Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 21 februari 2020, 09:37:49 »Coca-Cola tillbaka?
Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 21 februari 2020, 09:37:49 »Coca-Cola tillbaka?
Skrivet av: B« skrivet: 21 februari 2020, 06:03:39 »Den vanligaste orsaken till kavitation i vätskepumpar är för stora tryckförluster i sugledningen genom för stora strömningsförluster p.g.a. för klena sugledningar, för skarpa ändringar i strömningsriktningen eller en kombination av strömningsförluster och för stor "sughöjd". Texten du hänvisar till har ingenting med placeringen av Ventilen . Om det är en felaktig beräknad sug ledning på värme Har den också en felaktigt beräknad tryckledningen. På en centrifugal pump som ”suger vatten ” Från ett djup på säg 6 m och en lednings längd till pump På 50 m gäller det att beräkna rätt . Men dem ut talade fallen som ovan text beskriver Har inga strypventiler. Så länge rätt förtryck finns på sugstudsen Skapas ingen kavitation i ett cirkulerande system Det säkerställs av utb Vvs ingenjörer rådgivande konsulter och en och annan röris vid dim ögonblicket Eller vid ett pumpbyte Det är inte bara att stoppa dit vad som helst som införskaffas . Samman fattning . En stryp/ flödesdokunenterande Ventil kan appliceras både före och efter en CP Lika viktigt att mätsträckan upprätthålles på båda sidorna Mvh B Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 20 februari 2020, 22:14:49 »Den vanligaste orsaken till kavitation i vätskepumpar är för stora tryckförluster i sugledningen genom för stora strömningsförluster p.g.a. för klena sugledningar, för skarpa ändringar i strömningsriktningen eller en kombination av strömningsförluster och för stor "sughöjd".
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kavitation // Magnus Skrivet av: B« skrivet: 20 februari 2020, 20:44:36 »Får erkänna att jag inte är proffs på cirkulationspumpar i vvs men i andra sammanhang brukar strypningar på sugsidan inte vara bra. Ställer frågan av ren nyfikenhet I vilka sammanhang ? Mvh B Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 20 februari 2020, 20:38:13 »Får erkänna att jag inte är proffs på cirkulationspumpar i vvs men i andra sammanhang brukar strypningar på sugsidan inte vara bra.
Nu handlar iof inte detta om att strypa totala flödet utan att styra det lite genom att öka motståndet i en slinga lite så jag skulle säga att hela problemet är rent akademiskt. Rent praktiskt kommer det fungerar hur du än gör. // Magnus Skrivet av: B« skrivet: 20 februari 2020, 19:09:05 »Ofta är det dumt att strypa på sugsidan för en pump eftersom det leder till kavitation. Men i detta fall är ju sug- och tryck-sidan samma sak, bara olika långt bort längs slingan. Sätt strypningen där den sitter bäst rent praktiskt. Nej vänta här nu Så länge förtrycket på sugstudsen i snäckan på CP Är tillräcklig skapas ingen kavitation efter dom temperatur kurvor en pump tillverkare har . Det här e konstigt ? I vanliga fall får jag alltid förklara att det är ok att även sätta strypen på tilloppet Det Absolut vanligaste stället det monteras på Är på Returen . Vart har ni fått denna felaktiga informationen ifrån ? Sitter den efter pump ser man till att linjärströmning Sker . Så ingen ventil direkt efter pump . Viktigt med att hålla mätsträckan som rekommenderas Från tillverkarna så mätinstrumentet får stabilitet Vid mätning Mvh B Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 20 februari 2020, 17:37:44 »Ofta är det dumt att strypa på sugsidan för en pump eftersom det leder till kavitation. Men i detta fall är ju sug- och tryck-sidan samma sak, bara olika långt bort längs slingan. Sätt strypningen där den sitter bäst rent praktiskt.
// Magnus Skrivet av: B« skrivet: 20 februari 2020, 13:19:26 »? Focus 25
Nej du kan sätta både på tillopp och retur Det har ingen betydelse alls . Mvh B Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 20 februari 2020, 12:50:29 »Placering av flödesventiler .Jepp det är rätt men ska det strypas så ska stryparen sitta på trycksidan av pumpen och då kanske lämpligt med flödes på den sidan med Skrivet av: EndZone« skrivet: 17 februari 2020, 16:32:03 »Placering av flödesventiler . Tack för info! Skrivet av: B« skrivet: 17 februari 2020, 06:32:09 »Placering av flödesventiler .
Dom kan monteras både på sug och trycksidan Det har ingen som helst betydelse . Tryckfallen dem skapar blir dem samma Mvh B Skrivet av: EndZone« skrivet: 16 februari 2020, 22:36:31 »Jepp du ska försöka få ca samma temp ut från hålen. men du kommer inte att lyckas med det, bara vara någotsånär i närheten av varandra, det långa hålet kommer att behöva mer flöde gentemot det korta, när du sen kommer att belasta hålen med kyla så kan det korta hålet bli kallare, men vad ska du göra åt, ingenting, går inte att krypa runt naturlagarna , endast att gilla läget , men kommer att fungera. Stort tack! Ja, i VP ser jag totalen, det stämmer. Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 16 februari 2020, 20:16:48 »Jepp du ska försöka få ca samma temp ut från hålen. men du kommer inte att lyckas med det, bara vara någotsånär i närheten av varandra, det långa hålet kommer att behöva mer flöde gentemot det korta, när du sen kommer att belasta hålen med kyla så kan det korta hålet bli kallare, men vad ska du göra åt, ingenting, går inte att krypa runt naturlagarna , endast att gilla läget , men kommer att fungera.
Du kan mäta totalen inne vid VP vad som kommer in, det är det är viktigaste med så varmt som möjligt, men det ser du kanske i VP vad du får, är nog en lite modernare pump du har. Skrivet av: EndZone« skrivet: 16 februari 2020, 20:03:06 »Dom sitter rätt, alla delar som ska mätas eller regleras ska sitta på en pumps trycksida, vilken sorts ventiler har du, någon som du kan se flödet på eller Stadventiler som fordrar ett instrument för att se flödet genom, i ditt fall går det att mäta tempen på in/ut per hål men lite svårare att få till , viktigaste är att KB inte går lättaste vägen genom det kortare hålet, då tappar du en stor del av värmen från berget Tack för svar! Jag fick för mig att de borde sitta på inkommande, men då är det alltså okej med dessa på utgående sidan. De verkar ju funka och visar flödet, så jag antar att det bara är jag som inte har nog kunskap Ja, jag kan se flödet på dem och enligt en annan tråd från någon dag tillbaka har jag fått information om att det djupare hålet ska stå på fullt och det andra strypas. Ska även sätta några billiga termometrar på ingående så att jag kan justera in lite mer exakt på tempen från de båda borrhålen. Med "lättaste vägen" antar jag att du menar detsamma, att det kortare hålet ska strypas? Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 16 februari 2020, 19:48:25 »Dom sitter rätt, alla delar som ska mätas eller regleras ska sitta på en pumps trycksida, vilken sorts ventiler har du, någon som du kan se flödet på eller Stadventiler som fordrar ett instrument för att se flödet genom, i ditt fall går det att mäta tempen på in/ut per hål men lite svårare att få till , viktigaste är att KB inte går lättaste vägen genom det kortare hålet, då tappar du en stor del av värmen från berget
Skrivet av: EndZone« skrivet: 16 februari 2020, 16:59:16 »Jag har nyss fått ett nytt kompletterande borrhål borrat och eftersom jag nu har två hål med olika djup, har flödesventiler monterats. Det är bara en sak jag funderar på. Som det ser ut nu sitter flödesventilerna på utgående kb till båda borrorna. Borde de inte sitta på inkommande sidan, eller är det bara jag som tänker fel?
|