Och är maxeffekten på 7 kW innebär den att den drar ca 10 A som max. Så då kan du troligen ställa ner effektvakten på ner till 10 - 11 A
Tänker så här:Effektvakten placeras på huvudsäkringarna, 20A.Ställer även in 20A i vp'n.Begränsar tillskottet (elpatron) till 4kw.Då kan vp gå på fullt skaft och begränsa efter huvudsäkringarna utan att 16A säkringarna går.Korrekt?
Hur får du till 12 kW på enfas och 6 A?
Och 1255 har en-fas kompressor som drar max typiskt 10A på EN fas, eller typiskt ca. max 6A för 12kw modellen.Kompressorn begränsas aldrig av effektvakten som bara är till för elpatron.Vid maxlast drar den ca. 50% mer.