Nu när det blivit kallt har jag fått 2 olika problem med pumpens avfrostningsfunktion.
Det ena probemet börjar uppträda vid ute-temperaturer under ca -8°C. Pumpen startar inte ordentligt efter avslutad avfrostning. När avfrostningen är klar börjar pumpen att gå och stegar upp effekten. Men efter 3 minuter slår den ner och lägger sej på en förbrukning på 300 Watt, vilket är mini-fart för kompressorn. Inne-fläkten går i smyg-fart, och värmeutvecklingen är därefter. Så kan den fortsätta att att gå i 30 minuter innan den plötsligen sätter fart och kör med normal kapacitet. Den här fördröjda återstarten medför att en avfrostning kan ta uppemot 45 minuter. Visserligen med lite smyg-värmning, men man behöver ju full effekt för att återhämta "dippen" efter avfrostningen.
Så min första fråga är om andra SRK25ZGX-S -ägare har observerat samma problem? Och om någon löst problemet?
Jag har omfattande loggning av driftparametrar på pumpen med temperaturmätning på både förångarens och kondensorns kylmedie in, ut och mitt, samt luft-temp in och ut. Dessutom på kompressorns hetgas-temp (discharge). Jag ser ingen parameter som uppenbart avviker när den inte vill ge full effekt. Det enda jag kunnat konstatera är att den enda parameter som förändras signifikant under fördröjningen är hetgas-tempen. Den stiger lånsamt, och pumpen verkar sätta fart när den når ca 35°C. Ett märkligt fenomen är att det ser ut som att temperaturen är högre vid kondensorns inlopp (anslutningsskarven), än hetgas-tempen direkt från kompressorn. Jag tycker ju att det inte borde kunna vara möjligt. Det skulle i så fall vara mätfel, men diffen är som mest 9°C, och varefter hetgas-tempen ökar blir diffen omvänd och åt "rätt" håll mot slutet av fördröjningsperioden (se 1:a bilden). Jag har inte sett att dom båda värdena inte är rimliga i andra situationer. Båda sensorerna har en relativt god montering.
1:a bilden är lite rörig men visar alla parametrar under 60 minuter vid en avfrostning med 30 minuters fördröjd återstart. Den blå kurvan visar el-effekten till kompressorn och markerar stoppen vid växlingen av 4-vägsventilen, när den går till noll 2 ggr. Den stiger till full effekt, 1000 W (10 x100 W) vid slutet i stället för direkt efter 2:a stoppet.
Jag har utan framgång letat i service-manualen för att se om det finns någon skyddsfunktion som skulle kunna vara aktiverad.
kap. "4.10 Protective control function" innehåller en punkt som jag inte begriper:
(11) Inching prevention
When the compressor goes into the thermo operation within 10(5) minutes since operation start or becomes
various dehumidifying operations, the operation is continued with the lower limit speed forcibly.
Note (1) Values in ( ) are for Type 50.
Vad menas med "inching"? Jag slog upp det och fick: "maka på sej", "flytta sej långsamt/försiktigt".
Vad menas med "becomes various dehumidifying operations"???
----
Mitt andra avfrostningsproblem såg jag igår (tisdag) för första gången:
När ute-tempen kryper under -15°C börjar pumpen avfrosta med 40 minuters intervall - trots att inget behov av avfrostning finns. Flänsarna är frostfria. Som tur är har den inte fördröjd återstart som i förra problemet. Men det gör ändå att jag bara får 75% av gångtiden med värmefunktion, och 25% med kylning (avfrostning). Så när jag verkligen behöver så mycke värme som möjligt får jag kanske hälften av vad den skulle kunna ge. - Surt...
Så fråga nr. 2 blir ju då: Är det så här dom brukar göra vid ute-temp under -15°C?
I service-manualen beskrivs villkoren för avfrostning utan antydan till ovanstående beteende.
Defrosting operation
(a) Starting conditions (Defrosting operation can be started only when all of the following conditions are met.)
1 After start of heating operation
When it elapsed 35 minutes. (Accumulated compressor operation time)
2 After end of defrosting operation
When it elapsed 35 minutes. (Accumulated compressor operation time)
3 Outdoor unit heat exchanger sensor (Th4) temperature
When the temperature has been below –5oC for 3 minutes continuously.
4 When the temperature difference between the outdoor air sensor temperature and the outdoor unit
heat exchanger sensor temperature exceeded 20. 25 type: 7.0°C, 35 type: 5.0°C, 50 type: 4.0°C
5 During continuous compressor operation
In addition, when the speed command from the indoor controller of the indoor unit during
heating operation has counted 0 rps 10 times or more and all conditions of 1, 2, 3 and 5 above
and the outdoor air temperature is 3°C or less are satisfied
(note that when the temperature for Th4 is -5°C or less: 62 rps or more, -4°C or less: less than 62 rps),
defrost operation is started.
(b) Ending conditions (Operation returns to the heating cycle when either one of the following is met.)
1 Outdoor heat exchanger sensor (Th4) temperature: 13oC or higher
2 Continued operation time of defrosting → For more than 10 min.
Avfrostningen startar alltid efter 35 minuters gångtid, oavsett om punkt 4 är uppfyllt eller ej.
Bild 2 visar förångnings-tempen vid normala avfrostningar. Man ser tydliga "dippar" i tempen strax före avfrostning som gör att villkor 4 ovan uppfylls. På Bild 3 saknas "dipparna" på alla avfrostningar när ute-tempen legat under -15°C (2 avfrostningar är riktiga, med dipp).
Det enda jag har kunnat göra är att: så fort pumpen stoppar för avfrostning, stänga av pumpen och direkt sätta på igen. Då startar den om, och har glömt att den skulle avfrosta. Då slipper jag åtminstone kyl-gång under avfrostningen. Men det blir ju i alla fall ett driftstopp i ett par minuter + reducerad effekt ett par minuter. Och det är ju lite vanskligt att hålla på så i längden...
Det kommer att bli kyligt i morgon bitti...