Skrivet av: Sussi.D
« skrivet: 08 december 2010, 20:52:05 »Tack snälla för era svar. ingen säkring som gått...... Än så länge.
10A sitter nu i, med röd bottenplatta.
10A sitter nu i, med röd bottenplatta.
Skrivet av: Sussi.D« skrivet: 08 december 2010, 20:52:05 »Tack snälla för era svar. ingen säkring som gått...... Än så länge.
10A sitter nu i, med röd bottenplatta. Skrivet av: Lyckan« skrivet: 07 december 2010, 18:24:29 »Det stämmer bra ghandi.
Det ligger även lite i vilken typ av kablar man har, dessa anvisningar gäller vid dragning av eklk utanpåliggande kabel. Om man har "gamla" kablar så kan man inte tillämpa dessa rekomendationer rakt av. Den behörige el-installatören bär ansvaret. Vilket givetvis leder mig in på, gör inte detta själv. Man bör i vilket fall som helst inte dra i en större säkring än 10A om det står att den ska avsäkras med 10A. Om 10A går, så är det med största sannorlikhet något fel på pumpen. / Lyckan Skrivet av: Fidusen« skrivet: 07 december 2010, 18:02:41 »I rest my case tomte::
Skrivet av: ghandi« skrivet: 07 december 2010, 18:02:29 »Rättning, skall vara svart, inte grå som jag skrev, sorry har kollat upp med elektiker vad som gäller för 13Amp säkring då jag hade en kund som hade full central och 10Amp löste. 13Amp = Samma storlek som 10Amp bottenplatta men svart, precis som du sa, i detta fall målade kunde plattan svart med en vattenfast penna. 3x1.5 mm2 är godkänd för 80m kabeldragning på 10Amp säkring 3x1.5 mm2 är godkänd för 40m kabeldragning på 13Amp säkring var så jag fick det förklarat för mig alla fall Skrivet av: gummianka« skrivet: 07 december 2010, 17:54:53 »Fidusen.
Helt korrekt att 16A säkring skall ha 2,5 mm² Det jag skriver om är 13A säkring och den passar i 10A bottenkontakt. Skrivet av: Fidusen« skrivet: 07 december 2010, 15:56:03 »Rättning, skall vara svart, inte grå som jag skrev, sorry
Skrivet av: Fidusen« skrivet: 07 december 2010, 15:46:51 »Gummianka,
Passkontakt är bara ett annat namn för bottenplugg, byter du den från röd till grå måste arean på tråden ökas från 1,5 till 2,5 kv. Endast mina egna reflektioner. Ha det gött MVH/Fidusen Skrivet av: gummianka« skrivet: 07 december 2010, 15:38:00 »Gummianka, 13A säkring sätter man i passkontakt för 10A så det är inget trixande med det. Jag tycker bara att man ska vara säker på att man har bra status på sin elanläggning innan man gör det. Inga gamla kuloinstallationer från 30-talet. Skrivet av: Fidusen« skrivet: 07 december 2010, 15:30:37 »Gummianka,
Citera Om det inte funkar med 10A så kan man ju alltid skjuta i en 13A trög säkring och sen be till gudarna att allt är ok med ledningsdragningen. Kanske säkrast att kolla upp brandförsäkringen innan Man varken kan eller får montera större säkring, en den bottenplattan är märkt för. Skulle man göra det upphör villa/hemförsäkringen att gälla och garantin på pumpen upphör att gälla. Sådana trix är direkt förenade med livsfara! MVH/Fidusen Skrivet av: gummianka« skrivet: 05 december 2010, 16:25:17 »Om det inte funkar med 10A så kan man ju alltid skjuta i en 13A trög säkring och sen be till gudarna att allt är ok med ledningsdragningen. Kanske säkrast att kolla upp brandförsäkringen innan
Skrivet av: Sussi.D« skrivet: 05 december 2010, 14:01:14 »Det var ju en röd platta så nu har jag bytt till en 10A.
Hoppas nu att den inte jävlas :-) Skrivet av: Sussi.D« skrivet: 04 december 2010, 22:53:14 »Tack snälla för era svar!
Vet inte hur mycket det är i nya uttaget. Men får väl helt enkelt se vad som händer. Nu har vi 20 minus ute och än så länge går pumpen. Får väl ringa till något elföretag på måndag. Utgifter utgifter :-) December är alltid en härlig månad.... tomte:: Skrivet av: Raffen« skrivet: 04 december 2010, 19:42:22 »Hej Sussi.D! Nej farligt är det inte eftersom säkringen löser ut och därmed ser till att ingen fara uppstår, men en 6 amp säkring klarar av max ca 1320 watts elförbrukning, och det klarar inte den säkringsstorleken av när det gäller din pumps maxförbrukning. Du måste tala med en elektriker så han får kolla upp så att du har rätt kabelarea i ledningarna fram till pumpen dvs 1,5mm2, för då kan han byta ut bottenplattan till säkringen mot en 10 amp så att du kan köra på denna säkringsstorlek istället, du måste alltså ha minst en 10 amp säkring där för att det skall funka på ett bra sätt.
Mvh Raffen. Skrivet av: kjell62« skrivet: 04 december 2010, 19:39:45 »Alltså är det farligt att ha den dom jag har nu?hej om du har 10 amp på nya ut-taget så ska det funka en 12a drar som mest 1900watt = över 8amp kjell Skrivet av: Sussi.D« skrivet: 04 december 2010, 19:32:46 »Dum dummare dummast :-)
Skrivet av: Sussi.D« skrivet: 04 december 2010, 19:29:03 »Alltså är det farligt att ha den dom jag har nu?
Kan det börja brinna för den är i en 6a? Kan absolut inget om el. Var glad jag kunde byta säkring :-) Om jag ska fixa så den sitter i en 10A. Säger jag bara till elfirman att jag måste säkra upp? Eller vad? Uräskta mina mycket dumma frågor Måste den sitta i en 10a? Eller tror ni inte det går nu när jag bytt eluttag? Skrivet av: kjell62« skrivet: 04 december 2010, 01:05:31 »Säkringen som löser ut är bara 6A. hej konstigt att säkringen går på natten när det är kallt pumpen drar mindre ström när det är kallt kostnad för att byta till 10 amp beror på om du har 1,5mm2 kabel till pumpen och det tror jag du har om huset är byggt på 1900 talet kostar inte mycket att byta botten plattan för proppen annars blir det ny kabel från propp-skåpet till pumpen kjell Skrivet av: ses« skrivet: 03 december 2010, 22:47:26 »Säkringen som löser ut är bara 6A. Tittade i pdfen för din pump, skall avsäkras med 10A. Dvs, det som gäller, inget annat. Gör ABSOLUT INGENTING själv med elen, om du inte är utbildad. Läs inte farliga råd, där du inte har en aning om vad som händer. Jobbar man med el, tänker man självfallet el även privat. Skrivet av: Fidusen« skrivet: 03 december 2010, 22:25:23 »Sussi.D
Om du skruvar ur säkringen skall bottenpluggen du ser vara röd. Är den inte det så kan man byta till en röd för några kronor, MEN Detta förutsätter att kablarna i väggen klarar en sådan ström!!!! Är det 0,75 kv så kan det börja brinna, speciellt om avstådet är stort från din elcentral till uttaget där värmepumpen sitter. Jag råder dig absolut att anlita en elfirma för att kolla om du kan använda 10A om det inte redan finns en RÖD sådan bottenplugg monterad. Kostar några hundralappar, men ditt liv är väl värt mer än så hoppas jag MVH/Fidusen Skrivet av: Sussi.D« skrivet: 03 december 2010, 22:09:31 »Säkringen som löser ut är bara 6A.
Har dock bytt uttag då det går mycket på samma säkring. Tv,datorn, ljud, box, lampor m.m Får se om det blir bättre nu. Killen som installerade är en kompis, kompis som gjorde det på sin egna tid. Så några garantier finns väl inte då? Han är utbildad och jobbar med det hela dagarna. Men han har gjort det gratis och inge svartjobb. Känns dumt att kommentera hans jobb. Borde han dock inte kolla att det var 10A där han kopplade pumpen? Om jag vill ha en 10A där. Kostnad för det? TACK snälla för era svar. Skrivet av: ses« skrivet: 03 december 2010, 21:07:40 »Sussi.D Så gjorde man inte i mitt fall, men med behörighet var det inget problem. Borde och gör stämmer mycket sällan. Skrivet av: Fidusen« skrivet: 03 december 2010, 18:44:50 »Sussi.D
Värmepumpen bör ha en egen separat matning från din elcentral med en 10A trög säkring. Kontrollera att din säkring är trög, skall finnas en snigelsymbol tryckt på säkringen. Be en elfirma komma och lägga fram egen matning till din pump från centralen. Om båda dessa villkor är uppfyllda och säkringen endå löser ut, så har du ett fel i pumpen som skall åtgärdas på garantin. Värmepumpen behöver du aldrig stänga av, och bör aldrig stänga av mer en vid sevice, filterbyte. MVH/Fidusen Skrivet av: purjo__« skrivet: 03 december 2010, 16:40:41 »Om pumpen inte har kompressorvärmare så bör man inte stänga av den. Då kan den ta skada när man startar den igen vid -15...
Har den kompressorvärmare så antar jag att man kan stänga av den med fjärrkontrollen (men inte bryta strömmen) så att den slutar producera värme om man tycker att den inte gör nån nytta. Skrivet av: ses« skrivet: 03 december 2010, 16:17:26 »Har investerat i en sådan, men har inte riktigt förstått när den inte längre ger värme? Jag fick samma problem, 230V, så det fick bli lite omfördelning. Skrivet av: kjell62« skrivet: 03 december 2010, 16:00:27 »Har investerat i en sådan, men har inte riktigt förstått när den inte längre ger värme? hej är det huvud-säkringen som går ? eller säkringen för pumpen 10amp ? kjell Skrivet av: ses« skrivet: 03 december 2010, 15:38:09 »Vem har kopplat elen, någon behörig? Den är kopplad på en fas med för många förbrukare. Väldigt vanligt i hus att man bara slänger dit lite kabel, utan tanke på jämn fördelning. Ring installatören och be dem göra om inkopplingen av el.
Skrivet av: Sussi.D« skrivet: 03 december 2010, 15:12:19 »Har investerat i en sådan, men har inte riktigt förstått när den inte längre ger värme?
När bör jag stänga av den? Säkringarna har nu gått 3 dagar i rad. Vi har haft 20-22 minus grader ute. Så jag antar jag ska stänga av den när det är så kallt? På dagarna är det runt 13-15 minus då går det bra. Det är på nätterna det blir så kallt. |
|