Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Crillemannen skrivet 08 december 2004, 21:40:11

Titel: Viktigaste optimeringsparametern??
Skrivet av: Crillemannen skrivet 08 december 2004, 21:40:11
Vad skall man sträva efter för att få så stor energibesparing som möjligt?

Skall man sträva efter så låg framledningstemp som möjligt, en viss tempdiff på VB, högt flöde i radiatorerna eller vad??

Vilken åtgärd påverkar framledningstempen mest?

Jag har vid c:a +3 gr. ute, 13 min. gångtid 30 ggr/dygn på VP, 9 gr. VB diff, 42 gr. max framledning och 22 gr. inne.

Är detta OK eller finns det optimeringspotential??

Tycker elmätaren snurrar på tok för fort. ??? :o :(

Crille
Titel: Re:Viktigaste optimeringsparametern??
Skrivet av: Bertil skrivet 08 december 2004, 21:57:49
Högt flöde i radkretsen ger hög medeltemp på radiatorn. Det möjliggör val av låg värmekurva, det ger bra COP.

Citera
Jag har vid c:a +3 gr. ute, 13 min. gångtid 30 ggr/dygn på VP, 9 gr. VB diff, 42 gr. max framledning och 22 gr. inne.

Inte har du väl ettrörssystem, för då är nedanstående lite svårt...

Lite kort drifttid kanske, och relativt hög tempskillnad på varma sidan.
Nu "kräver" IVT lite hög tempskillnad för att få lugn drift.
Men har du något som stryper??  så skulle du kunna öka flödet och sen vrida ned värmekurvan för lagom temp inne. Men det blir nog ganska marginell skillnad på verkningsgraden..

Du kan förlänga drifttiden genom att öka i meny 1.4 kopplingsdifferansen, den är 5 grader från fabrik.
Den jobbar "runt" börvärdet. start vid 2,5 under börv o stopp vid 2,5 över...
Liten vattenvolym driver upp temepen snabbt då blir det stopp lite för snabbt... kanske du ska testa med tex 7 graders diff...

MEN det är ju en installatörsmeny du pillar i då, då borde nog rådgiva med installatören så inte det blir nåt bekymmer med ev. garantiåtgärder.
Du kan väl bara fråga gör det nåt om jag ändrar kopplingsdiffen för att få ned antalet starter.

Hör gärna av dig om du provar!!

Titel: Re:Viktigaste optimeringsparametern??
Skrivet av: Crillemannen skrivet 08 december 2004, 22:14:21
Jag har inte ettrörssystem.

Finns det nån gräns för hur liten VB-diff man kan köra på?

Jag ringde till IVT och dom tyckte jag skulle öka VB-diffen genom att sänka cirkpumpen från 2 till 1, diffen ökade då från 6,5 gr. till 9 och där tycker dom jag skall ligga.

Jag skall testa att öka koppligsdiffen, är det risk för svängningar i innetempen då?

Crille
Titel: Re:Viktigaste optimeringsparametern??
Skrivet av: Bertil skrivet 08 december 2004, 23:00:58
Citera
Jag ringde till IVT och dom tyckte jag skulle öka VB-diffen genom att sänka cirkpumpen från 2 till 1, diffen ökade då från 6,5 gr. till 9 och där tycker dom jag skall ligga.

Jag tycker det är för hög tempskillnad, behövde du höja kurvan nåt när du sänkte cirkulationen??
Jag tror det anses behövas stort delta t pga att IVT styr på returen det blir lite annorlunda... för att om mmöjligt minka antalet start o stopp.
Men du har ju relativt mycket start o stopp som det är.


Jag tror mera på att öka cirkulationen och höja kopplingsdifferansen det första för att kunna sänka värmekurvan lite det sista för att få ned antalet starter.
har du termostater som stryper bör dom öppnas!!
Har du rumsgivare?? Den gör rejäl nytta på en IVT!!  

Men egentligen borde väl IVT veta bäst   ;)  :-[
Titel: Re:Viktigaste optimeringsparametern??
Skrivet av: Crillemannen skrivet 09 december 2004, 07:57:21
Jag har inte behövt höja kurvan efter ändringen av cirkulationen.

Har inga termostater, bara fullt öppna ventiler.

Jag har rumsgivare.

Jämförde start o stopp efter just. av kopplingsdiffen men tycker antal starter har ökat, men i natt fick vi ju minusgrader kanske därför.

Crille
Titel: Re:Viktigaste optimeringsparametern??
Skrivet av: Bertil skrivet 09 december 2004, 11:29:19
Citera
Jämförde start o stopp efter just. av kopplingsdiffen men tycker antal starter har ökat, men i natt fick vi ju minusgrader kanske därför.

Det ska ge mindre antal starter, om nu inte nåt annat går in o styr. Men ja tror inte det.
Det kan va värt att kolla så inte det här ställer till nåt med tillskottet, så inte det går in för tidigt när det "nästan" behövs.
Titel: Re:Viktigaste optimeringsparametern??
Skrivet av: lubbis skrivet 09 december 2004, 13:41:38
Är inte en E9 i största laget för ditt hus? En 7:a vore kanske lämpligare ur start/stopp synpunkt. Kanske en ackumulatortenk måste till.
Titel: Re:Viktigaste optimeringsparametern??
Skrivet av: Crillemannen skrivet 09 december 2004, 20:04:51
Är inte en E9 i största laget för ditt hus? En 7:a vore kanske lämpligare ur start/stopp synpunkt. Kanske en ackumulatortenk måste till.

Jag vet, planerar en utbyggnad vilket årtusende som helst.

En 100 l. arbetstank är på G. vet inte om jag skall koppla den i serie eller ladda enbart tank från VPn, förslag?

Crille
Titel: Re:Viktigaste optimeringsparametern??
Skrivet av: Bertil skrivet 09 december 2004, 21:21:41
Dom jag hjälpte har 10,5 kw vp på ca 60 m3

Från start var det kaos, ingen vattenvolym att tala om.
Men en 150l beg vvb då funkade det helt ok...   nu har dom kopplat in tillbyggnaden, men acken gör ett fint jobb nu också!!


Titel: Re:Viktigaste optimeringsparametern??
Skrivet av: ME skrivet 10 december 2004, 09:50:11
Citera
Dom jag hjälpte har 10,5 kw vp på ca 60 m3
Kubikmeter ?? är det rätt ?  :)
Titel: Re:Viktigaste optimeringsparametern??
Skrivet av: Jocke skrivet 10 december 2004, 10:12:43
Din största optimeringsmöjlighet ligger i att sänka inomhustempen från 22gr till 20grader.

Det kommer ge ett märkbart resultat.
Titel: Re:Viktigaste optimeringsparametern??
Skrivet av: Bertil skrivet 10 december 2004, 15:57:14
ME


Citera
Dom jag hjälpte har 10,5 kw vp på ca 60 m3
 
Kubikmeter ?? är det rätt ?  

Ooooops
NEJ!!!!!!  ca 60 m2 skulle det va  :-[
Titel: Re:Viktigaste optimeringsparametern??
Skrivet av: Crillemannen skrivet 10 december 2004, 19:46:01
Din största optimeringsmöjlighet ligger i att sänka inomhustempen från 22gr till 20grader.

OK, 22 enligt IVTs rumsgivare 20,5 enligt digital termometer - jag tycker inte vi har föööör varmt.

Jag säger som Björn Afselius "Vem i hela världen kan man lita på". :)

IVTs givare har ju diskuterats tidigare på detta forum.

Crille