hej,
min themia villa 75, stannade med felkod :HP,för ett par dar sen,
bröt strömmen,och startade sedan den på nytt.
funkade då sedan dess..
vad betyder koden??
mvh pontus
-
Högtryckspressostaten löste. Det kan bero på stängda radiatortermostater eller igensatt smutsfilter eller luft i systemet. Av erfarenhet så vet jag att även krånglande växleventil kan lösa ut högtryckspressostaten.
Vanligast är dock att man försökt reglera värmen inne med radiatortermostaterna, öppna dessa fullt om de inte är öppna.
-
ok,tack för svar. :)
har gjort ren smutssilen för ett par månader sen,så den var det inte fel på.
första gången som det hänt ,sen installationen 2003.
kanske jag skulle lufta radiatorerna..
mvh pontus