Utloggad ForestC

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
För lite drygt en månad sedan flyttade vi in i vårat nybyggda hus. Totalt 176kvm, och vi har en IVT 495 Twin som FLVP.
Vi har lagt slinga på 300m i trädgården.

Till en början hade vi problem med att motorskyddet för pumpen löste ut, vilket gjorde att kompressorn aldrig var igång, men efter byte av givare så har det fixat sig.

Istället har vi fått ett annat problem på halsen - oljud. När kompressorn är igång så hörs det i princip i husets alla rum. Utöver det ljud man "direkt hör" från kompressorn så har vi också fått mystiska resonansljud i några av väggarna - lite olika ljud beroende på var i huset man är. huvuddunk
I vardagsrummet, där innerväggen (gips + board + isolering + board + gips) är ca 3m från pumpen hör vi ett dovt, liksom pulserande ljud, och på övervåningen i vårat sovrum hör vi ett högfrekvent ljud. Ljudkänslig som man är så blir det nog till att använda öronproppar för att komma undan ljudet och somna. De första dygnen gick också kompressorn konstant, men efter att ha ställt in pumpen på ekonomiläge så verkar den ha lugnat sig.

LÃ¥ter kompressorn verkligen sÃ¥ mycket, och skall det ge upphov till resonans + högfrekventa ljud? Vad kan man göra? Möjlighet att ljudisolera?  ???

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög ljudnivå på kompressor + resonansljud IVT 495 Twin
« Svar #1 skrivet: 03 december 2007, 11:23:21 »
Testa först att ställa upp VP:n på gummifötter:

http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=33&osCsid=ou5a20g54fhe7v2sj1cd7vplo0

Nästa steg är att sätta dit flexislangar på anslutningarna till radiatorerna.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ForestC

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Hög ljudnivå på kompressor + resonansljud IVT 495 Twin
« Svar #2 skrivet: 03 december 2007, 23:42:05 »
Vibrationsdämpare kan absolut vara ett alternativ, men "ska" pumpen låta så pass mycket och är det egentligen resultat man får räkna med när man kör FLVP eller kan det vara något skumt i pumpen som saboterar nattsömnen?

Flexislangar pÃ¥ anslutningarna? Är det pÃ¥ varje radiator du menar? Vi bara har radiatorer pÃ¥ övervÃ¥ningen, men jag har inte tyckt att det verkar vara just där som ljudet finns/uppkommer. Men, ljud är knepigt  :o

Utloggad Cronos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
SV: Hög ljudnivå på kompressor + resonansljud IVT 495 Twin
« Svar #3 skrivet: 04 december 2007, 07:43:51 »
Hej,

Tyvärr är IVT 495 relativt högljudd, beror till stor del på att konstruktionen har en kondensorslinga i tankbotten.
Det gör att tanken blir lite av en "resonans låda" för kompressorn.
Men många gånger är placeringen av maskinen olycklig i nya hus, då den ofta hamnar i ett grovkök eller groventré.
Man måste förstå att det måste få låta en del när en elmotor skall driva en kompressor.

Cronos

Utloggad ForestC

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Hög ljudnivå på kompressor + resonansljud IVT 495 Twin
« Svar #4 skrivet: 04 december 2007, 16:56:58 »
Som Carl N skrev (och som jag tyckte verkade lite mystiskt) så verkar iaf det högfrekventa ljudet komma via radiatorerna. Stryper jag flödet till radiatorerna på övervåningen så blir det inget högfrekvent ljud.

Däremot kvarstÃ¥r ju kompressorns ljud. I värsta fall, om IVT inte hittar nÃ¥got fel pÃ¥ pumpen, fÃ¥r vi väl försöka reklamera hela pumpen och skulle inte det gÃ¥ sÃ¥ blir det väl till att skrota hela skiten och hosta upp nya pengar. Det oväsen pumpen för nu är helt enkelt inte acceptabelt.  fiR:

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög ljudnivå på kompressor + resonansljud IVT 495 Twin
« Svar #5 skrivet: 04 december 2007, 17:18:11 »
Flexislangar pÃ¥ anslutningarna? Är det pÃ¥ varje radiator du menar? Vi bara har radiatorer pÃ¥ övervÃ¥ningen, men jag har inte tyckt att det verkar vara just där som ljudet finns/uppkommer. Men, ljud är knepigt  :o

Nej, på anslutningarna på VP:n, då blir det bara 2 stycken.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ForestC

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Hög ljudnivå på kompressor + resonansljud IVT 495 Twin
« Svar #6 skrivet: 04 december 2007, 19:05:02 »
Nej, på anslutningarna på VP:n, då blir det bara 2 stycken.
Tack för tipset... *vinkar* Det blir till att kolla upp detta vidare. Tills vidare får vi sova med flödet till radiatorerna strypt nattetid.

Utloggad Husplanerarna

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Vi har haft vårt nya hus med en 495 TWIN i ett år nu och...ja, den är högljudd. Vi har inte tagit tag i problemet riktigt ännu, lite är det kanske så att man vänjer sig, men visst borde gå att isolera skåpet bättre? Det känns som en stor, sladdrig resonanslåda alltihop.
Det borde gå att dämpa bra mycket mer än vad som är gjort från fabrik, t.e.x bitumenmatta och skumplast.
Vi har vår stående i tvättstugan på bottenplan och den hörs också i hela huset.

Hur stor skillnad gör dämpade fötter egentligen när den stÃ¥r pÃ¥ betongsulan?  Känns som det inte gör nÃ¥n större skillnad dÃ¥.

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: Hög ljudnivå på kompressor + resonansljud IVT 495 Twin
« Svar #8 skrivet: 05 december 2007, 07:19:12 »
Hej

Om det är vibrationer i pumpen som gör ljudet så gör det stor skillnad om du sätter dämpare på fötterna.
Tänk bara på hur långt bort man kan höra bufflar om man lägger örat mot marken fast man inte kan höra dom när man står och lyssnar.

MVH
Messer

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög ljudnivå på kompressor + resonansljud IVT 495 Twin
« Svar #9 skrivet: 05 december 2007, 09:03:59 »
Tänk bara på hur långt bort man kan höra bufflar om man lägger örat mot marken fast man inte kan höra dom när man står och lyssnar.

Det ska jag tänka på nästa gång jag träffar på en buffelhjord... ::)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Det där med bruset i radiatorerna på övervåningen, prova att öppna på strypningen och sänk farten på cirkulationspumpen istället. *vinkar*
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad ForestC

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Hög ljudnivå på kompressor + resonansljud IVT 495 Twin
« Svar #11 skrivet: 06 december 2007, 12:14:02 »
Det där med bruset i radiatorerna på övervåningen, prova att öppna på strypningen och sänk farten på cirkulationspumpen istället. *vinkar*
Är det pumpen längst ner till höger i pumpen, tro?

Att justera cirkulationspumpar har jag bara goda erfarenheter av hittills... Rörfirman som installerade golvvärmen lät cirkulationspumpen i golvvärmefördelaren stå kvar på fabriksinställning. Det gjorde att det sjöng i rören även i GVF:en. GVF:en hade tre lägen - en för hus med upp till 90kvm "golvvärmeyta", en för 90-160kvm och en för 160+ och fabriksinställningen var så klart det saftigaste läget.
Vi har en platta pÃ¥ knappt 110kvm sÃ¥ vi skulle nästan kunna klara oss med att dra ner till miniläget. Vi började med mellanläget och ljudet försvann. Dessutom drog GVF:en 30W mindre sÃ¥ utöver att ljud försvann sÃ¥ sparade vi lite el ocksÃ¥  studs

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Den är det. Vad står den på nu?
« Senast ändrad: 10 december 2007, 09:58:58 av köldmedie »
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad ForestC

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Hög ljudnivå på kompressor + resonansljud IVT 495 Twin
« Svar #13 skrivet: 12 december 2007, 08:51:04 »
Vad står den på nu?
Den står på 3 = Max. Drog ner den till 2 för att se om det gör ngn skillnad i oljud.

Letade också efter fläkthastigheten men hittade inte var själva kabeln skall flyttas. Bilden i installationsmanualen för pumpen tyckte jag inte hjälpte mycket för att hitta var hastigheten kan regleras.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög ljudnivå på kompressor + resonansljud IVT 495 Twin
« Svar #14 skrivet: 12 december 2007, 15:05:16 »
Denna bilden hämtade jag från manualen på Autoterms hemsida, Duomax är väl samma pump?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 413
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!