Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: CarMan skrivet 21 mars 2006, 18:57:51

Titel: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
Skrivet av: CarMan skrivet 21 mars 2006, 18:57:51
Jag har faktiskt inte kläm på vad VB fram min exakt gör.
är der den tempen som bestämer när jag slutar produsera värme på sommarhalvåret?
stängs VB-pumpen av vid denna temp?
Titel: SV: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
Skrivet av: Carl N skrivet 21 mars 2006, 19:55:30
Jag har faktiskt inte kläm på vad VB fram min exakt gör.
är der den tempen som bestämer när jag slutar produsera värme på sommarhalvåret?
stängs VB-pumpen av vid denna temp?

Nej, det är minsta värdet på VB-f inom parentesen i meny 1 (börvärdet), VB fram max är maxvärdet på börvärdet.
Titel: SV: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
Skrivet av: CarMan skrivet 21 mars 2006, 20:47:16
Jag har faktiskt inte kläm på vad VB fram min exakt gör.
är der den tempen som bestämer när jag slutar produsera värme på sommarhalvåret?
stängs VB-pumpen av vid denna temp?

Nej, det är minsta värdet på VB-f inom parentesen i meny 1 (börvärdet), VB fram max är maxvärdet på börvärdet.

Jo så långt var jag med, utryckte mig lite luddigt kansk.

om börvärdet undeskrider minvärdet i meny 5b. vad händer då?
Titel: SV: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
Skrivet av: dragan skrivet 21 mars 2006, 20:51:48
Ladda ner Monterings- och skötselanvisning på 1215 på
(http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210d.asp)
Står exakt vad den gör där, sidan 10
Titel: SV: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
Skrivet av: svenske kocken skrivet 21 mars 2006, 20:52:25
Det är ju ett tag sedan det var så varmt, men om jag inte mins fel så stannade cirkpumpen och värmen och jag tror att det fungerar lika på niben
Titel: SV: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
Skrivet av: Carl N skrivet 21 mars 2006, 20:57:41

Jo så långt var jag med, utryckte mig lite luddigt kansk.

om börvärdet undeskrider minvärdet i meny 5b. vad händer då?

Det gör det aldrig oavsett hur varmt det än är ute, det är enda funktionen med detta värde.
Titel: SV: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
Skrivet av: Larsa skrivet 21 mars 2006, 21:11:37
Jag har faktiskt inte kläm på vad VB fram min exakt gör.
är der den tempen som bestämer när jag slutar produsera värme på sommarhalvåret?
stängs VB-pumpen av vid denna temp?

Nej, det är minsta värdet på VB-f inom parentesen i meny 1 (börvärdet), VB fram max är maxvärdet på börvärdet.

Jo så långt var jag med, utryckte mig lite luddigt kansk.

om börvärdet undeskrider minvärdet i meny 5b. vad händer då?


Jag tror att pumpen startar då.
Om man har en källare som kräver lite uppvärmning på sommaren kan det vara läge att använda sig av den menyn.
Fast det förutsätter kanske att man stryper lite på övervåningen annars kan det vara bastuvarning där :P. rätt eller fel?

edit: även golvslingor på somrarna kan hållas ljumna med en lägsta temp.
Titel: SV: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
Skrivet av: Digital skrivet 21 mars 2006, 21:42:14
Jag har faktiskt inte kläm på vad VB fram min exakt gör.
är der den tempen som bestämer när jag slutar produsera värme på sommarhalvåret?
stängs VB-pumpen av vid denna temp?

Nej, det är minsta värdet på VB-f inom parentesen i meny 1 (börvärdet), VB fram max är maxvärdet på börvärdet.

Jo så långt var jag med, utryckte mig lite luddigt kansk.

om börvärdet undeskrider minvärdet i meny 5b. vad händer då?


Jag tror att pumpen startar då.
Om man har en källare som kräver lite uppvärmning på sommaren kan det vara läge att använda sig av den menyn.
Fast det förutsätter kanske att man stryper lite på övervåningen annars kan det vara bastuvarning där :P. rätt eller fel?

edit: även golvslingor på somrarna kan hållas ljumna med en lägsta temp.

Eftersom bör värdet styr start av vp så blir då såklart mintemp framledning ett börvärde som aldrig kan blir lägre än inställt värde...
tex om du mot förmodan har ett börvärde som är 15 grader å din framledning sjunker till 13 gader så startar din vp snart...

Titel: SV: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
Skrivet av: CarMan skrivet 21 mars 2006, 21:53:43
Ladda ner Monterings- och skötselanvisning på 1215 på
(http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210d.asp)
Står exakt vad den gör där, sidan 10

Jag kan den utan till. men jag har inte kläm på vad detta värde exakt gör, då det inte står. ialla fall inte så jag förstår.
Titel: SV: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
Skrivet av: CarMan skrivet 21 mars 2006, 21:56:06
om jag har för högt min värde så kommer jag alltså få för varmt sommartid.
det var altså inte värdet där pumpen stängs av, för då får man ju omvänd funktion, ett för högt värde gör att jag får för kallt på vår/höst.


är jag på rätt spår?
Titel: SV: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
Skrivet av: Carl N skrivet 22 mars 2006, 08:58:57
om jag har för högt min värde så kommer jag alltså få för varmt sommartid.
det var altså inte värdet där pumpen stängs av, för då får man ju omvänd funktion, ett för högt värde gör att jag får för kallt på vår/höst.


är jag på rätt spår?

Du får varmare vår/sommar/höst med ett högre värde på VB fram min, om du ställer upp värdet till 35ºC (testa om du vill) så går aldrig börvärdet under detta värde och VP:n styr radiatorvattnet mot 35ºC oavsett hur varmt det blir ute.  fiR:
Titel: SV: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
Skrivet av: CarMan skrivet 22 mars 2006, 14:34:31
Jag hade stalt min värdet på 10 grader, vilket är det lägsta. Då får den altså stå kvar der.
Titel: SV: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
Skrivet av: Digital skrivet 22 mars 2006, 17:42:10
Jag hade stalt min värdet på 10 grader, vilket är det lägsta. Då får den altså stå kvar der.

Yes låt den stå så... precis så är även värdet max framledning fast tvärtom... har du det ställt på 40 får du aldrig ett börvärde över 40... oavsett temp ute...

Lämpligt att använda med golvvärme tex...

Detta max fram kan spöka hos en del kunder då det står för lågt så det blir kallt inomhus...
Titel: SV: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
Skrivet av: CarMan skrivet 22 mars 2006, 18:02:49
Jag hade stalt min värdet på 10 grader, vilket är det lägsta. Då får den altså stå kvar der.

Yes låt den stå så... precis så är även värdet max framledning fast tvärtom... har du det ställt på 40 får du aldrig ett börvärde över 40... oavsett temp ute...

Lämpligt att använda med golvvärme tex...

Detta max fram kan spöka hos en del kunder då det står för lågt så det blir kallt inomhus...
ja men max värdet har jag koll på.
jag bara leta lite om man kunde påverka vid vilken ute temp jag slutar att produsera värme.
Titel: SV: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
Skrivet av: Digital skrivet 22 mars 2006, 18:24:11
Jag hade stalt min värdet på 10 grader, vilket är det lägsta. Då får den altså stå kvar der.

Yes låt den stå så... precis så är även värdet max framledning fast tvärtom... har du det ställt på 40 får du aldrig ett börvärde över 40... oavsett temp ute...

Lämpligt att använda med golvvärme tex...

Detta max fram kan spöka hos en del kunder då det står för lågt så det blir kallt inomhus...
ja men max värdet har jag koll på.
jag bara leta lite om man kunde påverka vid vilken ute temp jag slutar att produsera värme.

Nä det går inte du får ställa den i sommarläge å säga nu får det va nog med värme för denna säsong..
Nya 1230 har ju sommarläges temp då maskinen automatiskt går över i sommarläge..
Om den står i autoläge vill säga..
Titel: SV: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
Skrivet av: Rippe skrivet 23 mars 2006, 22:00:52
ja men max värdet har jag koll på.
jag bara leta lite om man kunde påverka vid vilken ute temp jag slutar att produsera värme.

Ju lägre värdet är dessto svårare får pumpen att vilja starta eftersom det blir svårare att nå gradminutunderskottsvärdet för start av kompressorn för värme. På sommaren är det sällan som ärvärdet understiger typ 20 grader och då kommer det vara ett gradminutöverskott vilket alltså får till följd att pumpen aldrig kommer starta för radiatorvärme. Det blir precis som sommarläget fast med cirkpumpen igång och riktningsventilen jobbande (men det visste ju du Car Man)
Titel: SV: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
Skrivet av: CarMan skrivet 24 mars 2006, 15:02:05
ja men max värdet har jag koll på.
jag bara leta lite om man kunde påverka vid vilken ute temp jag slutar att produsera värme.

Ju lägre värdet är dessto svårare får pumpen att vilja starta eftersom det blir svårare att nå gradminutunderskottsvärdet för start av kompressorn för värme. På sommaren är det sällan som ärvärdet understiger typ 20 grader och då kommer det vara ett gradminutöverskott vilket alltså får till följd att pumpen aldrig kommer starta för radiatorvärme. Det blir precis som sommarläget fast med cirkpumpen igång och riktningsventilen jobbande (men det visste ju du Car Man)

Jo det viste jag. Men om jag ser till förra året så hadde jag rätt många starter natte tid, både på försomaren & sensommaren. detta är ju lite onödigt då huset ofta blir för varmt på dan så kan det ju vara bra att kyla ner det lite på natten.

vist kan kag manuelt stänga av värmen, man det vore smutt att slippa detta ( 2 knaptryckningar i onödan / år ;) )
Jag vill görna att cirkpumpen går också, för då motioneras ju både den & trevägsventilen.
men vi får se hur jag gör i sommar.
Titel: SV: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
Skrivet av: Peter12 skrivet 24 mars 2006, 17:19:37
Finns det sommarläge på 1215?? Eller är det bara på 1230?
Titel: SV: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
Skrivet av: CarMan skrivet 24 mars 2006, 22:15:39
Finns det sommarläge på 1215?? Eller är det bara på 1230?
Du får stänga av värmeproduktionen, men den knapptryckning på driftslägesknapen.
Titel: SV: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
Skrivet av: Digital skrivet 25 mars 2006, 11:17:07
Finns det sommarläge på 1215?? Eller är det bara på 1230?

Det finns tre driftlägen på 11/1215 sommar då gör vp endast varmvatten, vår/höstläge med värme å varmvatten med endast vp, sen finns vinterläge då gör den samma som vår/höst fast tillåter elpatron vid svinkyla...

Läs i Mose:en om driftlägena å hur du ser när dessa lägen är inkopplade...