Skrivet av: Tommy H
« skrivet: 18 februari 2019, 15:28:42 »Tack för all hjälp hitills!
Jag har nu en innetemp på 21,5-22,0 oavsett utetemp med helt uppställda rumsgivare, grymt nöjd med detta och hela skillnaden var att grundkalibrera systemet men framförallt ändra dutvärdet till -34/dt7 istället för default -20/dt15
Har väldigt jämn värme och jämnvarma golv.
Jag påstod ju att jag inte hadde någon shunt till elementen men då jag skummade gammla byggbilder såg ja shuntgruppen bakom tvättmaskinen som vi har på övervåningen, nu har jag redan begränsat flödet i resp element bakom termostaten och övervåningen följer med på 21,5grader över tiden så jag är nöjd,
Skulle de vara bättre strypa flödet i shunten eller är de oväsentligt?
Jag har förövrigt halverat antalet starter på pumpen.
Jag har nu en innetemp på 21,5-22,0 oavsett utetemp med helt uppställda rumsgivare, grymt nöjd med detta och hela skillnaden var att grundkalibrera systemet men framförallt ändra dutvärdet till -34/dt7 istället för default -20/dt15
Har väldigt jämn värme och jämnvarma golv.
Jag påstod ju att jag inte hadde någon shunt till elementen men då jag skummade gammla byggbilder såg ja shuntgruppen bakom tvättmaskinen som vi har på övervåningen, nu har jag redan begränsat flödet i resp element bakom termostaten och övervåningen följer med på 21,5grader över tiden så jag är nöjd,
Skulle de vara bättre strypa flödet i shunten eller är de oväsentligt?
Jag har förövrigt halverat antalet starter på pumpen.