Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: babylonbet skrivet 25 december 2008, 13:22:15

Titel: Hur ställer man Rumstempen på VVM300??
Skrivet av: babylonbet skrivet 25 december 2008, 13:22:15
Undrar hur man ställer rumstempen på en vvm300...den är nyinstallerad ihop med en fighter2020 och står på max ett dygn men nu är det för varmt och den skall sänkas...Men HUR??

Hittar inte meny 6.0 på menyn
Titel: SV: Hur ställer man Rumstempen på VVM300??
Skrivet av: nic2 skrivet 25 december 2008, 13:41:20
Har du innegivare installerad då?

Annars kollar du i manualen hur du sänker kurvan, det är den som reglerar hur varmt du har inne.
Titel: SV: Hur ställer man Rumstempen på VVM300??
Skrivet av: Carl N skrivet 25 december 2008, 21:02:15
Har du en rumsgivare installerad så måste den aktiveras i meny 9.3.5, sen kommer du åt meny 6.

Men först ska du försöka få till rätt kurva i meny 2.1 samt rätt inställning på ratten, värdena som anges i manualen för dessa parametrar är bara utgångsvärden och måste anpassas.
Titel: SV: Hur ställer man Rumstempen på VVM300??
Skrivet av: babylonbet skrivet 27 december 2008, 00:52:24
Jag har ingen innegivare bara en utegivare och hur vet jag hur kurvan skall stå på??

Jag bor i 3 Rönninge/salem...
Titel: SV: Hur ställer man Rumstempen på VVM300??
Skrivet av: nic2 skrivet 27 december 2008, 01:25:13
Det vet man inte, det beror på vad huset kräver mm.
Är det för varmt så sänk kurvan, t.ex om du har kurva 9 nu, så sänk till 8, vänta ett dygn, utvärdera, håll på så tills du kommer nära, sedan finjusterar du med förskjutningen (ratten).