Tack för hjälpen, kompisen byter alla tre reläerna på kortet när vi ändå plockar bort det, återkommer med resultat.
Eftersom ni kan väldigt mycket om detta kanske någon av er även kan förklara hur det är tänkt med värmejusteringen i rummen?
Golvvärmen är fördelad på 12 slingor som börjar i en central mitt i huset. Alla utom en har styrning som fjärrjusteras av vred som sitter i de olika rummen. En av slingorna har dock ingen justering, och det är den på ena toaletten. Det blir lätt för varmt i det rummet så enda sättet är att strypa den slingan manuellt i cerntralen.
Finns det nån teknisk anledning att man gjort så?
Svar ja annars blir det inget flöde till VP och den får hicka och mår illa jag har inga termoshuntar och det fungerar utmärkt , så ur min synvinkel plocka bort alla dessa utom för dom som är på sydsidan där solen lyser mest , ställ upp termostatenrna i de rummet på max , stryp en slinga i taget med en skillnad deltaT mellean tur och retur till ca 4C , det kan ta ett tag att göra det ,när du har kommit rätt , så kan du ställa tillbaka termostaterna i de rum som solen lyser på , OBS det går inte på en dag ,det ska gå ett dygn mellan
strypningarna : Hur du gör , på dom flesta fördelningsrören om inte röris har dumpat dom , så finns det hattar för manuell inställning