Författare Ämne: Framledningstemperatur Nibe F1255  (läst 6425 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad JerryWho

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Framledningstemperatur Nibe F1255
« skrivet: 02 september 2017, 10:52:09 »
Har nyligen fått en nibe bergvärme F1255 installerad, och nu börjar jag undra om allt står rätt till med den??

Det är såhär att varje gång man antingen diskar eller duschar eller rent av kranar varmt en stund så sticker framledningstemperaturen iväg mot ca 60 grader och stannar där ungefär en kvart sen börjar den gå ner till temperaturen som den faktiskt ska ha, men det är inte till alla radiatorer som den värmen går till, utan ca 3-4 st, så våran temperatur inomhus ligger på 23,5-25 grader vilket är lite varmt för min smak, har även ställt ner kurvan till 5 och förskjutningen till -8 och blir ändå varmt, så har ställt tillbaka den igen till 9:an..

Har kontaktat dem som installerade, och han som va här sa att det är när den producerar varmvatten sÃ¥ skickar den ut överskottet till radiatorerna, vilket jag tyckte lät konstigt men vad vet jag, är ju inte sÃ¥ hemma pÃ¥ detta😂

Är det sÃ¥ den ska göra eller är det nÃ¥got som är galet🤔

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Framledningstemperatur Nibe F1255
« Svar #1 skrivet: 02 september 2017, 11:37:18 »
Det sitter en växelventil i maskinen som väljer om vattnet som värms ska gå till radiatorkretsen eller varmvattenberedaren. När den gör varmvatten ser du höga temperaturer året runt.

Sedan är det tyvärr så att när växelventilen slår om efter att varmvattnet är klart så kommer det att pumpas ut väldigt varmt vatten till radiatorerna en kort stund också, varvid man kan känna att rören hinner bli lite varmare än väntat och det kan knäppa i rören. Det är dock så lite vatten att det inte ska påverka inomhustemperaturen alls.

Du behöver nog justera kurvan eller kanske framförallt offset värdet lite för att få det mera lagom varmt inne. Skriv lite om ditt hus och värmesystem så kanske någon kan hinta om lämpliga värden att utgå från.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Framledningstemperatur Nibe F1255
« Svar #2 skrivet: 03 september 2017, 11:22:00 »
Den skickar väl inte ut varmt vatten i en kvart till radiatorerna?
Normalt är att när den slutat värma varmvattenberedaren så kommer en lite skvätt ut precis då den är klar med varmvattenladdningen.
Om radiatorerna blir varma under varmvattenladdningen så är det fel på växelventilen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad JerryWho

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Framledningstemperatur Nibe F1255
« Svar #3 skrivet: 04 september 2017, 06:42:19 »
Ja ca en kvart är det nog...

Direkt efter att jag duschade igÃ¥r, sÃ¥ gick jag in i pannrummet Ã¥ tittade pÃ¥ serviceinfo. Allt är ok till en början, sen ser man symbolen när kompressorn drar igÃ¥ng och direkt börjar framledningstemperaturen ticka iväg sakta men säkert upp mot 60 grader och rören till radiatorerna blir riktigt varma😳🤔

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Framledningstemperatur Nibe F1255
« Svar #4 skrivet: 04 september 2017, 07:06:35 »
Tempgivare BT2 sitter före växelventilen, den visar ju temperaturen på vattnet som värmer varmvattnet, så den ska visa 60 °C.
Om du känner på röret precis ovanpå värmepumpen så är det direkt efter växelventilen, den kan bli varm på grund av att koppar leder värme bra.
Men om det blir varmt uppe vid radiatorerna så läcker växelventilen, kontakta installatören så ska de byta denna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Henrikthom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Framledningstemperatur Nibe F1255
« Svar #5 skrivet: 28 november 2017, 18:38:15 »
Min Nibe 1255 -12 kw gör samma sak 3 ggr per dygn vid samma tidpunkt på dygnet skickar den ut 60 grader.
Se graf från nibes upplink.
Så varför gör den det?
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Framledningstemperatur Nibe F1255
« Svar #6 skrivet: 28 november 2017, 18:41:02 »
Det är samma framledningsgivare som används vid vv beredning som vid värme drift därför luras man tro att det går ut hög temp på rad men om så är fallet är nånting fel. Har ingen koll på uplink men det bör gå att se om den gör vv eller värme.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Framledningstemperatur Nibe F1255
« Svar #7 skrivet: 28 november 2017, 19:18:16 »
Om det skickas ut 60 graders vatten i ett golvvärmesystem med trägolv så förstörs golvet. Max 45 grader!
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad Henrikthom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Framledningstemperatur Nibe F1255
« Svar #8 skrivet: 28 november 2017, 19:27:49 »
Men varför vid samma tidpunkt på dygnet?
Då borde inte teorin om varmvatten stämma.

Jag redigerar mitt inlägg och svarar mig själv.
Ja det har med varmvattnet att göra ser jag efter att ha
Tittat på vv produktionen i uplink
« Senast ändrad: 28 november 2017, 19:39:06 av Henrikthom »
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Framledningstemperatur Nibe F1255
« Svar #9 skrivet: 29 november 2017, 07:20:05 »
Men varför vid samma tidpunkt på dygnet?

NÃ¥gon kanske duschar pÃ¥ samma tidpunkt pÃ¥ dygnet?  :)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bergen77

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 288
  • Karma +0/-0
  • Nibe F1255 3-12kW
SV: Framledningstemperatur Nibe F1255
« Svar #10 skrivet: 30 november 2017, 00:56:43 »
Men varför vid samma tidpunkt på dygnet?
Hvordan har du satt opp prioriteringen mellom varme og varmtvann?
Hva er galt med PID?

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Framledningstemperatur Nibe F1255
« Svar #11 skrivet: 30 november 2017, 10:25:27 »
Har du varmvattencirkulation som går på klocka?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 608
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!