Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: mf76 skrivet 12 november 2014, 21:59:11
-
Har en gammal HE9DKE som får fel F90 (Power factor correction (PFC) circuit protection) 1-3 gånger om dagen.
Började för ca en vecka sen innan gick den fint.
Går bra att ta reset och starta direkt igen.
Mätte kompressorlindningarna och de ligger alla runt 1.1 ohm.
Såg i en gammal tråd att någon lagat ett bränt kretskort men ser inget fel på ovansidan i alla fall.
Blåste ut all spindelväv och damm och kollade alla kablar.
Några andra förslag eller bara byta kretskort?
-
Nu vet jag inte i detalj hur just den invertern ser ut, men om den klagar på PFC-fel så skulle jag nog i första hand kolla att det inte är något problem med anslutningarna till PFC-kretsens spole (förmodligen en ganska stor toroidspole på ferritkärna som inte sitter på något kretskort utan är ansluten med kablar och flatstiftskontakter eller liknande. Glappa flatstiftshylsor är inte alls ovanligt. Förutom att hålla utkik efter brända komponenter på kretskort, så kolla också efter dåliga lödningar och tecken på fuktskador eller krypströmmar. Avsyna även "baksidan" av korten.
Ytterligare en sak som man kan misstänka på en gammal värmepump är om de stora elektrolytkondensatorerna i invertern har åldrats och börjat få stora förluster eller tappa kapacitans. Om någon kondensator har svällt upp eller börjat läcka så är det nog bäst att byta allihop. Du skulle också kunna kolla direkt efter en stunds drift (tänk dock på att det kan ligga kvar spänning i kondensatorbanken fastän värmepumpen är avstängd) om någon av kondensatorerna är varmare än de andra. Om en elektrolytkondensator går varm länge så brukar ofta krympplasten runt den börja korva ihop sig, det är ett tydligt tecken på att den bör bytas.
-
Jag har samma fel, är det svårt att ta av kretskortet.
-
Det var ganska lätt att lossa kretskortet, hittade dock inget fel.
Eftersom pumpen avfrostar lika mycket som den värmer blev den utbytt idag till en scanvarm.