Författare Ämne: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..  (läst 5629 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..
« Svar #15 skrivet: 04 december 2017, 19:59:53 »
Tillsatsen består av 2 st 3fas 400V element, så helt rätt med 3 eller 6 eller 3+6 kW.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad JBjurman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..
« Svar #16 skrivet: 05 december 2017, 09:50:18 »
Har nu kollat servicemenyn och den står på steg 2. Dock borde inte propparna även klara Steg 3? 16A.

Känns jäkligt tråkigt att få börja med att ta dit en egen elektriker att gå igenom allt på en ny sedan 2 år el central när vi ändå enligt offerten köpt en helt fungerande anläggning ink el jobb som behövs.

Kan tillägga att pelletspannan vi hade fick gå mycket på el förra vintern då den krånglade och hade aldrig något problem med säkringar som gick då även när andra stora förbrukare var igång och el patronen i den var på 6kw + 3kw totalt 9kw...

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..
« Svar #17 skrivet: 05 december 2017, 10:43:24 »
Om du har (eller kan lÃ¥na) en tÃ¥ngamperemätare sÃ¥ kan du mäta i  centralen hur mycket ström det gÃ¥r per fas. Det lÃ¥ter som att du har nÃ¥gon ytterligare förbrukare som kanske gÃ¥r att koppla om till en annan fas.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..
« Svar #18 skrivet: 05 december 2017, 11:43:43 »
Som jag skrev tidigare så är 16A i minsta laget Och eftersom det bara finns 3 faser att belasta och det oftast finns en mängd "maskiner" som drar upp emot 10 A så är det omöjligt att fördela lasterna så att man alltid ska vara säker.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..
« Svar #19 skrivet: 05 december 2017, 11:49:09 »
Om du byter säkringen direkt efter den gått, känns den het? Känn på de andra två, är de ungefär lika varma?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..
« Svar #20 skrivet: 05 december 2017, 12:30:32 »
Nu verkar ju säkringarna gå även när ingen är hemma och nån större förbrukare är i gång så då bör det vara nått knas om elpatron är jämnt fördelad mellan faserna.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..
« Svar #21 skrivet: 05 december 2017, 13:01:50 »
Kan ju finnas tex någon eftervärmare i tilluft, är g:a elpatronen urkopplad, finns det nått element i ett ev uthus/garage, någon värmekabel?
Är säkringen het eller sval när den går?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..
« Svar #22 skrivet: 05 december 2017, 14:03:51 »
Jag hade ett skumt beteende för några år sen. Inte så att säkringarna gick, men jag såg i min loggning av elförbrukningen att det blev en spik på några minuter då och då som jag inte kunde förklara. Det var kompressorn som inte var avstängd (och lite otät), så efter ett antal timmar när trycket hade sjunkit så drog den igång en stund...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad JBjurman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..
« Svar #23 skrivet: 05 december 2017, 17:19:27 »
Har ett el värmegolv på 2,5 m2 också, i övrigt inget som det är nån större last på.

Proppen är rätt varm när jag bytte den direkt,

När proppen går är det så här:
Huvudsäkring 1 är rätt varm (den som går sönder)
Huvudsäkring 2 är kall.
Huvudsäkring 3 är varm.

Tittade på propparna som gått och alla har som en liten liten svetsloppa längst på kanten (samma sida som sitter utåt i centralen)

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2950
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..
« Svar #24 skrivet: 05 december 2017, 17:54:26 »
Så att jag själv vet hur min pump fungerar så kollade jag förbrukningen mellan faserna och kom fram till följande enligt ordningen fas 1-2-3

Enbart kompressordrift 3,5 A -  3,0 A - 3,1 A
Kompressor + tillsats 1 7,7 A - 7,0 A - 7,1 A
Kompressor + tillsats 2 12,2 A - 11,3 A - 11,4 A
Kompressor + tills 1+2  15,7 A - 15,9 A - 16,1 A

Du har ju en lite större kompressor så den drar kanske lite mera.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..
« Svar #25 skrivet: 05 december 2017, 17:57:57 »
Svetsloppor brukar komma av att säkringarna är dåligt dragna samt att kontaktytorna är oxiderade eller att man byter säkringar med full last inkopplad.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..
« Svar #26 skrivet: 05 december 2017, 20:03:06 »
När proppen går är det så här:
Huvudsäkring 1 är rätt varm (den som går sönder)
Huvudsäkring 2 är kall.
Huvudsäkring 3 är varm.

Detta är intressant, både kompressorn och elpatronen är symmetriska belastningar och säkringarna borde vara ganska jämnvarma. Eftersom det hänt när ni varit borta är ju spis, kaffebryggare och liknande oskyldiga.
Det är värt lite detektivarbete för att reda ut detta. Slå av värmepumpen helt och titta på vad elmätaren visar. Testa att slå av automatsäkringarna en och en och se vad som drar ström.
Vi har en 8 kW gammal IVT och 16A, aldrig bytt en huvudsäkring på de 12 år vi bott här.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..
« Svar #27 skrivet: 05 december 2017, 22:27:01 »
Elpatronen är väl ingen symmetrisk last? En 400V patron belastar två faser per steg, så endast i fallet att alla tre steg är aktiva är det en symmetrisk last.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..
« Svar #28 skrivet: 06 december 2017, 05:27:56 »
Hos Thermia belastar tillskottet symmetriskt elpatron 1 ger 3 kW eller 1 kW/fas, elpatron 2 ger 6 kW eller 2 kW/fas och 9 kW får man när både patron 1 och 2 är till.
OBS andra VP har inte samma "upplägg" men det har tex Thermia.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..
« Svar #29 skrivet: 06 december 2017, 21:36:10 »
Går kompressorn tillsammans med elpatronerna vid legionellakörningen? Går det inte att köra den med bara steg 1?
Det borde ju vara en stor fördel att köra på natten, det kan inte vara lämpligt att någon börjar tappa varmvatten mitt under höjningen...
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!