Författare Ämne: VVM310 och missvisande framledning?  (läst 9892 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Grimster

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
VVM310 och missvisande framledning?
« skrivet: 08 juni 2014, 09:45:04 »
Hej!

Jag har precis fått en VVM310 med tillhörande F2030-7 installera i veckan hos mig. Nu är det ju fel säsong för att riktigt få känslan för pannan.

Men en sak som jag reflekterat över är att VVM310 verkar visa på en framledningstemp som dels avviker från värmekurvan men som dessutom inte alls verkar stämma om man känner på rör osv.

T.ex så just i skrivande stund så enligt infon i pannan så har jag just nu en framledningstemp på 32 grader och en returtemp på 29 grader med en utomhustemperatur på 19 grader. Men känner man på elementen så är dom ju iskalla? Givetvis är alla ventiler på elementen öppna. :)

Jag har bara för testandes skull satt ner pannan till värmekurva 1 och -5 i temp men ändå så känns det som att han ligger väldigt högt och att det inte riktigt återspeglar sig i den faktiska temperaturen på element och rör. Jag har också ställt ner minimum framledning till 15 den står på 20 som standard.

Är det så att vattnet ligger kvar i pannan och inte cirkuleras runt och därav den missvisande temperaturen? Hjälp gärna en gröngöling på nyare värmelösningar att förstå. :)

Tack på förhand.

EDIT: Stavning

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: VVM310 och missvisande framledning?
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2014, 10:10:36 »
Jag tror som du att cirkpumpen står still och värmen givarna känner beror dels på värmespridning via röret och även på en viss självcirkulation.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Grimster

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: VVM310 och missvisande framledning?
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2014, 10:51:48 »
Kan det va så att han struntar i att köra cirkpumpen just för att han tycker att vattnet är för varmt för att skicka in i elementsystemet?

Man vill ju bara vara säker på att han inte värmer en massa i onödan men en 32 starter av kompressorn sen i tisdags eftermiddag känns väl inte överdrivet mycket även om det varit varmt ute?

EDIT:Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 09 juni 2014, 20:12:00 av Lmf »

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: VVM310 och missvisande framledning?
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2014, 10:54:14 »
Gissar att ute tempen är så hög så vp står i sommarläge där cirkpumpen stoppas men det bör man kunna se i nån meny.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VVM310 och missvisande framledning?
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2014, 11:16:36 »
Läs av börvärdet på framledningen!
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Grimster

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: VVM310 och missvisande framledning?
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2014, 11:38:45 »
Menar du beräknad framledning? Den är isf på 16.5 grader just nu. Den faktiska framledningen är 32 grader fortfarande.

EDIT:Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 09 juni 2014, 20:12:29 av Lmf »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VVM310 och missvisande framledning?
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2014, 20:08:57 »
Då är jag nästan 100 på att värmepumpen står i sommarläge, och då spelar det ingen roll vilken temperatur det råkar vara där tempgivarna sitter, radiatorerna är kalla på grund av att den inte cirkulerar nått vatten till radiatorerna.
Jag tror att den ställer växelventilen i läge mot VVB hela tiden så nån självcirkulation blir det nog inte heller.

EDIT:Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 09 juni 2014, 20:13:08 av Lmf »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Grimster

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: VVM310 och missvisande framledning?
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2014, 21:14:58 »
Ok, men den går in i det av sig självt då eller kan man kanske se det i någon meny kanske? Det finns ju ett semesterläge för när man reser bort tex?

Tack för alla fina svar så här långt. :)

EDIT:Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 09 juni 2014, 20:14:10 av Lmf »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VVM310 och missvisande framledning?
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2014, 21:40:13 »
Jag tror du kan se detta någonstans i meny 3...

Inställningen är i meny 4.9.2 stopp av värme, default 17 °C (utomhus), är medeltemp ute varmare än så går den över till sommarläget.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: VVM310 och missvisande framledning?
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2014, 22:35:22 »
Med självcirkulation menar jag att det cirkulerar internt i röret så att värmen sprids till givaren om det inte endast är röret som leder värme.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Grimster

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: VVM310 och missvisande framledning?
« Svar #10 skrivet: 09 juni 2014, 10:53:34 »
Så kan det ju säkert vara. Men det känns som att den har en beräknad framledning på 16.5 grad men ligger på en framledning på 31.5 grad så känns ju din tes ganska rimlig. :)

Spännande med nya prylar man kan ju gå vilse i menyerna ivf och då jobbar jag ändå inom data/it. :)

Kommer bli riktigt spännande till hösten sedan för att se hur den agerar när den faktiskt måste värma huset också. :)

EDIT:Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 09 juni 2014, 20:14:51 av Lmf »

Vinsa

  • Gäst
Vinsa
SV: VVM310 och missvisande framledning?
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2014, 12:35:19 »
Hej!

Jag har också en VVM310 och har lite liknande märkliga bekymmer.
Försöker få igång den som enbart elpanna till att börja med, för att
sedan via XL8-XL9 slingan manuellt styra kompletteringsvärme via en "icke NIBE" värmepump.

Jag får inte värmeautomatiken att fungera som vanlig elpanna, trots ideliga mail med Nibe.

Det går att manuellt tvinga maskinen både via QN11, samt reservläget.

Automatiken vägrar helt enkelt att öppna för värme trots att beräknad framledning "vill" kalla på värme.

Istället skjuter elpatron BT63 i höjden och TB larm löser tillslut ut.

I enbart vv läge fungerar pannan som den ska.

Har du eller någon annan några bra tips?

mvh Fredrik

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VVM310 och missvisande framledning?
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2014, 21:42:57 »
Om 2 har samma problem med VVM310 så är det troligen programfel.
Den kanske funkar bra i värmepumpsläget, men inte i elpanneläget.
Ni får nog ligga på Nibe support och be dom fixa till en ny programversion som klarar att köra den som elpanna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vinsa

  • Gäst
Vinsa
SV: VVM310 och missvisande framledning?
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2014, 10:54:28 »
Hej!

Jag har loggat två olika filer, och mailat till nibe-supporten,
smidigt att kunna ta ut loggar via USB uttaget.

Har ännu inte fått något svar, men det verkar som att enbart eldrift inte fungerar som det ska på denna nya maskin, som i övrigt är väldigt kompetent!

Har provat både "Auto" och "Enbart Tillsats", med LVP avstängd...

Hoppas verkligen att de får till en ny mjukvara som fungerar, och det gärna innan vintern...

Är det fler i forumet som har problem med VVM310, eller upplevt liknande problem med nya maskiner och/eller "dålig" mjukvara??

mvh Fredrik

Utloggad Grimster

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: VVM310 och missvisande framledning?
« Svar #14 skrivet: 10 oktober 2014, 10:22:42 »
Lite lustigt att ni skriver just i dessa dagar.

Jag har haft en hel del funderingar på min VVM310 också då jag tycker att den beter sig väldigt märkligt.

Jag menar beräknad framledning är väl den temperatur han kommit fram till utifrån dom mätpunkter han använder(i mitt fall bara utetemp) och utifrpn den inställda värmekurvan så kommer han fram till den beräknade framledningen inte sant?

Men min maskin håller på att pendlar väldigt mycket upp och ner. Jag gick precis och kolla till maskinen och han har just nu en beräknad framledning på 28 grader men han ligger just nu på 35 grader och jag hör att cirkulationspumpen går och elementen blir ljumna. Sen släpper han ner tempen så att den går under beräknad framledning.

Borde han inte försöka hålla sig hela tiden på beräknad framledning?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!