« skrivet: 10 juli 2013, 13:32:46 »
Dålig returtemperatur på sugröret vid värmedrift.
33 bars tryck och 43 grader i utblåset, med en ingående lufttemp på 19 grader= för låg temp.från VP´n. dontknow
Borde väl ligga på närmare 50 grader vid den här temperaturen. utetemp idag 19 grader.
Tips på felsökning?

Utloggad shelter

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tekniknörd
SV: problem med E9NKE-3
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2013, 20:41:30 »
Ingen aning, har för mig värmedriften blir normalt bättre när det drar sig strax under nollan, kanske därför du får något lägre uttemp nu.
Eller har jag tagit semester för lång tid från den här delen av forumet? ;)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12

Utloggad Rocky_

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: problem med E9NKE-3
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2013, 19:41:26 »
Har varit med om att det har varit dålig lödning på innedelen från fabrik.
resultat,dåligt flöde i förångaren.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!