Hej igen!
Efter en hel del laborationer och mätningar, så verkar det som att jag inte får ut någon värme i framledningen från VVM500.
Hela lösningar fungerar som så att när högt elpris (elpris över fjv kostnaden) inträffar så aktiveras funktionen "prioriterad tillsats". Det är NibePi som aktiverar denna. Fick Fredrik att implementera aktiveringen.
När elpriset går under fjv kostnaden, så avaktiveras fjärrvärmen igen.
Detta sker genom att ett relä är kopplat till utgången för cirkpump GP15 på tillbehörskortet. När VVM500 kallar på tillsatsen vilket den gör direkt då prioriterad tillsats aktiveras, så startas cirkpumpen GP15. Där sitter istället reläet som triggas och kortsluter överstyrningsingången på fjärrvärmecentralen som då är inställd på att börja pumpa in varmt vatten.
Fjärrvärmeväxlaren är inkopplad enligt dockningsalternativet högtemporerad tillsats som du länkade till tidigare.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/31421/M11327SV-8.html?21=1&32=1&33=1&0=1&1=1Vattnet i tanken på VVM500 blir varmt ser jag på BT6 och kan även konstatera att tappvattnet är varmt i kranen, men framledningen får ingen höjd värme. Den sjunker istället och därmed räknas gradminuterna sakta ner till det inställda värdet för start av kompressor. Därmed så startas värmepumpen igen trots att prioriterad tillsats är aktiverad.
Tänker jag fel någonstans eller är det en inställning jag har missat? Jag har ställt in tillbehörskortet enligt manualen för DEH500. DIP switch samt koppling enligt manual. I manualen så står det också att tillsatsen används för uppvärmning av byggnaden samt beredning av varmvatten, så jag borde inte ha valt fel dockningsprincip.
https://www.nibe.eu/assets/documents/9065/431212-1.pdfTittar man på de andra dockningsalternativen shunt kontrollerad tillsats och prioriterad tillsats i diagrammen så ser annorlunda ut. Här verkar de vara kopplade på framledningen också vilket min inkoppling inte är. Jag är ju endast kopplad mot tanken.
https://partner.nibe.eu/nibedocuments/31936/M11327EN-6.html?31=1&25=1&26=1&0=1&1=1https://partner.nibe.eu/nibedocuments/30640/M11345EN-7.htmlDet leder mig att tro att när jag då slår på prioriterad tillsats så värms tappvarmvattnet, men inte framledningen (shunten i vvm500 är stängd) för att det kopplingsalternativet förutsätter att den externa tillsatsen är direktkopplad mot framledningen. VVM500 tror felaktigt att jag har dockningsalternativ prioriterad tillsats.
Om så är fallet, så är kanske VVM500 och tillbehörskoret inställt felaktigt och att tillbehöret i vvm500 borde heta högtemporerad tillsats istället för prioriterad tillsats och ge mig andra val i menyerna. (?)
Manualen för DEH 500 har lite att önska..