Titel: Justera in Thermia Diplomat TWS 12
Skrivet av: thermia diplomat tws 12 skrivet 04 januari 2015, 17:35:18
Hej!
Jag har en Thermia diplomat TWS 12 från -08
har ett hus med vattenburen golvvärme. huset är byggt 2011 och är väl isolerat. pumpen är placerad i garaget och har en kulvert in till huset. Jag har justerat ner kurvan till 26 och rum värdet är på 20 grader.
Problem 1:
Jag tycker att pumpen verkar starta väldigt ofta då jag läst att önskat antal starter är 20-25 per dygn. Hur kontrollerar jag antal starter? den styrs av utegivare samt att jag har rumsgivare i huset dessa är dock ej kopplade till pumpen utan endast till förmedlaren som sitter i huset.
Problem 2:
Jag har nu installerat en eldstad och när jag eldar upp värmen i huset så gör ju det att rums givarna stryper värmen och detta leder till att jag får ett larm på pumpen  HÖGTRYCK LÖST. hur justerar jag in pumpen så detta ej inträffar? vill ju inte öppna alla givare på max för då blir det ju ingen besparing antar jag. Måste jag koppla in rumsgivare till värmepumpen idag är de ju endast kopplat till fördelare som sitter inne i huset.

Tacksam om någon kan hjälpa mig!
Titel: SV: Justera in Thermia Diplomat TWS 12
Skrivet av: Tumpi skrivet 04 januari 2015, 21:40:55
För att få fram antalet starter per 24 h måste du först in i servicemenyn. Ner till installation och ändra i raden "loggtid" till "14m". Vänta ett dygn på att den nya kurvan ska tillverkas (den kan inte läsa bakåt vad som gjorts tidigare), och gå sedan in på tex. Temperatur->framledning och räkna hur många toppar som finns. 1 topp = 1 start. Kolla vad integralen är ställd på, startar den ofta kan du ändra den till typ -150

Din innegivare styr troligen golvvärme termostater och när tillräckligt många termostater stängs får pumpen för litet flöde -> högtryck löst. Innegivare till vp skulle kunna fixa detta.

Jag har justerat in alla slingor manuellt och tagit bort termostaterna på gv. Hittat lämplig kurva, då kan jag elda hur mycket jag vill (tills det blir för varmt) kurvan är på flit lite lågt ställd så att jag kan elda. Din kurva på 26 och rum bör på 20 är inte högt..
Besparning kommer nog av att elda för huset kyler gv långsammare, men besparningen är inte stor.
Titel: SV: Justera in Thermia Diplomat TWS 12
Skrivet av: Carl N skrivet 04 januari 2015, 23:15:39
Hus från -11 och värmepump från -08?  Sc:,h

Du kan styra antal starter genom att justera Integral A1, håll in vänsterknappen minst 5 sek och bläddra fram till Service > Värmepump > Integral A1.
Ju högre värde ju färre starter/dygn blir det.
Man bör då även justera Service > Tillsats > Integral A2 till minst 5xA1 för att undvika onödigt tillskott.

Varför eldar du?
Är det för mys så får du ta att det blir lite varmare, men nån större besparing blir det inte.
En rumsgivare gör att värmepumpen sänker framledningstemp men då sänks värmen i hela huset och inte bara där du eldar.

Det bästa alternativet är att skaffa en arbetstank (acktank) som värmepumpen får jobba mot och som i sin tur skickar ut värmen till golvvärmen, men det kostar en slant som du inte sparar in på vedeldningen.