Nibe F2025-10Kw
« skrivet: 08 september 2008, 11:46:39 »
Hej,

Har precis kopplat in min VP mot ackumulatortanken(420L tot volym).(Fast kondensering, med VT10 termostat) Se Bifogad bild
Har ej släppt på vattnet på radiatorerna,
Jag får extremt korta drifttider <1min+ larm för hög framledningstemp resp hög returtemp(Larm i S1 menyn 14 resp 04)beroende på hastigheten på CP och strypningen.

Ställt Vt 10 på ca 50 grader( monterad på tanken mellan VBin/VBut),
Elpatronen var inställd på 55grader.(Sitter högre upp i tanken)

Körde med CP läge 1-3 utan strypning fick för larm 04,
Ändrade till läge 1 med lite strypning fick då larm 14

Det känns som att inte tanken kan ta i mot värmen från pumpen.

Skall prova med att släppa på vattnet på radiatorerna.

Funderar på att ansluta pumpen VB ut längst ner i tanken.

Är det någon som några kloka råd?

mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F2025-10Kw
« Svar #1 skrivet: 08 september 2008, 12:42:24 »
Hej
Har själv en 2020-10 som går fast kondensering mot för närvarande en EVP270 på 270 liter och har nu på sommaren med i stort sätt bara vv-förbrukning en gångtid på ca 7 min och då utan larm på framledn resp returledntemp. Jag fick sänka CP och strypa lite för att få rätt deltaT vid viss utetemp. Med för högt flöde fick jag i början larm för hög framledntemp, men inte inom så kort tid som du beskriver. Börja med att ställa in rätt deltaT (se kurva i manualen) genom att välja rätt läge på CP och eventuellt strypa på reglerventilen.

Om deltaT är rätt och därmed flödet rätt, måste du titta på tankens utformning. Vilken dimension har rören in i tanken? Finns det någon skärm för att underlätta skiktning. Vilket avstånd är det mellan in och ut VP. Höga flödeshastigheter in som skapar turbolens plus dålig skiktning kan göra att du kör in varmt vatten till VP. Tankens volym är inget problem utan du måste fundera över utformningen och vad som går att ändra utan att det drar med sig för stora kostnader, är tanken anpassad för VP-drift?

Inser att du har svårt att ställa in deltaT när du har så kort drifttid!
« Senast ändrad: 08 september 2008, 12:49:48 av preset »
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
SV: Nibe F2025-10Kw
« Svar #2 skrivet: 08 september 2008, 13:01:47 »
Hej,

Jag har 22mm koppar från VP till tanken, längden är ca 2m enkelväg.

Tanken är avsedd för VP-drift, för en 8Kw, tog en 10:a för att den orkar mer när det börjar att bli kallt.

Jag upplevde att hade jag ett högtflöde-->Högreturtemp, Lågt flöde-->Hög framledning. Detta verkar logiskt tycker jag, men jag hinner knappt att läsa av delta T, skall köpa 2st anliggningstermometrar.

mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F2025-10Kw
« Svar #3 skrivet: 08 september 2008, 15:11:23 »
Ingångsrören till EVP270 är också 22 mm, så om dina ingångsrör är 22 mm så är det nog ganska vanligt för en panna/ack.tank, frågan är hur utformningen är inne i tanken. Om tanken är gjord för VP-drift ska det inte har någon större betydelse om den är gjord för 8 kw och du har en 10 kw, hos Nibe är det inte stor skillnad på flödet.

Hos mig var det också ibörjan vid för högt flöde larm/stopp för hög returledntemp (04) (dvs in till VP, besvärligt att hålla reda på vilket som är vilket)) vilket jag tycker är logiskt då turbolensen i pannan gjorde att tempen på vattnet till VP blev för hög innan termostaten nådde bryttemp. Har man lågt flöde blir det oftast hög framledntemp (ut från VP) då deltaT är för högt. Om du får så höga temperaturer med en drifttid under 1 min så måste du mata VP med alldeles för hög temp. Kolla skiktningen genom att mäta tempen vid utgående rör till VP på tanken när tanken stått i lugn o ro ett tag, så att du ser vilken temp du matar VP med. Kolla sedan returledntemp (in VP) på VP:ns display strax efter den startat och se om det motsvarar den tempen du har på tanken. Det kan vara givarfel!
« Senast ändrad: 08 september 2008, 15:33:30 av preset »
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F2025-10Kw
« Svar #4 skrivet: 08 september 2008, 18:16:54 »
Elpatronen var inställd på 55grader.(Sitter högre upp i tanken)

Jag skulle sänka elpatron till 50 ºC.

Flytta upp din VT10 till övre anslutningen mot VP:n.
« Senast ändrad: 08 september 2008, 18:27:51 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
SV: Nibe F2025-10Kw
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2008, 14:43:13 »
Hej,

Fick flytta anslutningen till botten på tanken, fick då pumpen att gå som jag hade tänkt mig. Flyttade upp termostaten till VBin i tanken.
Har nu kört ca två veckor med gångtid på ca 20 min och ca 5-6 starter/dygn.
termostaten är ställd på 50grader med hysteres på 8grader
Elpatronen avstängd, skall använda nibens styr signal för att dra en kontaktor.
Radiatorerna är inkopplade.
Har snittat ca 10kw/dygn.

Enl tankleverantören så trodde han att det blev för liten volym för VP att jobba mot(Dimensionerade tanken för 8kW).
Där inga plåtar i tanken.
Jag tror att där blev för mycket turbulens i tanken eftersom anslutningarna satt så nära varandra.

Nackdel blir den dagen en ev solfångare kopplas in, tankens bottentemp ligger på ca 35 grader.

mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad cenatz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F2025-10Kw
« Svar #6 skrivet: 05 november 2008, 12:40:12 »


Hej!

Ligger din förbrukning på 10kWh/dygn? Det är för uppvärmningen det va? Själv ligger jag på 60 kWh/dygn inkl hushållselen vilket kanske är 20 kWh(uppskattat). Då blir min förbrukning 4 ggr högre. Jag har en 2025-8 till en VVM-300. VAd kan det vara som skiljer? Huset är ett enplans med källare och ligger i norra Skåne.

Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
SV: Nibe F2025-10Kw
« Svar #7 skrivet: 05 november 2008, 13:45:21 »
Hej,

Det var för tot för VP ca 10kW/dygn, vid slutet på september, början okt.
Nu när det har varit kallare så har det gått mer...
För Okt så har VP tagit 367kWh-->ca 12kWh/Dygn, antal starter 192s.
HH har varit 759 i okt.

Så totalt för Okt har jag snittat ca 37,5kW

Kan tilläggas att jag myseldat lite varje dag i braskamin på ovan våningen.(Har 3st elradiatorer kvar att konvertera på ovanvåningen)

Kan du inte montera en elmätare för pumpen?

Har satt en Garo mätare http://www.garo.se/index.php?id=264 i elcentralen.

Kan inte VVM300 så bra. Har elpatronen gått in?

mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad cenatz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F2025-10Kw
« Svar #8 skrivet: 05 november 2008, 14:31:44 »

Tack för ditt svar!
Det är ju den förbrukningen som vi också vill åt. Ja, det kanske är elpatronen som äter ström får kolla upp det men jag tror inte den ska ha gått in faktiskt. Kan man själv koppla på en elmätare och vad kostar en sådan?


Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
SV: Nibe F2025-10Kw
« Svar #9 skrivet: 05 november 2008, 15:07:03 »
Hej,

Det skall en Elektriker göra..
Har inte fått pris på den...Skulle gissa 2200+m

Har du läst studerat http://www.nibe.se/Produkter/Elpannor/Produktsortiment/VVM-300/Post.aspx (Montering & Skötselanvs)?
Kanske är någon parameter som bör ändras....

mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad cenatz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F2025-10Kw
« Svar #10 skrivet: 06 november 2008, 15:32:05 »

Vad kan det vara som gör att du har så låg förbrukning och inte vi? Vad ligger du på för rumstemp? Vet du hur mycket det påverkar för varje grad som ökar värmen? Du har inte lust att komma och fixa till vår anläggning? Se det som weekend i Skåne med gratis boende och husrum samt guide ;D. Kan inte ladda ner manualen från Nibe heller. Attans...

Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
SV: Nibe F2025-10Kw
« Svar #11 skrivet: 06 november 2008, 15:47:30 »
Hej,

Vi har ca 21grader på entreplanet (Platta på mark).
Från den 31/10--> 5/11 har Vp tagit 154kwh--> ca 30kw/dygn då har det varit några enstaka -grader på natten.
Jag blev husägare i Januari i år, så det jag har lärt mig om vp har varit här på forumet + lite kontakter med lokala kyl/rörfirmor.

Försök att ladda ner manualen till VVM:en, eller ring till Nibe...

mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
SV: Nibe F2025-10Kw
« Svar #12 skrivet: 06 november 2008, 18:38:18 »
Hej,

Bortse från mina sista siffror, Elpatronen värmde tanken. Dags att låta Niben styra när elpatronen skall gå in.

mvh emwgrni

Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F2025-10Kw
« Svar #13 skrivet: 06 november 2008, 19:16:51 »
jag har snittat 70 kw/h per dygn hitils i oktober ink hushålls el
sÃ¥ har du nÃ¥t att jämföra med.  innan typ vi denna tempen ligger elpatronerna pÃ¥ ca 5 kw  instegat
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad cenatz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F2025-10Kw
« Svar #14 skrivet: 06 november 2008, 23:38:09 »

Tack för svaren. Ja, måste få tag i manualen och se om man kan få den lite mer effektiv. Sen har jag ju källarelementen som är ett mysterium i sig. Värmen ökar på dem när jag stänger av alla element på markplan. Kan det vara pumpen det är något galet med?

//Tomas

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!