Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: IVT 12 KHR-N Grymt besviken pÃ¥ IVT  (läst 31969 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tbatba

  • man lär sig alltid nÃ¥got om du inte vet sÃ¥ vet nÃ¥gon annan
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +1/-0
SV: IVT 12 KHR-N Grymt besviken på IVT
« Svar #30 skrivet: 08 februari 2012, 12:16:20 »
mät inlopp och utlopps temp med max fläkt och högsta temp inställd och vilken
temp det är ute

alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: IVT 12 KHR-N Grymt besviken på IVT
« Svar #31 skrivet: 08 februari 2012, 12:29:41 »
Har idag haft NO 1 service här för kontroll och de säger att det inte är något fel alls på pumpen. Inget läckage utan är som den ska. Jag vet inte om vi har för höga krav på den. De säger att den inte är den huvudsakliga värmekällan utan ett komplement till elementerna i vårt fall. Så vintertid är det bara att sätta på elementerna eller vad.

Med luftvärmepump skall man agera så här för att spara mesta möjliga:

1. Stäng av alla element helt i de delar av huset som värmepumpen kan värma så länge den klarar värmen på egen hand. Dra inte bara ned termostaterna en aning - de brukar gå litegrann ändå om du bara drar ned dem ett par grader. Stäng dem helt!

2. Kör värmepumpen ensam så länge den orkar med

3. Om/när den inte längre klarar att hålla värmen så startar du först element i de mest avlägsna rummen, så att de får hjälpa till med uppvärmningen, men inte så mycket att värmepumpen börjar varva ned, värmepumpen skall gå på full effekt hela tiden. (För att säkerställa att den verkligen ger alla värme den kan, dra gärna upp börvärdet till 30 grader de dagar det är så kallt att den inte på egen han orkar med, det säkerställer att det är den/de elradiatorer som ni kör som stänger av om det börjar bli tillräckligt varmt i huset.)

4. När det blir så varmt ute att det börjar bli för varmt inne, stäng av elradiatorerna helt igen, och justera ned luftvärmepumpens börvärde tills du får en bra rumstemp.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: IVT 12 KHR-N Grymt besviken på IVT
« Svar #32 skrivet: 08 februari 2012, 16:27:45 »
En helt suveränt bra och korrekt beskrivning över hur man skall agera när det gäller driften av en luftvärmepump här tycker jag Rickard! Thumbsup Thumbsup

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad BLOCK52

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: IVT 12 KHR-N Grymt besviken på IVT
« Svar #33 skrivet: 08 februari 2012, 20:06:47 »
 Nu är det sÃ¥ att vi har fÃ¥tt ha alla elementen pÃ¥ i hela huset pÃ¥ 20 grader och dÃ¥ orkar inte luftvärmepumpens fläkt pÃ¥ högsta hastighet. Och dÃ¥ har det varit ca 5- 10 minus. Blir det nÃ¥gon skillnad pÃ¥ pumpen om det är 1000 g köldmedia istället för 1140. Nu vet vi inte hur mycket köldmedia det finns i den för det har NO 1 service kollat, jag frÃ¥gade idag om de kunde kolla det men det behövdes inte. Vi upptäckte även ett decimeterlÃ¥ng vÃ¥grätt band pÃ¥ ute enheten som inte blir frost och is pÃ¥. FrÃ¥gande servicekillen om det kunde vara gasbrist. Nej sa han vad tror ni?
« Senast ändrad: 09 februari 2012, 15:05:17 av BLOCK52 »

Block 52

  • Gäst
Block 52
SV: IVT 12 KHR-N Grymt besviken på IVT
« Svar #34 skrivet: 06 december 2012, 22:04:36 »
Vi har idag tagit saken i egna händer har tillkallat en annan service firma för att felsöka pumpen. De behövde bara komma hit och titta en liten stund innan de upptäckte att det helt uppenbart är fel på den. De ska komma igen för att göra en ordentlig felsökning samt tömma systemet och mäta hur mycket köldmedia det finns. Reparatörernas spontana tanke var att det är nog gasbrist! Nu får vi se vad som händer!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: IVT 12 KHR-N Grymt besviken på IVT
« Svar #35 skrivet: 07 december 2012, 16:29:12 »
Hoppas det löser sig, och att Raffen prenumererar på ämnet så vi får höra av honom.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days
SV: IVT 12 KHR-N Grymt besviken på IVT
« Svar #36 skrivet: 13 februari 2013, 20:30:52 »
Med luftvärmepump skall man agera så här för att spara mesta möjliga:

1. Stäng av alla element helt i de delar av huset som värmepumpen kan värma så länge den klarar värmen på egen hand. Dra inte bara ned termostaterna en aning - de brukar gå litegrann ändå om du bara drar ned dem ett par grader. Stäng dem helt!

2. Kör värmepumpen ensam så länge den orkar med

3. Om/när den inte längre klarar att hålla värmen så startar du först element i de mest avlägsna rummen, så att de får hjälpa till med uppvärmningen, men inte så mycket att värmepumpen börjar varva ned, värmepumpen skall gå på full effekt hela tiden. (För att säkerställa att den verkligen ger alla värme den kan, dra gärna upp börvärdet till 30 grader de dagar det är så kallt att den inte på egen han orkar med, det säkerställer att det är den/de elradiatorer som ni kör som stänger av om det börjar bli tillräckligt varmt i huset.)

4. När det blir så varmt ute att det börjar bli för varmt inne, stäng av elradiatorerna helt igen, och justera ned luftvärmepumpens börvärde tills du får en bra rumstemp.
denna borde du lägga in som klistrad i Luft/luft-avdelningen... det är alldelles för många som kör sin fläkt i auto-fart och elementen ett par tre grader under pumpen... och sen blir besvikna över marginell besparing, och skyller detta på pumpen... (menar nu inte detta specifika fall, utan generellt sett)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!