Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Fujitsu => Ämnet startat av: HURTIG skrivet 28 december 2009, 08:41:32

Titel: Min Nocria 14 har lagt av...
Skrivet av: HURTIG skrivet 28 december 2009, 08:41:32
På juldagen så la Nocrian av, helt tvärt. Ingenting lyser på maskinen och den reagerar inte på signaler från fjärren. Hade elektriker ute igår som konstaterade att det finns ström fram till pumpen...

Inte rätt tid på året med en trasig pump. Tur att vi har kamin hemma...
Titel: SV: Min Nocria 14 har lagt av...
Skrivet av: Oskar P. skrivet 28 december 2009, 11:37:37
sitter en säkring bredvid anslutningsplinten på utedelen, den är på 20A så har den skjutit så är nåt fel. kan även vara avsäkrat på kretskortet ute , men då skulle den ju åtminstone reagera på fjärren.
Titel: SV: Min Nocria 14 har lagt av...
Skrivet av: HURTIG skrivet 28 december 2009, 13:24:32
Säkringen på utedelen är kontrollerad och är hel.. Troligtvis byts innedelen enl installationsfirman.
Titel: SV: Min Nocria 14 har lagt av...
Skrivet av: Apan skrivet 28 december 2009, 16:07:39
Ajdå, jag som ska beställa en sådan!

När man ska plocka ned en pump, som skall vara kvar, hur gjorde man bäst för att få in all gas i utedelen igen? Spelar det nån roll vilken kran man drar igen, och den köra kyla? Sålde Boschen idag..

/A.
Titel: SV: Min Nocria 14 har lagt av...
Skrivet av: Raffen skrivet 28 december 2009, 17:09:31
Hej Andreas!  Här får du en beskrivning hur du går tillväga för att köra tillbaks all gas till utedelen. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15036.msg149594#msg149594

Mvh Raffen.
Titel: SV: Min Nocria 14 har lagt av...
Skrivet av: Apan skrivet 28 december 2009, 19:18:28
Thanks Raf..
Titel: SV: Min Nocria 14 har lagt av...
Skrivet av: Gamblern skrivet 29 december 2009, 12:07:54
Hej!
Notera att en Nocria skall vara ansluten till (minst)16 Ampere säkring och ingenting annat!
Vad är dín ansluten till för säkring?

 ^-^
Gamblern  *vinkar*
Titel: SV: Min Nocria 14 har lagt av...
Skrivet av: gurravasa skrivet 29 december 2009, 14:03:38
Hej!
Notera att en Nocria skall vara ansluten till (minst)16 Ampere säkring och ingenting annat!
Vad är dín ansluten till för säkring?

 ^-^
Gamblern  *vinkar*

Min sitter på en 10:a, funkar bra.
Titel: SV: Min Nocria 14 har lagt av...
Skrivet av: Apan skrivet 29 december 2009, 14:10:02
Vad minst 16A? 10A eller 13A, funkar nog utmärkt med 10A Diazed..
Titel: SV: Min Nocria 14 har lagt av...
Skrivet av: MGKea skrivet 29 december 2009, 14:13:50
Vad minst 16A? 10A eller 13A, funkar nog utmärkt med 10A Diazed..

Även trög säkring har sina begränsningar.
Titel: SV: Min Nocria 14 har lagt av...
Skrivet av: Apan skrivet 29 december 2009, 14:17:00
En 10A diazed tål mycket, har då kört 400A på en 250A trög, glödheta, De rekomenderar 13A, men lär funka på 10A.

/A,
Titel: SV: Min Nocria 14 har lagt av...
Skrivet av: GammelMan skrivet 29 december 2009, 22:31:40
Jag kör min i ECO läge då går den inte över 1900 watt, inte vad jag sett än åtminstone.
Har inte orkat koppla in 2,5mm3 kabeln som jag var duktig och drog fram i sommar.

1,5mm3 kabeln blev ganska varm då jag testade att maxa den i sommar den drog 3kw och automatsäkringen på 10A höll, körde den visserligen bara i max 5-10 minuter, men känns inte bra då kablarna blir ljumna i en annars kall källare.
Titel: SV: Min Nocria 14 har lagt av...
Skrivet av: Oskar P. skrivet 29 december 2009, 23:55:55
nåt jag har märkt på en nocria 18 som går på fullt spett mellan avfrostningarna är att den gjutna stickproppen som sitter original blev väldigt varm,
jag är medveten om att ett schuko-uttag inte har de bästa förutsättningarna för att lastas med 16A kontinuerligt..
därför bytte jag till ett CEE216 för den pumpen istället.
men även anslutningskabeln blir ljummen, den är en 3G1.5 men jag tycker de borde använt sig av 2.5kvmm på 18-pumparna.
Titel: SV: Min Nocria 14 har lagt av...
Skrivet av: Raffen skrivet 30 december 2009, 01:28:04
Både Nocria 14 och 18 skall ju ha 2,5 mm2 i sina resp anslutningskablar. :)

Mvh Raffen.
Titel: SV: Min Nocria 14 har lagt av...
Skrivet av: Apan skrivet 30 december 2009, 09:20:33
1.5mm2 är godkänt med 13A, visst? Är ingen installationselektriker, jobbar inte med sån fjaskspänning.. :)
Titel: SV: Min Nocria 14 har lagt av...
Skrivet av: Oskar P. skrivet 30 december 2009, 09:59:14
en anslutningskabel får vara en area klenare än den fasta installationen, därmed inte sagt att man ska ha det alltid..
en byggfläkt som drar 2kW ska ju inte förses med en 3G0.75 anslutningskabel, då har man gjort en grov miss..
anslutningskabeln dimensionerar man efter den aktuella apparaten.
och eftersom en nocria 18 drar 16A vid full last så bör den ha haft 2.5mm2, men den hade som sagt 1.5mm2
jag drog såklart fram EKK 3G2.5 till uttaget och avsäkrade 16.

att säkra en 1.5kvmm gruppledning med 13A kan vara OK i vissa fall, men inte alltid! man töjer på säkerhetsmarginalerna för ledningen och då ska man i varje enskilt fall räkna på utlösningsvillkor och värmeavgivning för den gruppledningen, inget för en GDS'are mao...
att det sedan finns diazed 13A som passar i röd passdel gör ju inte att det automatiskt går bra att sätta i en..
men en normallång  gruppledning som t.ex. är klamrad ensam på vägg ut från centralen till ett uttag är nästan säkert OK för 13A, en  ledning som går i en isolerad vägg och kanske bredvid andra gruppledningar får en sämre korrektionsfaktor och det är då inte säkert den kan belastas med 13A
Titel: SV: Min Nocria 14 har lagt av...
Skrivet av: Apan skrivet 30 december 2009, 21:59:13
Tom på min Bosch så står det 13A, enligt spec Max 1700w, men i verkligheten aldrig över 5.4A!

En diazed 10A är några A över innan den går, men beror på hur lasten ser ut..

Sen var det Nocira 14..

/A.
Titel: SV: Min Nocria 14 har lagt av...
Skrivet av: HURTIG skrivet 05 januari 2010, 17:11:37
Våran är ansluten till 13amp säkring med 2,5mm2 kabel.

Troligtvis kommer de hem till oss kommande vecka och byter innedelen då de tror att det är något kretskort i den som lagt av.

Man blir verkligen fort bortskämd med att alltid ha det varmt och skönt när man kommer hem, det är det inte nu utan Nocrian. Typ 16grader :'(