  • Värmepump eller värmepumpar?
F370 hitta lämplig fläkthastighet
« skrivet: 25 mars 2020, 20:59:04 »
Fläkthastighet på min F370 är inställd på 85%, vilket medför en del oljud.

Vet hur man ändrar hastigheten permanent, men hur vet man vilket värde som ska väljas?
Går det att utläsa luftflöde via någon sensor?
Finns totalt sex stycken frånluftsdon i huset.


Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9622
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: F370 hitta lämplig fläkthastighet
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2020, 09:44:17 »
Man gör en s.k. ventilationsinjustering mot Boverkets norm när man installerar värmepumpen eller när huset är färdigbyggt om ventilationen inte varit inkopplad. Går att hyra luftflödesmätare från t.ex. Soliduct om man kan klara det på egen hand.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F370 hitta lämplig fläkthastighet
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2020, 11:07:26 »
Är huset stort är kanske 85% rätt fläkthastighet.
Kolla på ventilationsjusterings protokollet hur det är inställt. Man kan låta värmepumpen gå med hög fläkthastighet och strypa flödet med ventilerna. Det är väldigt dumt att göra så men man kan.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 282
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F370 hitta lämplig fläkthastighet
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2020, 18:53:15 »
Låter oerhört högt utan att veta något om anläggningen eller huset
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
PÃ¥verkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushÃ¥ll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/Ã¥r

Utloggad Raj

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F370 hitta lämplig fläkthastighet
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2020, 02:33:57 »
Vi har 5 frånluftdon och nibe f370. Övredelen av skåp och utblås slang är väl isolerad med skumgummi runt om. Ljudet från fläkt och rör är minimal.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt pÃ¥ 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. TvÃ¥ vuxna och tvÃ¥ tonÃ¥ringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/Ã¥r (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/Ã¥r. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger Ã¥rs total förbrukning pÃ¥ 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: F370 hitta lämplig fläkthastighet
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2020, 20:21:55 »
Från pumpens perspektiv så vill du hålla förångaren på 1-2 plusgrader (så slipper den avfrosta i onödan genom att isa igen). Att ge förångaren för mycket luft (säg 5-6 plus) blåser bara ut uppvärmd luft i onödan.

Detta är som sagt ur pump/energiperspektiv. F370 brukar bara användas i hus upp till 100-120 kvm och då bör fläkt på 50-60 räcka mer än väl uppskattar jag.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad mintel

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F370 hitta lämplig fläkthastighet
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2020, 22:28:56 »
Tack för alla svar,

Huset är ett tvåplans på 128kvm.
Ska kolla justeringsprotokollet

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: F370 hitta lämplig fläkthastighet
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2020, 12:12:19 »
Snarare borde du ha ca. 50% fläkt.
Men F370 gör mer nytta med högre fläkthastighet så jag skulle sätta 55-60% ändå, så viss överventilation alltså för bättre drift. 65% är fabrikinställning och bäst förutsättning för hög effektivitet.
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Pierrelu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: BÃ¥lsta
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F370 hitta lämplig fläkthastighet
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2021, 16:20:16 »
Från pumpens perspektiv så vill du hålla förångaren på 1-2 plusgrader (så slipper den avfrosta i onödan genom att isa igen). Att ge förångaren för mycket luft (säg 5-6 plus) blåser bara ut uppvärmd luft i onödan.

Detta är som sagt ur pump/energiperspektiv. F370 brukar bara användas i hus upp till 100-120 kvm och då bör fläkt på 50-60 räcka mer än väl uppskattar jag.

Snarare borde du ha ca. 50% fläkt.
Men F370 gör mer nytta med högre fläkthastighet så jag skulle sätta 55-60% ändå, så viss överventilation alltså för bättre drift. 65% är fabrikinställning och bäst förutsättning för hög effektivitet.

Väntar på att ventkillen ska komma och justera in vår ventilation. Vår pump stod på 65% fläkt, som jag nu sänkt till 60%, men har fortfarande ca 2 grader på förångare, 3 grader på avluft och 20.5 grader frånluft vid +2 grader ute.

1plans hus på 148 kvm. Hur justerar de in 32l/s luftflöde?
Justerar de endast frånluftsventilerna och man ställer pumpen på lämplig hastighet för att få förångare osv att ej behöva frosta av, eller är det ett samspel som ventkillen ska fixa till?
Tillufttsdonen har jag mitt emellan stängt och öppet, dessa kanske ska stå helt öppna alltid?
Tilluftsspjället på vedeldade kaminen håller vi stängt när vi inte eldar.

Tack och gott nytt år!
1999 Sävsjö trähus, 148 kvm på 1 plan. Platta på mark med golvvärme.
2019/11 Nibe F370 installerad .
2022/05 Daikin XRH40 installerades

Tillträdde Juni 2020
2021 - 15897 kwh total, 13500 kwh uppvärmning varav ~8500 kwh elpatron
2022 -

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!