajar att vid -15 så orkar inte prylarna med, men vid -10 och varmare så bör nog pumpen gå en smula. har -6 ute nu och elpatron envisas ändå på övre pannan med 6kw (hade den inställd på det) vp in ut stod på 55. stängde av övre el patron nu så får vi se om vp hoppar igång
Loggat
lunk Umeå
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2503
Karma +0/-0
Kön:
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: är detta fel inställt?
«
Svar #22 skrivet:
22 januari 2016, 15:57:01 »
Citera
Jag vet inte om du missförstår för att vi uttrycker oss otydligt, inte läser det vi skriver, eller inte förstår.
VPn har inga problem att köra ner till -15. Min EcoAir PE kan gå ner till -20. Det som det handlar om är hur varmt vatten den kan leverera då (vilket du kan se på figuren över arbetsområdet i manualen), och hur varmt du behöver, vilket styrs av huskurvan.
VPn kan inte gå "en smula" utan antingen går den eller också står den still. Svårare är det inte. Och den kan inte leverera varmare vatten än vad den kan leverera.
EcoAir kan som mest leverera 55-gradigt vatten, men det kan den bara göra när det är varmt ute eftersom den stannar när VPin är 48 grader. Vid -7 ute så är VPut bara 4-5 grader varmare än VPin så då levererar den i praktiken max 53-gradigt vatten, vid -10 max 49-gradigt vatten, och vid -15 max 44 grader.
Vid -6 så säger huskurva 57 att framledningen ska vara 49. EcoAir kan i bästa fall leverera ca 53 grader, fast troligare 52, så det är inte mycket marginal. Den kommer förmodligen ha svårt att hinna med att värma i samma takt som det kyls i radiatorsystemet, och därför går övre elpatronen för fullt för att hålla den framledning som behövs. Om du stänger övre elpatronen så kommer systemet ändå räkna ner shuntfördröjningen och sen öppna mot övre tanken, som då inte längre värms. Framledningen kommer att sjunka och därmed även temperaturen i nedre tanken.
VPn kommer naturligtvis att kunna gå, men ensam har den inte en chans att hålla värme i tankarna så huset kommer gradvis kylas ner.
Loggat
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%
lunk Umeå
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2503
Karma +0/-0
Kön:
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: är detta fel inställt?
«
Svar #23 skrivet:
22 januari 2016, 16:02:50 »
Citera
Det finns en detalj till.
Styrsystemet på EcoEl fungerar (förenklat) som så att huskurvans värden på framledning gäller så länge innetemperaturen är lika med det börvärde du själv ställer in. Om du höjer börvärdet, som du gjort från standardvärde 20 till 21.5, så kommer styrsystemet höja framledningen för att nå och hålla den temperaturen. Du kan alltså ha en lite för låg huskurva och styrsystemet kompenserar delvis för det, men inte fullt ut. Den lyfter bara framledningen några grader. Så om du inte får upp temperaturen till 21.5 så måste du höja kurvan.
Loggat
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%
Harri.M
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Harri.M
SV: är detta fel inställt?
«
Svar #24 skrivet:
22 januari 2016, 18:13:45 »
Citera
tack för era goda tips å råd erp och lunk umeå . börjar få lite hum om hur den funkar. kanske ska nämna varför jag starta denna tråd från början. det var som så att jag tyckte att vp gick väldigt lite och övre el patron var aktiv konstant kändes det som. visst hade ju några skumma inställningar från början men nu är det vettigare temp ute runt -6 ska hålla koll under helgen å se hur den går
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
CTC
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
är detta fel inställt?