Jeg hadde samme problem og fikk montør hjem. Det viste seg at temp.sensor oppe i venstre hjørne (sett bakfra) på utedel iset igjen og målte derfor ikke riktige verdier for avriming. Min montør brukte en føner for å smelte isen rundt sensoren og flyttet den ca. 3 cm ut fra fordamperen ved hjelp av en pinne. Enkelt og greit.. nå fungerer pumpa fint og har ikke fryst over siden.For dette tok montøren seg godt betalt vil jeg si... 2500,- kroner.Jeg anbefaler deg å gjøre dette selv.. ledningene er lange nok til å flytte utesensoren.. og sparer deg for nesten 3000...gi lyd hvis dette ikke fungerer..mvhJohn Lennart J.
Hei!Vil gjerne få takke John Lennart for et bra tips!!Etter at jeg flyttet temp.giver på utedelen lenger ifra fordamper har pumpa fungert veldig bra.De siste dagene har det vært 12-15 minusgrader her hvor jeg bor, og pumpa fungerer helt greit.Har laget meg en tabell i et excel regneark ut ifra informasjon på dette forumet, der jeg får ut COP verdier etter avlesinger i ulike temperaturomåder. Må si jeg er veldig godt fornøyd med effekten.Har sett en tråd i dette forumet om noen problem med disse pumpene ved temperaturer under -17.Sjelden vi har det så kaldt, men i dag morges var det -19 og da var det ganske hyppig avfrosting. Mulig dette har noe med denne nevnte motstanden på utedelens kretskort å gjøre?Er det mulig å finne ut om min pumpe er produsert i dette tidsrommet da de hadde denne problematikken?