Högt flöde i radkretsen ger hög medeltemp på radiatorn. Det möjliggör val av låg värmekurva, det ger bra COP.
Jag har vid c:a +3 gr. ute, 13 min. gångtid 30 ggr/dygn på VP, 9 gr. VB diff, 42 gr. max framledning och 22 gr. inne.
Inte har du väl ettrörssystem, för då är nedanstående lite svårt...
Lite kort drifttid kanske, och relativt hög tempskillnad på varma sidan.
Nu "kräver" IVT lite hög tempskillnad för att få lugn drift.
Men har du något som stryper?? så skulle du kunna öka flödet och sen vrida ned värmekurvan för lagom temp inne. Men det blir nog ganska marginell skillnad på verkningsgraden..
Du kan förlänga drifttiden genom att öka i meny 1.4 kopplingsdifferansen, den är 5 grader från fabrik.
Den jobbar "runt" börvärdet. start vid 2,5 under börv o stopp vid 2,5 över...
Liten vattenvolym driver upp temepen snabbt då blir det stopp lite för snabbt... kanske du ska testa med tex 7 graders diff...
MEN det är ju en installatörsmeny du pillar i då, då borde nog rådgiva med installatören så inte det blir nåt bekymmer med ev. garantiåtgärder.
Du kan väl bara fråga gör det nåt om jag ändrar kopplingsdiffen för att få ned antalet starter.
Hör gärna av dig om du provar!!