Hej, har funderingar kring min Thermia Duo Optimum 8. Installatören har sagt att menyvalet för max tillsats ska vara steg 2, alltså 6 kW elpatron. Men toppeffektbehovet för huset är 8, 75 kW. Alltså borde det räcka att använda steg 1, alltså 3 kW, för att toppa på effekten när det behövs. Vad är för/nackdelarna med att använda dessa två olika maxsteg egentligen? Och jag antar att legionella-funktionen inte påverkas av denna inställning?
Hur blir det med lågt eltillskott om vp pajar när man är borta har man bara 3 kw värme då? fast det är klart med 3 kw ska de väl inte kunna frysa inne så det är ju egentligen inget problem.
Citat från: smurfen72 skrivet 23 november 2010, 07:41:17Hur blir det med lågt eltillskott om vp pajar när man är borta har man bara 3 kw värme då? fast det är klart med 3 kw ska de väl inte kunna frysa inne så det är ju egentligen inget problem.Precis, det borde inte betyda att det blir några problem, men visst, reser man mycket och är orolig för sånt kan man ju uppge 6 kW som max.De skillnader vi talar om när det gäller uppvärmningskostnader sett över året kanske rör sig om någon tia, inte mer, så egentligen är väl diskussionen rätt onödig, men principiellt kan den vara viktig.
Och jag antar att legionella-funktionen inte påverkas av denna inställning?
Citat från: Labold skrivet 22 november 2010, 15:38:26Och jag antar att legionella-funktionen inte påverkas av denna inställning?Någon som har svar på denna fråga från original-posten? Hur påverkas egentligen legionellakörningen av att ha max tillsats 3 kW? Påverkar denna inställning på en Thermia Duo Optimum överhuvudtaget legionelakörningen, eller körs den med maxeffekt ändå? Och om den nu påverkar, dvs att det bara finns 3 kW att tillgå vid toppvärmningen, påverkar detta legionellafunktionen på något annat sätt än att det tar längre tid att nå toppvärmen?PS Avböjer vänligast diskussioner om huruvida legionellakörning är nödvändigt eller inte...DS
Citat från: Labold skrivet 23 november 2010, 09:48:19Citat från: Labold skrivet 22 november 2010, 15:38:26Och jag antar att legionella-funktionen inte påverkas av denna inställning?Någon som har svar på denna fråga från original-posten? Hur påverkas egentligen legionellakörningen av att ha max tillsats 3 kW? Påverkar denna inställning på en Thermia Duo Optimum överhuvudtaget legionelakörningen, eller körs den med maxeffekt ändå? Och om den nu påverkar, dvs att det bara finns 3 kW att tillgå vid toppvärmningen, påverkar detta legionellafunktionen på något annat sätt än att det tar längre tid att nå toppvärmen?PS Avböjer vänligast diskussioner om huruvida legionellakörning är nödvändigt eller inte...DSJag vet inget om Thermia, men jag har väldigt svårt att tänka mig att pannan skulle ta mer än den inställda effekten, oavsett vad den producerar. Vitsen med begränsningen är ju inte att spara på energin, utan att inte överbelasta strömförsörjningen.Jag är övertygad om att den bästa lösningen är en högt inställd maxeffekt (med hänsyn till avsäkring naturligtvis) och effektvakter som ser till att pumpen inte roffar åt sig mer än vad som finns tillgängligt för stunden.
det bästa bör ju vara om alla 3 faserna är tillgängliga för elpatron om man använder effekt vakt alltså.
Citat från: smurfen72 skrivet 23 november 2010, 13:06:57 det bästa bör ju vara om alla 3 faserna är tillgängliga för elpatron om man använder effekt vakt alltså. Varför det? Om husets maximala effektbehov uppfylls av kompressor plus 1 steg tillsats kommer den ju kunna beta av gradminuter ändå. Det finns väl ingen anledning att då fräsa på med mer tillsats, det blir väl bara kortare gångtider då? Jag kan faktiskt inte se varför det skulle vara en fördel att låta vp-n ha tillgång till mer tillsats-steg än den behöver. Den enda nackdelen jag kan se med att begränsa tillsatseffekten är att legionellakörning tar längre tid.PS. Jag vet att jag har en tendens att driva teoretiska diskussioner in absurdum, men det är för att jag vill förstå! Och jag kör diskussionerna här på forumet för här vet jag ju att jag är omgiven av vp-nördar DS
Varför det? Om husets maximala effektbehov uppfylls av kompressor plus 1 steg tillsats kommer den ju kunna beta av gradminuter ändå. Det finns väl ingen anledning att då fräsa på med mer tillsats, det blir väl bara kortare gångtider då? Jag kan faktiskt inte se varför det skulle vara en fördel att låta vp-n ha tillgång till mer tillsats-steg än den behöver. Den enda nackdelen jag kan se med att begränsa tillsatseffekten är att legionellakörning tar längre tid.
Det är inte bara legionellakörningar som tar längre tid, även den vanliga värmeproduktionen kan bli lidande. Dina 8,75 kW är inte maximalt vad huset kan dra, det är (gissningsvis) den effekt som huset drar vid DUT = blir det kallare kommer huset dra mer. (Eller om du öppnar en dörr eller sätter igång badrumsfläkten, ...). Ligger husets energiförbrukning på exakt det som VP klarar att producera med ett steg på elpatron, så kommer ju innetempen dala så fort det är dags att göra TVV.Alla tillgängliga tillsatssteg brakar inte igång samtidigt. VP börjar med ett, fortsätter gradminutrarna ticka åt fel håll så trycks det igång ett till osv.