« skrivet: 12 december 2012, 17:46:11 »
Har precis köpt ett hus där det står en gammal thermia duo 8 och tuggar som jag har förstått och märkt så prioriterar denna pumpen varmvatten vilket är helt fel enligt mitt tycke. Nu till min fråga jag skulle vilja koppla ur vvb och ha en separat sådan hur gör man, jag har kollat lite på elschemat o tänkte koplar man bort termostaten till vvb så får den ingen start puls då tempen sjunker, tänker jag rätt? hur som helst jag testa med inget hände... nän som har någon ide eller vet hur de ligger till?

MVH Sebbf

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Thermia duo 8
« Svar #1 skrivet: 12 december 2012, 17:49:01 »
Har inte den vp nån meny där man kan välja endast värme ? varför vill du inte värma vv med vp den gör det bra mycket billigare än elpatron ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad sebbf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Thermia duo 8
SV: Thermia duo 8
« Svar #2 skrivet: 12 december 2012, 18:59:21 »
Nej den har ingen meny det är en väldigt gammal pump. problemet är att den prioriterar tappvattnet så när de blir för kallt så stryper den värmen till radiatorerna och kyls huset ner vilket inte är så kul nu på vintern.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Thermia duo 8
« Svar #3 skrivet: 12 december 2012, 20:49:06 »
Men låt den använda spetsen det blir antagligen billigare med spets ibland än att värma vv med el hela tiden. Det går säkert att göra nån inställning eller lura vv givaren att vv redan är varmt så den inte växlar över till vv utan endast kör värme bör finnas nån på forumet som kan det här.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad sebbf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Thermia duo 8
SV: Thermia duo 8
« Svar #4 skrivet: 12 december 2012, 21:26:42 »
Hoppas på att nån här har nån ide om hur man kan lura termostaten. blir ett himlans hopp i temperaturen iaf på natten när de blir kyligt...

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Thermia duo 8
« Svar #5 skrivet: 13 december 2012, 18:48:35 »
Du tänker rätt där med termostaten. Lossa den så får du ingen ny puls. Om den redan gör vv så måste den bli klar, dvs driftpressostaten måste lösa. Vill du skynda på det hela så stryp flödet på vv-ladd pumpen tills den löser ut på dp.
Nu är det ju så att den fina gamla maskinerna gör vv ändå vintertid då de har hetgasväxlare med självcirkulation över vvb. Frågan är hur bra skick den är i. Kan vara så att kompressorns ventiler (kolvkompressor) är slappa och han inte orkar bygga upp det tryck som krävs vid vv.
Detta är ganska vanligt på de maskinerna. Den är väl i bästa fall från -91?
Men troligtvis typ ca -85?
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad sebbf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Thermia duo 8
SV: Thermia duo 8
« Svar #6 skrivet: 15 december 2012, 09:03:39 »
den installerade -88, det fungerade at göra så för att den skulle sluta tillverka vv, efter at jag hade gjort detta fungerade den fel fritt i 2 dygn och nu har den börjat strula igen tryckvakten löste ut och försöker jag starta den så löser den igen. Vart kan felet ligga, hög/låg prestostaten? kompressorn? gasen?

Utloggad sebbf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Thermia duo 8
SV: Thermia duo 8
« Svar #7 skrivet: 15 december 2012, 09:08:06 »
Kan luft i radiatorsystem påverka tryckvakten? eller om pumpen sår och går förlänge, men då borde kanske motorskyddet vara det som utlöser...

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Thermia duo 8
« Svar #8 skrivet: 15 december 2012, 19:23:52 »
Det som är lite synd är att det är samma återställningsknapp till både Hög- och Lågtryck :(
Nu vet man inte riktigt vilken som löser om det inte är klockrent.
Men om det strulade i samband med vv-produktion så kan man anta att driftpressostaten löser för sent eller högtryckaren för tidigt.
Hur står kurvan på RVP´n? Kör du med hög kurva kan den lösa på HP när det är kallt. Har för mig att 0,75 på RVP motsvarar dagens kurva 40, typ.
Eller tog det lång tid att producera vv? Då är nog kompressorn trött ändå.
Citera
Men låt den använda spetsen det blir antagligen billigare med spets ibland än att värma vv med el hela tiden. Det går säkert att göra nån inställning eller lura vv givaren att vv redan är varmt så den inte växlar över till vv utan endast kör värme bör finnas nån på forumet som kan det här.
Om du ställer den i läge Drift+Tillsats så går tillsatsen in hela tiden vid drift. Tillsatsen i de pumparna består av värmesköldar på VVB. Detta innebär att både värmebärarpump och varmvattenpumpen går vid drift mot radiatorerna.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad sebbf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Thermia duo 8
SV: Thermia duo 8
« Svar #9 skrivet: 20 december 2012, 05:27:27 »
Om du menar värmekurvan så har den stått på strax över ett nu har funkat bra. de har gett värme till huset i alla fall nu när det varit milt. Så som det har varit nu så har den fungerat felfritt 3-4 dagar sen strular tryckvakten så får den vila en dag sen kan man starta den igen och så går den ytligare 3-4 dagar.

Tänkte på gasen där är ett litet glas man kan titta i det står kmp: dry, wet, caution ska man se något i glas? Ledningarna som går där ska det bli isbildning/frost på dem?

Utloggad Boney

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Thermia duo 8
« Svar #10 skrivet: 20 december 2012, 11:30:23 »
Hej!

Har själv en gammal Thermia duo, fast tror det är en 10a.
Den är från -85 vill jag minnas.

Jag har ställt ner varmvatten termostaten en del, så att inte den gör varmvatten mer än när det är absolut nödvändigt, alltså när vattnet
börjar bli för svalt.
För nu på vinterhalvåret när pannan går en del, så produceras även en del varmvatten automatiskt (iallafall om den står o går länge varje gång
den går). Så är det iallafall för mig.

/Benny

Utloggad sebbf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Thermia duo 8
SV: Thermia duo 8
« Svar #11 skrivet: 20 december 2012, 18:42:31 »
Det kan nog stämma jag koppla ifrån vvb, spolade man de så var de inte iskallt iallafall. har du haft något problem med att tryckvakten utlöser för dig på din thermia pump?

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Thermia duo 8
« Svar #12 skrivet: 20 december 2012, 20:12:04 »
Citera
Tänkte på gasen där är ett litet glas man kan titta i det står kmp: dry, wet, caution ska man se något i glas? Ledningarna som går där ska det bli isbildning/frost på dem?
Under drift ska det inte synas någonting i glaset. Skummar det kan det tyda på freonbrist. Om den är riktigt bra fylld så ska du se att den lilla kulan, som syns i synglaset som sitter på recivern lite längre upp, flyter vid ca 50 °C i kondensorn. Alltså ca 45 °C på framledningen. Recivern "hänger" under den stora gråa värmeväxlaren (kondensorn) som ligger på tvären mitt i vp
Just de rören där synglaset sitter ska inte frosta/isa, där är det varmt.
Har du glykol/sprit i expansionskärlet? Bubblar det?

Duo 8 och Duo 12 fanns det.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad Boney

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Thermia duo 8
« Svar #13 skrivet: 21 december 2012, 08:12:03 »
Det kan nog stämma jag koppla ifrån vvb, spolade man de så var de inte iskallt iallafall. har du haft något problem med att tryckvakten utlöser för dig på din thermia pump?

Nej, inga problem med tryckvakten här inte.
(dock har reglaget för kurvan (kompenseringen för utetempen, vet ej vad den heter), lagt av, så nu får jag starta o stanna pannan manuellt :(. Snart dax o byta med andra ord

Ok. Kan nog stämma att det är en Duo 12

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Thermia duo 8
« Svar #14 skrivet: 21 december 2012, 19:40:45 »
Har du lite tur kan det vara en givare som inte fungerar. RVP styr värmepumpen med hjälp av kurva och ute- samt framledningsgivare. Visar någon givare för varmt så startar inte vp. Startar den om du drar upp kurvan på max?
Annars kan din åf ha en beg. RVP om de har lite service för sina kunder ;) (21.5 ska den heta om jag minns rätt just nu)
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!