Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Sänkt min förbrukning med 1 säck/dygn!  (läst 7001 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Fuzz

  • Kopplar allt själv men är inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 451
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • fd vvs lärling
Sänkt min förbrukning med 1 säck/dygn!
« skrivet: 03 januari 2013, 19:16:26 »
Hej
Flyttade in i mitt nya hus för två veckor sedan och fick vårdnaden över ett okänt pannrum. Ingen introduktion utan bara "Här är nycklarna och lycka till". Har aldrig eldat med pellets förut så det var bara att flytta in i pannrummet och lära sig. När jag flyttade in var pannan igång och mitt jobb var bara att fylla på eftersom och jag fyllde på till fullt varje dygn. Förbrukningen låg på 2-2,5 säck/dygn/ runt 0 grader ute /20 grader inne. Dyrt tänkte jag och läste på här på forumet. Åtgärder som nu sänkt förbrukningen är;
1. Sänka utgående till radiatorerna från 55 till 40
2. Öppna motdragluckan som var uppenbarligen var helt låst Sc:,h
3. Installerat två fläktar i varje ände på huset som blåser ner i källaren samt öppnat upp trapphuset mellan planen.
4. Sotat ur pannan
5. Isolerat 3 rör i pannrummet samt tätat ett stort hål i väggen :o.
6. Luftat radiatorerna

Nu ligger jag helt plötsligt pÃ¥ 1 - 1,5 säck per dygn  tummenupp
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad

Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC

Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Sänkt min förbrukning med 1 säck/dygn!
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2013, 19:20:46 »
Snyggt.... tummenupp


Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Sänkt min förbrukning med 1 säck/dygn!
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2013, 19:26:49 »
Inte sÃ¥ särskilt dÃ¥ligt !   tummenupp
Du har inte bara sänkt med 1säck, du har halverat din energiförbrukning. Borde stå i rubriken oxå.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Fuzz

  • Kopplar allt själv men är inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 451
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • fd vvs lärling
SV: Sänkt min förbrukning med 1 säck/dygn!
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2013, 19:40:44 »
du har halverat din energiförbrukning. Borde stå i rubriken oxå.

Det hade jag inte ens tänkt pÃ¥  ^-^ . Kom pÃ¥ att jag ställt ner min CP frÃ¥n läge 3 till ett sÃ¥ elränkning sjunker nog med!
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad

Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC

Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +3/-1
SV: Sänkt min förbrukning med 1 säck/dygn!
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2013, 22:53:14 »
Kul!  tummenupp
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad goransson89

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Man lär sÃ¥ länge man lever!
SV: Sänkt min förbrukning med 1 säck/dygn!
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2013, 23:39:02 »
Samma för mig när jag flyttade till huset förra nyårsafton... "Här är nyckeln, såhär höjer du värmen om det är för kallt" ( Öka framlednings temperaturen )

Nu gäller detta visserligen jordvärmepump, MEN 1:a dygnet vi bodde här sÃ¥ förbrukade huset totalt 186kwh  :o Efter en j*vla massa läsning pÃ¥ det här forumet och mycket hjälp frÃ¥n kunniga sÃ¥ lyckades jag sänka förburkningen till 80kwh 2:a dygnet :) Samma temperatur inne, samma temperatur ute!  tummenupp

Nu läser jag mest inne på pellets för jag funderar nästan på att köpa en pelletspanna och ha som komplement när VP inte orkar utan elpatron.. :)

Utloggad Fuzz

  • Kopplar allt själv men är inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 451
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • fd vvs lärling
SV: Sänkt min förbrukning med 1 säck/dygn!
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2013, 19:48:57 »
Nu läser jag mest inne på pellets för jag funderar nästan på att köpa en pelletspanna och ha som komplement när VP inte orkar utan elpatron.. :)

Och jag funderar starkt pÃ¥ att komplettera min pelletspanna med en LVVP. DÃ¥ kommer jag kunna välja och samköra el, ved, pellets med VP :) Pelletsen gjorde sitt jobb i veckan när det var svinkallt ute sÃ¥ denkommer fÃ¥ vara kvar tills den rasar  8)
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad

Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC

Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.

Utloggad Fuzz

  • Kopplar allt själv men är inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 451
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • fd vvs lärling
SV: Sänkt min förbrukning med 1 säck/dygn!
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2013, 19:30:50 »
Installerade shuntautomatik idag, kostade 2800 kr och tog tvÃ¥ timmar för mig att installera själv. Ser ut att fungera och jag slipper springa ner i pannrummet hela tiden och vrida pÃ¥ ratten när det blir kallare  :) Om det sänker förbrukningen eller inte skiter jag i dÃ¥ komfortnivÃ¥n ökar markant! 
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad

Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC

Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!