Författare Ämne: Dockningstermostat vilken temp kan man ha, EVP270 - F2020, hur hög ?  (läst 5154 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
Jag har min på 51 ºC och nu styrs den från min Evp270 tidigare i vinter så var det tydligen F2020 som styrde, men kylteknikern ändrade om så att styrningen är från Evp270. ( hade problem med för hög retur temp 04 och för korta drift tider 16 )

Men problemet är att varmvattnet räcker inte till efter det, tidigare var panntempen 53 ºC men nu är den max 51, jag undrar om man kan höja dockningstempen nån grad, eller ändra på kopplingsdifferansen eller nåt annat ?


 Sc:,h
« Senast ändrad: 13 maj 2009, 21:52:09 av stam59 »
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
vp pallar upp till 58 ºC ner till -7 ºC  men den tappar i verkningsgrad desto varmare du kör. Har du blandningsventil? kolla sÃ¥ att den inställd pÃ¥ sÃ¥ varmt som möjligt
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
vp pallar upp till 58 ºC ner till -7 ºC  men den tappar i verkningsgrad desto varmare du kör. Har du blandningsventil? kolla sÃ¥ att den inställd pÃ¥ sÃ¥ varmt som möjligt
den står på max
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
Jag upplever det som att v-pumpen har tappat effekt sen kylteknikern var här, tar längre tid att komma upp i temp, kan man ställa ner effekten på dom ?
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
Men det jag undrar är, om man kan höja dockningstempen nån grad utan att få ett larm om för hög retur, eller ändra på kopplingsdifferansen eller nåt annat ?
« Senast ändrad: 13 maj 2009, 22:04:42 av stam59 »
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
I kanal 21 så ändrar du temperaturen för VP:n, du kan ju testa och höja nån grad.

Men först ska du kolla att tempdiff på laddflöde (sid 21 i min manual) är korrekt, det står under avsnitt "Igångkörning och injustering" hur du gör.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
I kanal 21 så ändrar du temperaturen för VP:n, du kan ju testa och höja nån grad.

Men först ska du kolla att tempdiff på laddflöde (sid 21 i min manual) är korrekt, det står under avsnitt "Igångkörning och injustering" hur du gör.
Kylteknikern hade ringt nibe och frågat om han kunde ställa upp den till 51 ºC, tycker det är konstigt 51 ºC är ju tydligen det som är förinställt, jag får en känsla av att nibe inte vill att kompresorn körs för hårt. ???
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Först och främst gör som Carl N säger ställ in laddflödet så du ligger så nära Nibes deltaT-kurva som möjligt, detta för att få så bra skiktning i pannan som möjligt.

Sedan är det så att i EVP270 sitter dockningstermostaten lågt nere i pannan, så går man upp för högt med bryttemperaturen (nu 51 ºC) så riskerar du att returtempen ut till VP blir för hög eller att framledningstempen från VP:n når maxtempen som är 58 grader.

Jag har EVP270 med 2020-10 och har dockningstermostaten pÃ¥ bryt 51 ºC (kanal 21) och differansen 6 ºC (kanal 22) dÃ¥ arbetar tillslaget frÃ¥n 45 ºC till brytning 51 ºC. DÃ¥ med väl inställt laddflöde sÃ¥ vid ogynnsammaste förhÃ¥llande kan returtempen gÃ¥ upp till ca 47-48 ºC och framledningen strax före dockningstermostatens brytning ligga pÃ¥ 56-57  ºC. AlltsÃ¥ väldigt nära VP:ns maxvärden!

Man får inte förväxla dockningstermostatens brytvärde 51 ºC med temperaturerna som VP:n arbetar med, framledningstempen är betydligt högre strax innan dockningstermostaten når sitt brytvärde på 51 ºC, beroende på att dockningstermostaten sitter långt ner i pannan. Även temperaturmätaren som visar temperaturen i pannan på displayen sitter en liten bit ner, så allra överst i pannan är det några grader varmare.

Det är inte så att Nibe vill spara kompressorn utan vid dockningstermostat inställd på 51 ºC så går vid vissa tillfällen kompressorn nära sina maxvärden så denna temperatur är vald för att inte få driftstörningar med avbrott för hög returtemp/hög framledningstemp innan dockningstermostatens brytvärde är uppnått.

Jag har sett att någon här i forumet med EVP270 och 2020-8 har ökat dockningstermostaten till 52 eller t.o.m 53 grader. Med 2020-8 kan man nog köra någon grad högre än med 2020-10. (står också i manualen sid 12 längs upp till höger) Sök på EVP 270 så hittar du nog det inlägget.

Alla pannor med genomströmningsslinga har begränsad varmvattenmängd och kan få problem vid stora uttag, jag har inte upplevt något sådant, men lösningen är väl då att komplettera med en vv-beredare efter pannan som bara toppar. Det blir mer energisparande än att höja temperaturen på pannan.

/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
Nu larmar den på för korta drift tider 16 igen vi har haft det varmt i dag 20 ºC den tål tydligen inte värme, det var ju det kylteknikern skulle fixa (han böt alla givare och kretskortet)
kanske  man kan ändra pÃ¥ kopplingsdifferansen till 5 eller 6 den är 4 nu, men dÃ¥ fÃ¥r jag ju inte varmare varmvatten om man skulle ducha precis innan den ska till att starta.
« Senast ändrad: 15 maj 2009, 19:12:22 av stam59 »
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
Nu larmar den på för korta drift tider 16 igen vi har haft det varmt i dag 20 ºC den tål tydligen inte värme, det var ju det kylteknikern skulle fixa (han böt alla givare och kretskortet)
kanske  man kan ändra pÃ¥ kopplingsdifferansen till 5 eller 6 den är 4 nu, men dÃ¥ fÃ¥r jag ju inte varmare varmvatten om man skulle ducha precis innan den ska till att starta.
kollade just på den (14 )hög framledninstemp visade den nu
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Kolla deltaT under drift och se vad du ligger jämfört med Nibes diagram. Hög framledningstemp brukar bero på för lågt laddpumpsflöde, antingen smuts i filtret före eller allmänt för dåligt flöde. Att du får larm för kort drifttid samtidigt med hög framledningstemp tyder på lågt flöde om nu de har bytt givarna och man kan lita på att de är korrekta.

Jag har min differens inställd på 6 ºC (kanal 22) och även om temperaturen nere vid dockningstermostaten går ner till 45 ºC så visar panntempen på 49-50 ºC och allra överst är tempen säkert någon grad högre så jag märker inte att det påverkar varmvattentemperaturen. Jag sänkte differensen jämfört med fabriksinställningen för att få lite längre gångtider och färre starter.

/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
Kolla deltaT under drift och se vad du ligger jämfört med Nibes diagram. Hög framledningstemp brukar bero på för lågt laddpumpsflöde, antingen smuts i filtret före eller allmänt för dåligt flöde. Att du får larm för kort drifttid samtidigt med hög framledningstemp tyder på lågt flöde om nu de har bytt givarna och man kan lita på att de är korrekta.

Jag har min differens inställd på 6 ºC (kanal 22) och även om temperaturen nere vid dockningstermostaten går ner till 45 ºC så visar panntempen på 49-50 ºC och allra överst är tempen säkert någon grad högre så jag märker inte att det påverkar varmvattentemperaturen. Jag sänkte differensen jämfört med fabriksinställningen för att få lite längre gångtider och färre starter.

/preset
Du menar att deltaT kanske är stält för lågt.

Tycker inte det borde vara smuts i filtret, den instalerades i sep 08 och jag vet att dom kollade filtret när dom var och satt i gång den.
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nej tvärtom deltaT kan vara för högt beroende pÃ¥ lÃ¥gt laddflöde, om nu givarna visar rätt.  Kolla vilken temperaturskillnad du har mellan T3 och T2 pÃ¥ VP:n under drift, speciellt strax innan dockningstermostaten bryter, om du nÃ¥r dit vilket det inte verkar som.

Har man tappat ner systemet och rören är gamla kan det lätt följa med smuts och flagor i början som sätter igen filtret, så att det kollades i samband med installationen är ingen garanti för att där inte finns smuts nu.

/preset
« Senast ändrad: 16 maj 2009, 19:07:54 av preset »
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Kolla deltaT under drift och se vad du ligger jämfört med Nibes diagram. Hög framledningstemp brukar bero på för lågt laddpumpsflöde, antingen smuts i filtret före eller allmänt för dåligt flöde. Att du får larm för kort drifttid samtidigt med hög framledningstemp tyder på lågt flöde om nu de har bytt givarna och man kan lita på att de är korrekta.

Jag har min differens inställd på 6 ºC (kanal 22) och även om temperaturen nere vid dockningstermostaten går ner till 45 ºC så visar panntempen på 49-50 ºC och allra överst är tempen säkert någon grad högre så jag märker inte att det påverkar varmvattentemperaturen. Jag sänkte differensen jämfört med fabriksinställningen för att få lite längre gångtider och färre starter.

/preset
Du menar att deltaT kanske är stält för lågt.

Tycker inte det borde vara smuts i filtret, den instalerades i sep 08 och jag vet att dom kollade filtret när dom var och satt i gång den.


 du har ingen (stryp-kran) mellan pumpen & pannan ?
 jag monterade en sÃ¥dan pÃ¥ min men den stÃ¥r helt öppen
 kjell *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
Kylteknikern har varit och ökat flödet ännu mera ocxh rensat filtret men det var rent,,,,så då får vi se om det blir bra eller hur vi löser det ,,,har ej betalat färdigt än,,,
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!