F2120-8 3fas + vvm320, 3x2A kontinuerligt
« skrivet: 04 juli 2023, 15:10:25 »
Hej, ser nu när det är sommar och bara vv produktion några ggr per dygn, att det går ca 2A per fas enl vvm320 när den INTE producerar. Stänger jag av elmatningen till F2120 så blir det nästan 0A. Vad är det i F2120 som drar så mycket el när den inte producerar något? Kollat värmekabeln till avloppet, den är kall.
/thomas
VVM320E version 9542R3, F2120-8 3Fas version 10678

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: F2120-8 3fas + vvm320, 3x2A kontinuerligt
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2023, 15:15:40 »
Mätfel?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad fyrbil

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120-8 3fas + vvm320, 3x2A kontinuerligt
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2023, 15:28:51 »
Ja, kanske, ska kolla elmätaren också. Tack för tipset.
VVM320E version 9542R3, F2120-8 3Fas version 10678

Utloggad fyrbil

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120-8 3fas + vvm320, 3x2A kontinuerligt
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2023, 16:11:36 »
Ja, vvm320 visar fel, enligt elmätaren gÃ¥r det 38W, det stämmer bra, jag har bara hus-ventilationsfläkten igÃ¥ng. SÃ¥ VVM320+F2120 drar nästan inget. Provade ocksÃ¥ att köra vattenkokaren ca 2100w, visar rätt pÃ¥ elmätaren, men vvm320 gÃ¥r frÃ¥n 2,3A till 8,7A pÃ¥ den fasen, dvs 6,4A ==1500W. Är ju galet, den reagerar men för lite. Nu känns det bättre igen  :-), fÃ¥r kolla anslutningarna till proberna i elmätaren, men skumt ändÃ¥, varför visar den nästan noll pÃ¥ alla tre faserna när jag stänger av elen pÃ¥ F2120? Iofs visar vvm320 att F2120 drar 1A (3Fas), vilket ju är fel, är det kanske det som den visar som 2A pÃ¥ varje fas... Är det F2120 som rapporterar fel värde till vvm320?
/thomas

Tillagt: kollat lite mer, värdet på vvm320 stämmer om jag INTE räknar bort 2A som i exemplet ovan, 8,7A ==2000W, provat på dom andra faserna också och med lite olika belastningar, verkar rätt. Så visar den 2A så är det 0A, visar den 4A så är det 4A.
« Senast ändrad: 05 juli 2023, 09:32:13 av fyrbil »
VVM320E version 9542R3, F2120-8 3Fas version 10678

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!