Författare Ämne: larm pÃ¥ nyinstallerad bergvärmepump  (läst 6722 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad wptno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
larm på nyinstallerad bergvärmepump
« skrivet: 30 september 2012, 17:43:23 »
Någon som kan hjälpa mej för jag har verkligen ingen aning.

Har precis installerat en nibe F1145 och en vpb 200, och jag körde igång den idag efter elektrikern varit här och gjort sitt.
Pumpen varnar för lågtryckslarm och nu även låg KB ut den ligger på in 14 och ut -8grader, jag har kollat alla filter och fått fyllt på ca 2 liter i systemet via nivåkärlet.



Utloggad heat-peak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 30 september 2012, 18:39:07 »
Jag fick samma larm innan installatören lyckats på ut all luft ur kollektorslingan.
Man skall tydligen koppla på en extern pump och sedan cirkulera ett tag.
I meny 5.1.8 kan man även sedan sätta köldbärarpumpen på kontinuerlig drift
i 10-dager vilket tydligen är vanligt vid nyinstallation för att få bort de sista
luftbubblorna.
Annars (om du inte installerat själv) får du väl göra som jag och tala med installatören.
 
P.S. mitt system är trycksatt, skulle inte kunna fylla på något via nivåkärlet för tillfället.
« Senast ändrad: 30 september 2012, 18:42:13 av heat-peak »
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad wptno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #2 skrivet: 30 september 2012, 20:28:46 »
okok.
Jag monterade ihop alltihop och gjorde allt  själv , allt utom pÃ¥fyllning av köldbäraren  :( , det är väl sÃ¥ att ska de bli bra gjort sÃ¥ fÃ¥r man väl göra det själv, det är väl ingen ide att ringa firman som fyllde köldbäraren och fÃ¥ dom att komma hit och trycka ut den sista luften heller, dom ska väl ha ännu mer betalt dÃ¥, men Ã¥ andra sidan sÃ¥ kan jag ju inte slänga ut 1200 spänn pÃ¥ en pump som jag använder en halv gÃ¥ng.
Surt sa räven..
Hur kan den sista luften försvinna om man kör pÃ¥ 10 dagars kontinuelig drift, var Ã¥ker den ut? det är väl ett stängt system, om man inte har monterat dit en luftare dÃ¥,, som jag inte har gjort  :P
Trycksätter man normalt med det medföljande nivåkärlet? hur mycket isåfall?


Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #3 skrivet: 30 september 2012, 20:34:53 »
Är det bergvärme?

Fyll vatten i nivåkärlet så att det finns vatten som kan ersätta kvarvarande luft.
Kolla om det inte finns avluftare inuti själva värmepumpen, har för mig att det finns det, i vart fall på äldre pumpar.
När du avluftar, ha inte cirkpumpen igång.
Om flödet uteblivit kan du ha luft i pumpen, starta pumpen och skruva loss den stora skruven längst bak på motorn, då kan du bli av med luften den vägen, det kommer lite vatten också, så ha en trasa till hands.

Kör sedan cirkpumpen kontinuerligt i några dagar.
Ett sätt som gör att du kan bli av med luft är att köra cirkpumpen, och så snabbt stänga/öppna en av ventilerna på KB-ledningen så du får ett "slag" i ledningarna, det rycker loss luft som sitter på högpunkter.

Ett bra sätt att se om du har mycket luft kvar i systemet är att trycksätta nivåkärlet, om vattennivån sjunker mycket så har du mycket luft i systemet.
Jag fyllde luft med hjälp av garagekompressorn, om du blåser bakvägen in i säkerhetsventilen samtidigt som du vrider på den röda/svarta ratten så öppnas ventilen och släpper in luft.
Maxtryck för slangen är 6 bar.
Trycksätt inte mer än max 1 bar.
« Senast ändrad: 30 september 2012, 20:37:10 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #4 skrivet: 30 september 2012, 21:14:52 »
Ställ upp hastigheten på kalla cp på max om du inte redan gjort det.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad wptno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #5 skrivet: 30 september 2012, 21:53:32 »
testade att få lite slag på flödet i köldbärarn genom att stänga och öppna lite snabb samt tog bort skruven på pumpen, får testa och trycksätta nivåkärlet imorgon .
Någon avluftare finner jag inte, varken på nibe ritningarna eller i pumpen, varför har dom valt att ta bort den om den funnits på äldre modeller?,den hade ju hjälpt en del.


Smurfen: Jag har läst att detta kan lösa problemet men hur gör man för att få kalla cp på max på denna Nibe F1145 finns det nån inställning i menyn eller sitter det en ratt på själva pumpen?


Utloggad wptno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #6 skrivet: 30 september 2012, 22:26:36 »
Hittade menyn och höjde kalla cp från 50 till 90 men då slog den av på larm med en gång ,kompressorn hann inte gå i 2 sek.
Någon mer inställning jag borde ändra när jag är i gång?

tusen tack för att ni tar er tid!

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #7 skrivet: 30 september 2012, 23:28:34 »
Du kan ha råkat ut för att förångaren frusit ihop.

Kör KB-pumpen manuellt och kolla om du har nåt flöde.

Jag råkade ut för att en packning började läcka och ca 150 l brine rann ut i matkällaren. Kul när man inte är där. :(

När installatören skulle fylla upp igen gjorde han tydligen nåt misstag och förångaren frös ihop så att det inte fanns nåt flöde.

Jag kunde kolla tempen remote via SMS40 och det tog ca ett dygn innan den hade tinat upp och vi kunde köra igång normalt igen.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #8 skrivet: 30 september 2012, 23:39:05 »
sjukt. Du har byggt ihop hela pumpen själv och anlitar någon för att göra ett enda moment och det blir fel...

om det nu är det som är felet det vill säga..

När dom fyllde på brine här så hade dom en tunna med en extern pump med ett sjuhelsikes drag på.

Mitt system är trycksatt. 1.1 bar eller 1.2 bar tror jag (vanligt men lite mindre exp kärl). När KB CP drar igång sjunker trycket 0.1 bar eller så.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2012, 07:38:42 »
Det kan ta rätt många timmar innan förångaren tinar upp igen.
Starta cirkpumpen manuellt, och låt för allt i världen inte kompressorn starta igen innan du vet säkert att du har flöde i KB-kretsen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad wptno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2012, 08:04:41 »
Hur ser jag om jag har något flöde?
Och hur startar jag cirkpumpen manuellt
« Senast ändrad: 01 oktober 2012, 08:08:48 av wptno1 »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2012, 08:27:23 »
Sidan 25 i installatörsmanualen: http://www.nibeonline.com/pdf/431002-1.pdf

Om du startar cirkpumpen och sedan snabbt stänger/öppnar en av ventilerna på KB-ledningen så skall nivån i nivåkärlet åka upp/ned om du har flöde.
Sen borde du kunna höra att det blir en "smäll" i ledningarna när du tvärtstänger ventilen - om du har flöde.
Vatten i rörelse har en rätt stor inbyggd kraft.
Om du inte får flöde, stäng av cirkpumpen igen, annars kan den gå varm.
Då får du vänta på att förångaren tinar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad wptno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2012, 08:38:40 »
Detta bådar inte gott, testade ju att stänga kranar igår och det var inget ljud alls , "halvstänger" man en kran så ska man väl kunna hör ett litet svischande iallafall.
Så allt man kan göra är att vänta tills det tinar om det frusit?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2012, 08:40:49 »
Varierar inte nivån i nivåkärlet när du stänger öppnar?
När jag skriver att du skall stänga ventilen snabbt så menar jag snabbt, alltså den skall gå från fullt öppen till fullt stängd på tiondels sekunder.

Obefintligt flöde kan bero på att du har luft i pumpen också.
Förångaren borde ha tinat upp över natten.Men har du provat starta om upprepade gånger kan det vara KALLT där inne i isoleringen, typ -50 grader.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad wptno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2012, 09:57:31 »
Yes !
Då startade jag kb pumpen manuellt och höjde hastigheten på den och fick igång flödet så nu visar k in: 6,5 och k ut: 7,2
men detta blir väl stabilare när den har kört ett tag skulle jag tro.
sen så fick jag upp ett meddelande på kompressorinfo: hög kond in, detta kom inte som ett larm utan som ett meddelande, vad betyder detta?
sen så står det kompressorinfo : Från , ska det inte stå när den har tänkt att starta eller Till?




nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!