Har nu precis installerad den kapslade elmätarsensorn på min huvudmätare. Den har två rött blinkade dioder ovanpå varandra. sensorn sitter på den övre som blinkar med 1000 /kWh. Den nedre blinkar (tror jag) med 100 /kWh.
Kurvan som jag får (se bifogat bild) ser konstigt ut nästan som om det är en påmodulerat störsignal. Ska det ser ut så?
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere

Utloggad Megajool

  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Konstigt utseende elmätarkurva
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2013, 22:00:47 »
Vad är det för skalor på axlarna? För mig ser det ut som om det skulle kunna vara körningar med VP som ger de stora variationerna, de mindre variationerna skulle kunna vara kompressorer i kyl/frys som slår till och från.
Villa, 1-plan med källare, tvÃ¥glasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, VÃ¥ningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).

Utloggad goransson89

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Man lär sÃ¥ länge man lever!
SV: Konstigt utseende elmätarkurva
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2013, 22:09:46 »
Dom mindre kan även vara nÃ¥tt sÃ¥nt simpelt som en batteriladdare till bilen?  Sc:,h

Utloggad RobbySie

  • Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Konstigt utseende elmätarkurva
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2013, 22:15:37 »
Här kommer en screenshot med skala. Mig veterligen har jag ingen förbrukare som slår på och av med den takten (kyl/frys är nya, deras kompressor startar max en gång i timmen) . De stora variationerna är så klart värmepumpen. Misstänker att elmätarsensorn kanske störs av den långsamare blinkande andra dioden.
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere

Utloggad Megajool

  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Konstigt utseende elmätarkurva
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2013, 22:41:36 »
Lysdioden som har lägre blinkfrekvens kanske visar reaktiv effekt,
den är ju oftast mycket lägre än aktiv effekt och har alltså lägre
blinkfrekvens. Kan det finnas någon annan belastning som kopplas in
lite då och då?
Villa, 1-plan med källare, tvÃ¥glasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, VÃ¥ningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).

Utloggad RobbySie

  • Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Konstigt utseende elmätarkurva
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2013, 22:49:58 »
Det skulle i så fall vara något som går in var 6:e minut för 2 minuter med 400 till 600 W?! Jag har inte en sådan apparat. Det måste vara någon störning. Eller blir kurvan så när man bara har 1000 pulser/kWh?
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere

Utloggad Megajool

  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Konstigt utseende elmätarkurva
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2013, 23:14:40 »
Pröva uteslutningsmetoden, stäng av kyl/frys, värmepumpen osv och se om kurvan ändras .,;-
Villa, 1-plan med källare, tvÃ¥glasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, VÃ¥ningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).

Utloggad rgx107

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
SV: Konstigt utseende elmätarkurva
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2013, 23:37:39 »
Det skulle i så fall vara något som går in var 6:e minut för 2 minuter med 400 till 600 W?! Jag har inte en sådan apparat. Det måste vara någon störning. Eller blir kurvan så när man bara har 1000 pulser/kWh?
Kanske. Om din mätperiod är 6 s och du räknar antalet pulser så motsvarar en puls 600 W. Fast jag hade nog förväntat mig att den räknar över minst en halvminut. Jag gissar på ett 600 W elelement med elektronisk termostat, eller liknande. Golvvärme i badrummet kanske.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.

Utloggad MÃ¥nsson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Billeberga / SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: Konstigt utseende elmätarkurva
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2013, 23:38:59 »
Har du ingen avfuktare, elektrisk golvvärme slinga, förvärmning av tilluft, grundvatten pump mm ?
Det kan vara lätt att missa något. ;)
Testa under en 15-30 minuter med att slå ifrån alla säkringar förutom till logger, modem och dator för att se om det stabiliserar sig. Gör det det så slå till hälften i ytterligare 15-30 minuter och sen andra halvan, där efter så får du dela på den halvan där störningen kom tillbaka på så sätt kan du kanske ringa in vilken säkring det kommer ifrån. :)
Om det nu är en förbrukare som orsakar detta fenomen. dontknow
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012

Utloggad RobbySie

  • Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Konstigt utseende elmätarkurva
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2013, 17:20:25 »
Tror att jag löste det. Flyttade den kapslade sensorn till värmepumpsmätaren och den okapslade till huvudmätaren. Nu ser mätkurvan från huvudmätaren ut som förväntad och den "påmodulerade" störningen var 6:e minut har försvunnit (se bilderna). Jag tror nog att det var den långsamare blinkningen från den andra dioden som på något sätt registrerades och som störde beräknigsalgoritmen i Loggern.
« Senast ändrad: 07 januari 2013, 16:09:49 av RobbySie »
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Konstigt utseende elmätarkurva
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2013, 17:28:52 »
Det hade nog kanske räckt om du justerat om den kapslade givaren, det är exakt samma sensorer.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Konstigt utseende elmätarkurva
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2013, 15:37:57 »
Lånar denna tråd. Har nått liknande men har en el golv värme slinga i badrummet (5m2) som skulle kunna förklara min. Får testa ikväll att stänga av.

http://e-logger.se/pub?kajutvagen

mvh//Mattias
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad RobbySie

  • Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Konstigt utseende elmätarkurva
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2013, 15:52:58 »
Jag ska ocksÃ¥ fortsätter med mina kurvor  :) Efter en del omjusteringar av är jag tillbaka pÃ¥ Status Quo. NÃ¥gonting smällar in med 500 W för 2 min var 6:e minut. GÃ¥tfullt eftersom jag inte har en sÃ¥dan apparat. Ingen golvärme, handukstork mm.
När familjesituationen tillåter kommer jag att stänga av alla säkringar förutom till routern och Loggern och sätter på dem sedan en och en för att lokalisera förbrukaren.
Ska berättar sedan vad utredningen har visat
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Konstigt utseende elmätarkurva
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2013, 16:58:01 »
Verkar ju rätt typiskt för en kyl/frys med den typen av driftsintervall och effekt, i vart fall om det är en äldre.
Vissa hus byggdes även en tid med elslingor i sulan närmast yttervägg för att undvika köldbryggan (typ).
Du kan inte ha nåt sånt?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Megajool

  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Konstigt utseende elmätarkurva
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2013, 18:53:06 »
Har du kollat om det går några ledningar, efter din elmätare, till grannarna tummenupp
Villa, 1-plan med källare, tvÃ¥glasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, VÃ¥ningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 718
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!