VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Sten Bumling skrivet 07 januari 2016, 12:33:08

Titel: Konstigt lågt värde på GT1?
Skrivet av: Sten Bumling skrivet 07 januari 2016, 12:33:08
Hej,

Tycker att jag har ovanligt svårt att få upp värmen i huset nu när det blivit lite kallare ute. Det jag mest reflekterar över är det nuvarande värdet på GT1 som känns alldeles för lågt. Jag anger värdena nedan så kanske jag kan få lite återkoppling på vad som kan vara på tok eller hur jag ska justera inställningarna?

Pumpen går på heltid och ingen extra tillförsel är på.

IVT HTC7
Kurvan inställd på 6 (Höjde igår från 5 som fungerade bra förra vintern)

GT1 från 53,5 nuv 33,3
GT2 -11,7
GT3 Börv 46,9 nuv 48,7
GT6 74,8
GT8 vbut 43,3
GT9 vbin 34,2
GT10 Köldbärare in 1,2
GT11 köldbärare ut -1,9

Tacksam för synpunkter

/Gustav
Titel: SV: Konstigt lågt värde på GT1?
Skrivet av: Roland skrivet 07 januari 2016, 12:59:26
Det är nog så enkelt att pumpen räcker inte till för att värma huset utan tillsatsel när det är nästan -12 ute. Om det finns en bypass på pumpen (ett smalt rör som går mellan radiatorvattnets in- och utlopp till vänster ovanför pumpen) kontrollera att det röret har samma temperatur som returvattenröret. GT1 och GT9 ska vara samma när pumpen går men nu är GT9 högre vilket kan bero på felvisning hos någon av givarna eller flöde åt fel håll i bypassen.

Det tjänar inget till att höja värmekurvan, pumpen ger inte mer värme för det.   
Titel: SV: Konstigt lågt värde på GT1?
Skrivet av: Sten Bumling skrivet 07 januari 2016, 13:22:44
Tack för snabbt svar.

Tillsatsel var avstäng i menyn. Slog på det nu så får vi se om jag får upp GT1 nuv något. Sänkte på kurvan till 5 igen, kanske kan sänka mer ändå beroende på hur jag får upp temepraturen från 33 grader, med hjälp av el, som jag då tolkar är max vid denna yttertemp.