Författare Ämne: Thermia Atria Duo 10 vs Nibe 2025-10 +VVM300  (läst 4486 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Olzac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
Thermia Atria Duo 10 vs Nibe 2025-10 +VVM300
« skrivet: 01 februari 2010, 15:16:00 »
DÃ¥ är jag inne pÃ¥ offert finalen  :) :

Nibe 2025-10 med VVM300 och extra VVB ES160. 105,000:- kr

eller

Thermia Atria Duo optimum 10 med VVB 300 liter. 128,000:- kr.

BÃ¥da installerade "all inclusive"

Nuvarande förbrukning 28,000 total inkl hushållsel. Panasonic 9DKE L/L på bottenvåningen.
Ombyggt och nyisolerat 2003 i Stockholm. Total yta att värma upp 220 kvm, 1.5 plans med del av källare uppvärmd. 6 pers i hushållet.

Läser man specen så var jag förvånad att inte Thermia var bättre än Nibe på pappret. Lite sämre COP faktiskt, lite mindre mängd 404A. Är det någon som gjort detta val? Kommer 23,000:- extra vara försvarbart för Thermia's del? Har ni några bra argument för eller emot? Tackar på förhand, Olof
1,5 plans hus i Stockholm isolerat 2003 med uppvärmd källare. Blandat 2-3 glas. Uppvärmd yta 220 kvm. VVM300, F2025-10 +extra VVB ES160L. Panasonic L/L i bottenvåning.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Atria Duo 10 vs Nibe 2025-10 +VVM300
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2010, 19:09:42 »
De är bra grejer vad du än väljer.   Förbrukar du extremt mycket varmvatten eftersom du skall ha en stor beredare efter niben pÃ¥ 160L.?         i thermias allternativ är det en separat beredare som vp värmer?  i sÃ¥ fall sparar du nÃ¥gra kronor för i nibe allternativet kommer 160L gÃ¥ pÃ¥ enbart el.   Men helt klart tappar man sÃ¥ mycket varmvatten pÃ¥ en gÃ¥ng sÃ¥ blir det nog elpatron pÃ¥ vintern ändÃ¥ annars blir det nog kallt inne
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Olzac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Atria Duo 10 vs Nibe 2025-10 +VVM300
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2010, 20:07:36 »
Jo, frun min fyller bubbelpoolen/hörnbadet så ofta hon kommer åt och det finns vatten. Senaste veckorna har hon t.om. spetsat badvattnet med vatten från vattenkokaren i köket!!! Fyra tonåringar dessutom...
160L nibe beredaren matas med varmvatten från pannan så det blir inte så mycket el att bara hålla det varmt. Dessutom har vi inget element i pannrummet så ev spillvärme skadar inte.

Thermia har ju helt klart tänkt igenom sitt system lite mer raffinerat, men jag undrar hur mycket skillnad det blir i praktiken.
1,5 plans hus i Stockholm isolerat 2003 med uppvärmd källare. Blandat 2-3 glas. Uppvärmd yta 220 kvm. VVM300, F2025-10 +extra VVB ES160L. Panasonic L/L i bottenvåning.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Thermia Atria Duo 10 vs Nibe 2025-10 +VVM300
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2010, 14:49:19 »
Kör du med en elpatron nu?
Om det är så kolla vilken effekt den ger då får du en rätt bra uppfattning hur stor pump du behöver...
Men sex personer och en fru som använder vattenkokaren det är ingen lek  >:D
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Olzac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Atria Duo 10 vs Nibe 2025-10 +VVM300
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2010, 10:42:11 »
Jo, en gammal Autoterm elpanna med 9 kW elpatron, så 10 kW borde funka. De olika offerterna har varierat med mellan 8 - 14 som förslag, så jag nöjde mig med genomsnittet. Exakt samma husuppgifter. En liten panasonic L/L (9DKE?) i bottenvåningen hjälper till.

Tack för svaren, skrev just på offerten för Niben. 25,000:- extra för Thermia (billigaste offerten). Var inte försvarbart, men jag gillar deras teknik. När man kommer upp på det priset ligger ändå bergvärme närmre till hands, trots våra 35 m ner till berg. Dessutom inkluderar Nibeköpet bortbilning av en klack i pannrummet och gjutning av fundament för utedelen, så prisskillnaden kanske t.o.m. är runt 30,000:-.
« Senast ändrad: 04 februari 2010, 10:46:54 av Olzac »
1,5 plans hus i Stockholm isolerat 2003 med uppvärmd källare. Blandat 2-3 glas. Uppvärmd yta 220 kvm. VVM300, F2025-10 +extra VVB ES160L. Panasonic L/L i bottenvåning.

Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
SV: Thermia Atria Duo 10 vs Nibe 2025-10 +VVM300
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2010, 11:10:11 »
Tänk på vid minus grader får du inga 10kw från VP:en.
Vid minus -7grader får du ut ca 6,8kw.(från Niben)
Jag har en 10Kw till 160m2, så du bör ta en större pump. Om du inte vill stötta med elpatron.
Klarar ner till -14 ºC utan elpatron, har ej haft kallare så jag vet inte var brytgränsen ligger.(Gissar runt -16 ºC)

Så en 12-14kw om du värmer 220m2 skulle jag valt.

Ska du behålla luft/luft pumpen?, då kanske en 10kw klarar att värma.

mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad Olzac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Atria Duo 10 vs Nibe 2025-10 +VVM300
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2010, 14:31:47 »
Nej, inga 10 kW vid minusgrader. Det är sant, men det gäller ju Thermian också antar jag. Jag är så glad att slippa gamla elpannan bara så alla COP värden över 1.0 är en fantastisk förbättring!!! Luft/luft får absolut sitta kvar. Vi har en matplats under snedtak med takfönster altandörr och ett långt fönster på 2,5 meter. L/L är jätteskönt att ha där, särskilt söndagsfrukostar!

Vad gäller energiÃ¥tgÃ¥ngen är bottenvÃ¥ningen pÃ¥ 110 kvm, tillbyggd och nyisolerad 2003. Flesta fönster 3-glas. ÖvervÃ¥ningen, 70 kvm är i stort sett helt under nytt snedtak (195+5 cm isolering) och 3-glasfönster i kuporna. Källaren c:a 40 kvm uppvärmt, varav el-golv pÃ¥ 12 kvm.  Tror du 10 kW pump blir bra? Nibes nästa storlek är 14kW vilket känns lite over kill och väsnas betydligt mer.  Som sagt, ingen direkt katastrof för mig om patronen gÃ¥r in lite dÃ¥ och dÃ¥ under dec-jan. Alla kalkyler verkar komma fram till c:a 16,000 kWh besparing/Ã¥r vilket betyder 5 Ã¥rs betaltid.
1,5 plans hus i Stockholm isolerat 2003 med uppvärmd källare. Blandat 2-3 glas. Uppvärmd yta 220 kvm. VVM300, F2025-10 +extra VVB ES160L. Panasonic L/L i bottenvåning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!