Är det några fler som har varit med om att översta vingen blir fel på?
Min funkar inte helt hundra, den kan stänga sig helt när man kör på swing funktionen.
Och när man stänger pumpen så kan den öppna sig.
Verkar som den hakar också ibland när den rör sig.

Vad tror ni ha hänt?
Gått sönder eller någon inställning?
Gäller garanti på det isåfall? tänkte om man tar dit installatören.
Och som sagt det är bara den översta vingen, övriga två funkar utan problem.
Värt att säga också är att detta fel uppstod igår efter den hade avfrostat.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.

Utloggad mcrave

  • Har värmepump
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vinge på Nocria 14
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2010, 00:56:39 »
Ringde idag till installatören och han skulle skicka skade anmälan till fgnordic.
Han trodde det var motorn till vingen som hade pajat, eller kuggat över.

Någon som vet hur länge Fgnordic tar på sig att behandla anmälan?
Tänkte om man kommer få vänta veckor innan det blir lagat?

Och finns det någon risk med att köra pumpen då översta vingen alltid är stängd nu?
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.

Utloggad Hallands Energiutveckling

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
SV: Vinge på Nocria 14
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2010, 06:58:40 »
Ringde idag till installatören och han skulle skicka skade anmälan till fgnordic.
Han trodde det var motorn till vingen som hade pajat, eller kuggat över.

Någon som vet hur länge Fgnordic tar på sig att behandla anmälan?
Tänkte om man kommer få vänta veckor innan det blir lagat?

Och finns det någon risk med att köra pumpen då översta vingen alltid är stängd nu?

Hejsan!
Enklast är ju att ringa till FG Nordic och fråga hur lång handläggningstid de har.
Du kan ju be installatören att skynda på ärendet. Tror inte det tar veckor att få det åtgärdat. Beror väl på installatörens
tillgänglighet av tid.
Men kan du inte manuellt öppna upp vingen och inte använda swing-funktionen tills du fått det lagat.
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.

All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-Ã¥ring + 1 0-Ã¥ring

Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh

Utloggad mcrave

  • Har värmepump
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vinge på Nocria 14
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2010, 13:31:34 »
Hejsan!
Enklast är ju att ringa till FG Nordic och fråga hur lång handläggningstid de har.
Du kan ju be installatören att skynda på ärendet. Tror inte det tar veckor att få det åtgärdat. Beror väl på installatörens
tillgänglighet av tid.
Men kan du inte manuellt öppna upp vingen och inte använda swing-funktionen tills du fått det lagat.
//Thomas

Jo jag kan öppna vingen manuelt men kör jag swing så faller vingen igen direkt.
Och har jag swingen av så stängs vingen så fort den avfrostar, då nocrian ändrar ving läget under avfrostningen.

Det låter och ser ut som att nån kugg är borta.
För vingen rör sig till ett läge och sen haka den och sedan faller igen.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Vinge på Nocria 14
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2010, 13:40:47 »
Överste vingen är smäck! Tejpa upp den till de lagar den åt dig..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad rolle46

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vinge på Nocria 14
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2010, 18:55:39 »
Hej,hoppar in på denna tråd för jag har ev.samma problem nu :'( Ska bägge övre vingarna pendla parallelt vid swingfunktionen? Jag har för mig att dom gjort det tidigare(ej helt säker)men nu börjar den övre röra sig allt mindre är det någon som har en Nocria 14/18 som ev.kan kolla om det ska vara så? Sc:,h
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!

Utloggad mcrave

  • Har värmepump
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vinge på Nocria 14
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2010, 19:13:10 »
Hej,hoppar in på denna tråd för jag har ev.samma problem nu :'( Ska bägge övre vingarna pendla parallelt vid swingfunktionen? Jag har för mig att dom gjort det tidigare(ej helt säker)men nu börjar den övre röra sig allt mindre är det någon som har en Nocria 14/18 som ev.kan kolla om det ska vara så? Sc:,h
//Rolle

Hej rolle46
Jo både övre och nedre vingen ska följas åt om du har inställt på swing funktion.
Dock så rör sig den undre mer. (har fler lägen)
Men det är så liten skillnad, man ser ganska fort om det är något fel, så tycker du att den övre rör sig mindre nu så gör den nog det.
Sen vad det beror på är svårt att säga.
För mig blev det så att den stänger helt och inte går något alls nu.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.

Utloggad mcrave

  • Har värmepump
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vinge på Nocria 14
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2010, 10:07:36 »
Idag kom äntligen reperatören och fixade vingen.
Byte motorn och tydligen var det ett ganska vanligt fel på nocrian.
Inte att det händer ofta utan att när väl vingen stannar så är det till 90 procent alltid motorn.
Hela arbetet tog ca 50 min så gick rätt så smidigt för han.

Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.

Utloggad anno69

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 112
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vinge på Nocria 14
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2010, 10:43:08 »
Jag använde swing funktionen "upp-ner" ett par gånger under vintern, men tyckte att den gav bättre värmespridning att köra den max upp och istället använda swingen i sidled...

Har pratats, "läs klagats" en hel del om vingläget på Nocrian...
Min sitter på 190cm höjd i v-rummet och luftströmmen träffar golvet efter uppskattningsvis ca 6-7m...
Var ligger träffpunkten för andra pumpar?

Enligt alla lagar så Stiger varm luft uppåt och kall luft sjunker...så varför detta prat om att trycka den varma luften rakt fram Sc:,h??

//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!

Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!

Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Vinge på Nocria 14
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2010, 15:10:15 »
Träffpunkten på andra pumpar? Är precis där jag ställer den! Och varmluften stiger, men bäst att få vingen rakt ut och hög fläkt, för oss funkar det mindre bra, 25-27gr i hallen och golvet skållhett!

Med ex Boschen med vingen rakt ut så rörde sig luften mycket bättre!
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad anno69

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 112
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vinge på Nocria 14
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2010, 15:27:59 »
Träffpunkten på andra pumpar? Är precis där jag ställer den!

Oki, så på ALLA andra pumpar kan man rikta luftflödet rakt horisontellt, eller...?

//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!

Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!

Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Vinge på Nocria 14
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2010, 15:29:36 »
Vet ej, men 99%!
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Hallands Energiutveckling

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
SV: Vinge på Nocria 14
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2010, 20:51:32 »
Träffpunkten på andra pumpar? Är precis där jag ställer den! Och varmluften stiger, men bäst att få vingen rakt ut och hög fläkt, för oss funkar det mindre bra, 25-27gr i hallen och golvet skållhett!

Med ex Boschen med vingen rakt ut så rörde sig luften mycket bättre!

Men du! Vilken höjd sitter din innedel på????

//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.

All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-Ã¥ring + 1 0-Ã¥ring

Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Vinge på Nocria 14
« Svar #13 skrivet: 17 mars 2010, 10:57:32 »
Ovanför ytterdörr, men oavsett var den sitter så går inte vingen att få rakt ut, som det gör på de flesta pumpar jag sett..

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Hallands Energiutveckling

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
SV: Vinge på Nocria 14
« Svar #14 skrivet: 17 mars 2010, 11:18:17 »
Ovanför ytterdörr, men oavsett var den sitter så går inte vingen att få rakt ut, som det gör på de flesta pumpar jag sett..

/A.

Finns ju en förklaring till det.
Tror inte de flesta pumpar har vingar riktade rakt ut i värmeläge utan att gjort någon närmre kontroll av det.
Att ha en vinge riktat rakt ut innebär ju bara att du får en kallzon under värmen. Är det önskvärt?
Men ditt hus verkar ju vara så speciellt.
Länka in en planlösning om det nu finns någon.

//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.

All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-Ã¥ring + 1 0-Ã¥ring

Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!