Författare Ämne: Dimensionerings rÃ¥d NIBE 1155 1255  (läst 2937 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad j0d

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Dimensionerings råd NIBE 1155 1255
« skrivet: 18 november 2016, 09:27:36 »
Hej!

Jag har idag en gammal Viessman Vitocal 300 BW 110 CD60 10kW dockad mot en Borö VVB 250 för varmvatten. Det finns ingen elektrisk värmare i varmvattenberedaren. Vidare har jag ett borrhål på 220m som blir -1,5grader som kallast på Kbin. Det är dags för ny värmepump och jag tror det blir en NIBE 1155/1255 men har följande två funderingar:

1) Vilken storlek - 12KW eller 16KW?
Borrhålet blir ganska kallt redan men prisskillnaden är nästan ingenting så om jag skulle kunna dra nytta av en större borde jag nog köpa den. Hur bör jag tänka?

2) Varmvatten - 1155+beredare vs 1255 vs 1255+beredare
Igen är pris skillnaden väldigt liten mellan 1155 och 1255 och det skulle kännas som en enklare installation att bara ha en 1255 och slänga ut borö beredaren. Är detta en dålig idé? Samtidigt är ju en 1155 mer i samma höjd som den befintliga pumpen så med en 1255 måste ett antal mer rör dras om. Om man slänger ut beredaren blir det mindre varmvatten då eller fixar pumpen att göra. I spec står det 250 liter varmvatten men jag tror det är 40grader och det blir en bit mer än 250 om man kan köra borö beredaren varmare än 40 grader. Jag är inte jätteorolig för legionella men det skulle kännas bra att kunna köra upp temperaturen någon gång då och då. Går det att göra på den externa beredaren också? Eller är rätt val att köpa en 1255 och behålla den externa varmvatten beredaren?

Tack på förhand

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dimensionerings råd NIBE 1155 1255
« Svar #1 skrivet: 18 november 2016, 09:34:22 »
En större vp är ju inte fel och skulle borran bli för kall kan man begränsa effekten i vp. Det går att koppla en 1155 mot din beredare och den kommer kunna göra legionella körning med elpatron som finns i 1155. 1255 har en lite annorlunda beredare som laddas via slinga och brukar anses ge bra med vv men 180 liter är mindre än 250 liter så vad du väljer är upp till dig.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad j0d

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dimensionerings råd NIBE 1155 1255
« Svar #2 skrivet: 18 november 2016, 10:31:36 »
Hej Smurfen och tack för snabbt svar :)

Med din input drar jag följande slutsatser.

1) Det finns väldigt liten nedsida med att behålla min varmvattenberedare och sannolikt ger den mer varmvatten.

2) Att den större värmepumpen inte har någon nackdel förutom den lilla prisskillnaden.

Verkar det rimligt?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dimensionerings råd NIBE 1155 1255
« Svar #3 skrivet: 18 november 2016, 10:37:24 »
Den bättre men mindre beredaren som 1255 har återladdar snabbare men din beredare är ju större så jag gissar att din lämnar mera vv och skillnaden lär vara liten men räcker vv i dag kommer det räcka med ny vp också. Jag ser ingen nackdel med en större vp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dimensionerings råd NIBE 1155 1255
« Svar #4 skrivet: 18 november 2016, 16:18:29 »
Jag gick på 12 kw modellen eftersom den har lägre lägsta effekt, dvs mindre start stopp höst vår.
Hur mycket elstillskott kör du idag per år?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dimensionerings råd NIBE 1155 1255
« Svar #5 skrivet: 18 november 2016, 16:25:09 »
Jag gissar att effekten på den gamla vp mättes vid annan framledning eftersom kb blir så pass låg. Även Nibe mätte annorlunda tidigare.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad j0d

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dimensionerings råd NIBE 1155 1255
« Svar #6 skrivet: 18 november 2016, 17:50:13 »
Hej Magnus!

Bra input. Kanske egentligen är viktigare...  Värmepumpen verkar ha gÃ¥tt ca 4400h över det senaste Ã¥ret och ca 700 timmar tillskott till detta. Detta betyder nog att jag kan använda lite mer effekt eller vad tror du?

/Johan

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dimensionerings råd NIBE 1155 1255
« Svar #7 skrivet: 19 november 2016, 15:08:09 »
Hej,
Det låter som att du kan ha nytta av en 16 kW, tänk dock på att den kommer suga lite mer ur hålet än dagens pump så du inte djupfryser det helt.

Sedan tycker jag man ska vara medveten om att en invertermaskin som 55-serien kräver lite mer kunskap för att justera in. Det har jag fått lära mig under hösten när systemet hamnat i självsvängning och betett sig märkligt. Nu installerade jag själv men jag har svårt att tro att någon professionel installatör hade bott i min källare i en vecka och justerat eller vetat direkt hur det skulle ställas in. Flertalet jag tog offert från verkade knappt läst produktbladet ens.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 1112
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!