kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Problem med Carrier 42N fläktkonvektor  (läst 5322 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Doityourself

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Problem med Carrier 42N fläktkonvektor
« skrivet: 02 januari 2015, 19:02:52 »
Hej hej allihop!

Jag har problem med min fläktkonvektor (42N).
När man försöker köra den i normalläge så startar den för att sedan slå av/på några sekunder och sedan stanna helt.
Jag har lyckats lura igång den genom att vrida fläktreglaget till off och tillbaka till någon av hastigheterna,och när fläkten går igång trycka på ecoläget.
Tyvärr går den bara tills tempen är uppnådd för den startar inte själv igen. help
Funderar på om det är motorkondesatorn som är dålig eller är det Termostatenheten?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med Carrier 42N fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2015, 23:10:01 »
Kan du mäta på grejerna?
Jag gissar på termostaten eftersom den verkar snurra på bra ibland, men jag är inte 100.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4358
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med Carrier 42N fläktkonvektor
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2015, 19:29:28 »
Styrenheten till en av mina Carrier 42N-konvektorer pajade och började bete sig på liknande vis. Eftersom jag har ytterligare en som inte är installerad tog jag styrenheten från den och frikylan fungerar åter.

Försökte beställa en ny, men det var mitt i en värmebölja och det gick inte att komma fram pÃ¥ telefon 😩

Tippar att din styrenhet gett upp.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Doityourself

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med Carrier 42N fläktkonvektor
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2015, 22:14:15 »
Jag tackar för svaren,och efter lite pillande o klurande sÃ¥ har jag konstaterat att till/frÃ¥nslagsreläet i styrenheten är kass. Det blir till att skaffa en ny enhet😐

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!